Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Lumped L & C

IEC 60079-14 & 25 both refer to the condition of lumped L & C for the field device (instrument) and not the distributed parameters of the cable. However, when halving the Co & Lo values for the associated apparatus, the calculation will then consider the external values for the field device and the cable with the consequences that the maximum acceptable cable length would be shortened. Is this a correct understanding of the principle? IEC 60079-14 mentions that the cable parameters shall be adjusted, IEC 60079-25 doesn't seem to have the same requirement.

Spurt ${formatDate(1508741064)}
Løst Løst
Ex
Jobb i kjemikalierom

HeiHar forespørsel om å utføre jobb i kjemikalierom.Montasje av lys og stikk.Har vi som er elektrikere med gruppe L lov å jobbe i kjemikalierom?Eller må man ha EX?

Spurt ${formatDate(1508747563)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dele k. Boks

Hei

Skal legge 2 pfsp kabler, (6kvadrat+4kvadrat) igjennom vegg.

Løsning: Avslutte i samme k. Boks på utsiden med merking? Eller må man avslutte i seperate k. bokser?

Spurt ${formatDate(1508791890)}
Løst Løst
Automasjon
AMS måler

Hallo!

Er det noen her inne som har erfaringer med de nye AMS målerene? jeg skal rehabilitere sikringsskapet og setter da inn et gulvskap slik at jeg har plass til kontaktorer for av og på setting av varmekabler og varmtvannsberedere etc... for det er el sånn i fremtiden at brukeren kan stille/programmere AMS måleren slik at den eller den kursen kobles ut ved dyr strømpris osv osv??

Spurt ${formatDate(1508508366)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ta installatørprøve

Holder på med de siste månedene av læretiden min som skipselektriker. Vurderer videre skolegang om jobbmulighetene er begrenset, og har da først og fremst tenkt i banene automasjon eller utdanning som maskinist. Om jeg har forstått det rett skal skipselektrikere kunne gå rett på fagskole som maskinist uten og måtte ta opp mange fag. Høyskole kan også vere aktuelt.

Spørsmålet i denne omgang er om jeg kan gå fagskole Automasjon og videre ta halvårig nettbasert utvidelseskurs med elkraft for å søke oppmelding til installatørprøve? Leste tidligere på forumet en post i fra 2011 der dette ble bekreftet, men gjelder dette enda?

Finst det andre snarveier til installatørprøve i form av kurs, eller er dette fra gammelt av? Si at jeg går fks. høyskole som maskinist og ønsker og kunne vere installatør senere i livet i en hustinstallasjonsbedrift?

Takker for tilbakemelding!

Spurt ${formatDate(1508535313)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Everk og offentlig informasjon

Hva er det av informasjon hos everket som er hemmelig og hva er offentlig?

Jeg mener å ha hørt at feilskriv faktisk er offentlig informasjon. At hvem som helst kan kontakte everket og spørre om en aktuell adresse, for så å få utlevert feilskrivene og kontrollene everket har lagret.

Hvordan er det med måledata, som årlig energiforbruk og annen data?

Spurt ${formatDate(1508478831)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av feltutstyr

Hei, har en del spørsmål jeg lurer på. 1) Må man bruke den interne klemmen(Klemme for beskyttelsesleder) i transmittere, elementer, ventiler og lignende. Er det greit at den ikke er tilkoblet, og bare bruker den eksterne?

2) Holder det å bare benytte seg av utjevningsleder mellom utsatte ledende deler, og/eller andre ledende deler. Så lenge utjevningsforbindelsen går til sann jord?

3) Noen transmittere har ikke en eksternklemme for utjevningsforbindelse. Er det greit å bruke den interne klemmen til utjevningsforbindelse. Koble en tilleggsutjevningsleder fra internklemmen igjennom en nippel og videre til å utjevne utsatt ledende deler?

4) For at noe skal telles som en tilleggsutjevningsforbindelse, må alle komponenter tilkoblet utjevningsforbindelsen også være tilkoblet en beskyttelsesleder?

Spurt ${formatDate(1508483618)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splittet inntakskabel - beregne strømføringsevne

HeiMulig jeg tenker helt feil her, men greit å få det bekreftet isåfall.Må beregne kriteriene gitt i NEK 400-4-433 koordinering mellom ledere og overbelastningsvern.Dette er på et eksisterende anlegg fra 98.Ib er 38 A og OV er på 40A.Det er lagt 10mm inn til OV, inntakskabelen fra KV er en PFSP 4 x 10/10 hvor to av lederne går til aktuell bolig/skap og de to andre lederne går videre opp til boligen over. I inntaksskapet utenfor har hver bolig egen KV.Hvordan beregner jeg strømføringsevne på denne kabelen ihht. tabell 52B- ? Som 2 leder? Står forøvrig 2x10cu / G i kursfortegnelsen, men kabelen er lagt i bakken.Hvis jeg tenker riktig og beregner kabelen som 2 leder forlagt i D2 får jeg 64 A.

Spurt ${formatDate(1508507797)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Lover og forskrifter før NEK 410 2010

Hei

Arbeider på det elektriske anlegget på en fiskebåt med total-lengde på 16m.

Båten ble bygget i 1987 og anlegget er en god blanding av utstyr fra 1987 til 2017.

Det originale anlegget lurer eg på hvilken lov som gjelder for, og hvor den kan fås tak i.

Det eg har funnet er at sjøfartsdirektoratet har noen gamle opphevede forskrifter om bla. lanterner og div.

Hilsen

Simon!

Spurt ${formatDate(1508339216)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Aggregatvender i TKS

Kunde ønsker aggregatvender, og jeg ser det som ideelt å plassere denne i tilknytningsskap(399), etter måleren.Det er 2 din skinner hvor den ene er tom, tenker her å plassere en modulær vender.Slik jeg ser det disponerer netteier KV og målerbrett, men ikke resterende plass.

Finner ingen innvendinger på å gjøre dette i NEK399.

Har ikke drøftet dette med netteier.

Kommentar til dette?

Spurt ${formatDate(1508347529)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.