Når på året pleier NEK 400 samt tilhørende montørhåndbok etc. komme tilgjengelig for kjøp? Helt i starten på året?
Løst
Hei. En kunde har en 50mm trekkerør til et anneks. Det ligger en 230v pfsp powerkabel i røret i dag. Det er nå spørsmål om å trekke inn datakabel. Har sjekket litt i nek700 men blir ikke helt klok. Vurderer å bruke cat6a kabel (250v iso evne) som er skjermet samt at pfsp er skjermet. Funksjonsevnen er jeg ikke i tvil på men er dette iht normene?
Løst
Hei
Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?
Løst
Hei, hva er vanlig praksis når e verket velger å ha KV i stolpe. Skal PFXP fortsatt føres fra sikringsskapet og ut gjennomføringstrakten så kobler e-verket seg på der?
Er det noe alternativ til den tradisjonelle gjennomføringstrakten på markedet? Kan ikke forstå at det skal koste 3000+ for å få kabelen ut av veggen.
Løst
Hei
Ser på nek 399 skap dobbelt fra cenika. Hvordan tilfredsstiller dette normkravene? Ut ifra hva jeg tolker av NEK 399 4.2.1 så skal det monteres separate tilknyningsskap for hver boenhet.
Finnes det et avvik som ikke jeg har fått med meg som tillater denne løsningen? eller hvor kan dette skapet benyttes?
Og hvorfor lager f.eks. ikke EFA eller Garo dobble tilknytningsskap hvis dette er lovlig og lurt hvis tilfelle?
takker for svar:)
Løst
Skal innstallere flere lysbuevern i tavler. Vernene er levert med strømbegrensnings unit i tillegg til lyssensor. Det vil si at det må oppstå høy strøm og lysbue samtidig for at det skal løse ut.
Sørsmålet er om det er noen som har kjennskap til om det finnes normer/forskrifter for innstilling av lysbuevern? Eventuelt andre erfaringer med slike vern? Hvor høyt skal innstillingen for strøm stilles?
Løst
På jordskinner som f.eks. KLB 24 fra stansefabrikken, https://www.stansefabrikken.no/getfile.php/138463/SFP/Dokumenter/KLB%20erkl%C3%A6ring.pdf
På sadelkoblingen i midten (for 16-25mm2), bruker dere hylse på RKen? Bruker jo vanligvis hylse på mangetrådet, men her synes jeg det ser ut som det sitter bedre, bedre kontaktflate med skinnen og holder fortsatt kordelene samlet uten hylse? Altså at kordelene legges nedi dette hullet/hakket, og "sadelen" klemmer fint over for å holde det på plass.
En ferdigpresset 16mm2 hylse er jo større, og får ikke plass nedi dette "hakket" engang. Den blir jo bare klemt og evnt. skvist over, slik at kun noe av hylsen får kontakt med selve skinnen, og resten er i fri luft.
Løst
Hei,
har en kunde med en underfordeling som har tilførselkabel sikret med NH00 3x63A, på en 3x95AL kabel.
Høyeste utgående sikring i dag er 32A, mens kunden trenger 3x50A for en ny høvel. Lite snekkerverksted, som drives av en person, så samtidighetsfaktor settes lavt.
Tilførsel kabelen inn i underfordelingen, går inn på en NH00 holder med 3x50A.
Ut fra denne går det 3 stk 16mm kabler til 3 forskjellige "grupper" med automatsikringer i underfordelingen.
Er ikke vant med at kabelen går rett inn på nye knivsikringer i underfordelingen.
Er dette en normal/tillatt metode og sikre kabelen på?
Løst
Hei!
Hvor står det hvor normen gjelder? mener den ikke gjelder f.eks i campingvogner etc....
Løst
Vi er en bedrift som leverer komplette automasjonsskap, som vi selv produserer og installerer. Inntak er ofte 230VAC, som går til en 24VDC strømforsyning. Spørsmålet mitt er hvem som kan være AFA når skapet installeres ute i felt, med tanke på å koble til tilførselskabelen, som er 230VAC. Kan jeg som har fagbrev som automatikkmekaniker være AFA?
Utdrag fra læreplanen;
-Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske anlegg og fordelinger i tilknytning til industrianlegg.
-kunne montere fordelingsskap, kunne foreta egenkontroll og kvalitetskontroll og kunne rette opp feil
-Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske industriinstallasjoner i tilknytning til industrianlegg. De skal kunne utføre arbeidet i hen-hold til dokumentasjon og gjeldende krav i forskriften
-kunne velge, installere og montere elektrisk utstyr og materiell i aktuelle installasjoner i henhold til dokumentasjon og krav i gjeldende forskrifter