Når det gjelder PEN ledere kikket jeg nøye på NEK 400 og litt eldre regelverk og for selve PEN leder klarte ikke jeg å finne andre krav til tverrsnitt enn 543.4.2 som sier minimum 10 mm2 kobber. Det er i mange forum svar her tidligere vist til forskjellige avsnitt for PEN leder og krav til tverrsnitt men disse henvisningene er stort sett for N leder som jo har klare krav. Altså kan en PEN leder være langt mindre enn fase ledere så lenge den er over 10 mm2? Mangler FEL og NEK 400 krav om tverrsnitt på PEN leder 240 mm2 AL faseledere og 10 mm2 CU PEN leder tillatt?
Løst
Hei
Hvilke forskrift vil gjelde for valg av utstyr og installasjon inne i overtrykkstyrt område, f.eks kontainer. Snakker her om elektro installasjon hvor utstyret kobler ut ved 1. gass og fravær av overtrykk. Må man da fortsatt bruke offshore topside kabel eller holder det at den er halogenfri?
Løst
Hei.
På min arbeidsplass er det for tiden bl.a. en pågående diskusjon angående hvordan Exic-ustyr (kun til bruk i sone 2) skal kobles. Vi skal kjøpe et adresserbar panel fra Autronica med loop driver module BSD-310/N og røyk detektorer type BD-500/N. Loop driver er slik jeg har forstått det å anses som en barriere. Skal dette da anses som IS-kretser, dvs det skal brukes blå kabler (ev. grå merket blå), og skal det i det adresserbare panelet monteres blå rekkeklemmer for disse koblingene?
M.a.o. kan vel spørsmålet forkortes slik: Er Exic-kretser å betraktes som Exia/b-kretser?
Dvs, hvis vi ikke hadde denne loop driveren, ville vi da måtte finne en egnet barriere til våre detektorer?
Løst
Hei,
Vi skal prosjektere et mindre kontorbygg for en kunde, som skal brukes både til utleie og eget bruk. For elektroinstallasjoner gjelder følgelig NEK 400. Men finnes det noen Norsk standard eller lignende som vi kan støtte oss på og vise til når det gjelder utforming av installasjonene? Jeg tenker da på om det finnes noen maler for kontorlokaler eller må vi bare gjøre vurderinger ut fra behov og følge NEK400?
Dette er jobber som oftest gjøres av RIE men i dette tilfellet har kunden kommet direkte til oss som installasjonsvirksomhet for å få laget underlag.
Takker for svar.
Løst
Jeg har hatt installatørpapirene i noen år, men ikke kunnet stå som faglig ansvarlig pga. konflikt med en annen jobb jeg har. Hele tiden har jeg jobbet i installasjonsfirma med saksbehandling, prosjektering og montering av elektriske anlegg.
I Elsikkerhet #84 står det at hensikten med 10 års-kravet er at en skal holde seg oppdatert på regelverk og teknologisk utvikling. Det står òg i lovteksten at en kan godkjennes dersom en har "annen relevant praksis".
Kan jeg få beholde papirene fremover uten å måtte ta ny prøve, med begrunnelse i det jeg jobber med?
Takk
Løst
Hei.
På mitt fartøy,,så er det IT installasjon som så bør være. Men kom over en 690/230 trafo som forsyner db for stikk kontakter.
På sekundær siden har installatøren jordet N-punktet. N-punktet er forøvrig ikke ibruk eller.
Dette virker meget mistenkelig. Man har da altså et IT netw. som er ombygd til et TN (ikke bruk av N i felt).
Er det forsvarlig?
Løst
Hei!
Jeg har èn utendørs stikkontakt med en dedikert 16A automatsikring med jordfeilbryter. Etter anskaffelse av en hybridbil ønsker jeg å bruke denne stikkontakten (schuko) til lading av bilen, Audi A3 etron. Bilen "ladeboks" begrenser lading til 10A ved bruk av schuko-kabelen.
Det jeg lurer på er om dette er forskriftsmessig bruk av el-anlegget? Jeg vet at for nye installasjoner skal sikringen/forbrukskursen begrenses til 10A, men har disse reglene tilbakevirkende kraft på bruk av eksisterende uttak? Må jeg bytte sikring til en 10A for å operere lovlig?
Ps. Bilens ladetid fra 0%-100% er 3timer med bruk av schuko og ladeboksen kan settes til 50% effekt hvis varmgang blir et problem
Løst
Hei
Kan ett firma leie inn en person som har installatørpapirene eller må den personen ha en 100% stilling i det firmaet der papirene skal brukes?
Tim
Løst
Hei. Har komt i ein slik situasjon at i mitt firma har intallatøren sagt opp. Da er Eg den einaste elektrikeren som jobber der. Eg har lyst og drive denne bedriften videre, men da må eg leige inn eller ansette ein ny installatør. Eit annet alternativ eg har tenkt og lurt på er om det er lov/muligt, at Eg som vanlig elektriker samt går på teknisk fagskule på deltid, kan leige inn andre elektrofirma for å utføre jobben som eg planlegger og rekner på. Samt at eg er med å utføre elektrointallasjoner som dei gokjenner for meg?
Løst
Hei
Har merking av tavle/fordeling med spenning og nettsystem alltid vært et krav?
Hvis ikke når kom det inn som krav og dermed genererer avvik ved el.kontroll?
Det er jo selvfølgelig sterkt anbefalt uansett.
Løst