Hei. Jeg lurer på hvor jeg finner kravet til berøringsspenning for et 22kV kabelanlegg? Har hørt at det er 50V, men trenger paragrafen det står slik at jeg kan bruke det som kilde.Har tilgang til FEF og NEK440, men har ikke funnet det her.
Løst
Hvis du på et IT anlegg har jordfeil på en kurs hos en forbruker. Du ser for deg en kapasitans på hver fase fra trafo til forbruker. Hvis du måler feilstrøm med en lekkasjestrømtang (kniper over alle faselederene), vil du måle størst feilstrøm i forbrukers fordeling, eller rett etter trafo (foran kapasitansene) ?
Fikk et spørsmål à la dette på kvalifiserende prøve til installatørprøven, og usikker på om jeg svarte rett. Blir det ikke slik at jo nærmere trafo, jo høyere feilstrøm vil du måle?
Løst
Hvor går grensesnittet mellom maskin og el.anlegg?
-Tilkoblingen inni motoren?
-servicebryteren?
noen som vet, og kan referere til forskrift, fant ikke noe i forskrift om maskiner..
Løst
Hei.
Vi har et tilfelle hvor det er plassert en MTL5314 barriere i Rio kabinett i sone 2. Dette er en gammel komponent, hvor første certificat er utstedt i 2005, som klasser det som tilhørende Exi utstyr for montering i uklassifisert sone.
Dette har vært en pågående sak her en stund, hvorpå det nå finnes et nytt sertifikat utstedt på samme komponent, som godkjenner det for Sone2.
Sertifikat (Ex ia Ga)
http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/792/109/IECEx%20BAS%2005.0010.pdf
Sertifikat Ex na
http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/1226/109/IECEx%20BAS%2015.0144X.pdf
Synes det er litt suspekt at det utstedes et nytt sertifikat når det nå er behov for det.
Her er en liste over alle seritifikat som er utstedt på denne komponenten:
http://www.mtl-inst.com/resources/datasheets/view/MTL5314
Løst
hei!
lurer litt på hvordan andreløser dette med kombivern i inntak?
I tidligere utgave står det som en alternativ løsning at kombivern kan plasseres i inntak, så sant der er lett tilgjengelig.
I 2014 utgave står det at kombivern skal plasseres i installasjonens sikringsskap, det står ingen henvisning.
Hvis dette kun er rettet mot nye installasjoner med utv. målerskap, så er det forståelig.
noen tolkninger rundt dette?
Løst
Spørsmål vedrørende FEK § 7
FEK § 7 første ledd:
«Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.»
Spm. 1: Tre år relevant praksis, må de tre årene være hos registrert EL.virksomhet eller kan det være som "konsulent" eller annet elektro-tjeneste firma uten installatør, siden «arbeid» omfatter planlegging og prosjektering?
Spm. 2: Kun elektrisk installasjons arbeid / elektriske anlegg som teller?
( NEK 400 / 410 )
Fra veiledning § 1:
«Forskriften bruker begrepet arbeid (... knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Med arbeid menes enhver form for arbeid, slik som planlegging, prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold, reparasjon og kontroll. Dersom en bestemmelse i forskriften er ment å kun omfatte én konkret type arbeid, vil dette fremgå av den enkelte bestemmelse.»
Spm. 3: Noen grunn for at de har utelatt order Bygging ?
(De har brukt order Bygging i FEK § 7 andre ledd.)
Spm. 4: Hvis en ansatt innehar det faglige ansvaret ( Tilfredsstiller kravene i FEK § 7 første ledd ) for en bedrifts eget anlegg, kan han da ikke forestå bygging/ny oppføring?
Løst
Er gamle snelle anlegg som er fortsatt i brukt tillatt brukt
Snelle anlegget er fra ca 1930 og sikring for dette er ved en 10A skrusikring.
Det er flere avganger med kabel på systemet
Løst
Er det mulig å utføre installasjon i egen bolig ved fagbrev og over 3 års erfaring?. Kan det og utføres mindre installasjoner og vedlikehold til et boligsameie som jeg er en del av, altså fellesområder (gang, uteområde osv).? er dette lovlig?
Løst
Heisann
hva tenker dere om og legge tilførsler o.l i grunn under isoporen (innenfor grunnmuren) i enebolig/hytter?
Rørleggerene legger jo avløp/vannrør..
Kan jo legge oppå isopor, men under armering men ofte er det varmekabler/vannbåren varme der
Løst
Hvordan regner man ut forventet kortslutningsimpedans?
F.eks på tamp på 20 m kabel, 1,5 Cu.
Vet av disse for kabelen, men hvordan regner man det ut?
1,5 mm2 Cu --> 12,10 m?/m2,5 mm2 Cu --> 7,41 m?/m4,0 mm2 Cu --> 4,61 m?/m
6,0 mm2 Cu --> 3,08 m?/m
10 mm2 Cu --> 1,83 m?/m
16 mm2 Cu --> 1,15 m?/m
Løst