Hvis jeg vil ha utført elektrisk installasjonsarbeid i min bolig, kan jeg da benytte meg av valgfri elektro bedrift som står oppført i Elvirksomhetsregisteret på DSB sine sider og får opp "Utføre elektrisk arbeid hjemme hos deg" selv om de tillhører et annet Ansvarlig DLE enn i det nettet jeg er tilknyttet. ?
Kan alle autoriserte installatører drive installasjon i heile landet, eller må det søkes til DLE i det gjeldende nettselskapet.?
Løst
Hva har en elektriker ansatt på en produksjonsbedrift lov å gjøre på bedriften der han er ansatt?
Har han lov å endre og utvide det elektriske anlegget eller bare vedlikehold (bytte likt mot likt)?
Løst
Hei.
Kunde har i dag 1stk 25A til stekeovn med platetoop. Beskyttet med Uz elementer, kabel: PN 2x6mm2 og 1x2,5 g/g i 20mm rør.
Kunde skal nå ha separat platetopp og stekeovn.
Trenger derfor 1stk 25A og 1stk 15A.
Tenker å benytte eksisterende føringsrør.
Kan man trekke inn 2stk ekstra PN med 2,5mm2, og benytte eksisterende 2,5 g/g som felles?
Så for å sette begge på hver jordfeilautomat med 30mA?
Max strøm gjennom jordlefer vil jo ikke kunne overskride 60mA.
Tenker selvfølgelig å merke begge ender.
Løst
Har noen liggende elektroforskrifter de kunne ha tenkt seg å selge eller kvitte seg med på annen måte? Jeg er på utkikk etter:
NEK Feb 1988
NEK Feb 1991
Nek 400- 1998
Nek 400- 2006
Nek 400- 2010
Og gjerne også Nek 400- 2014
Den som har et eller flere eksemplarer av disse kan ta kontakt på jfredris@online.no
Takker på forhånd
Løst
Følgende spørsmål er flyttet fra Ex forumet:
Hei
Stilles det krav til jordfeilovervåking lokalt på U99 utstyr i henhold til Norsok Z-015?
U99 enheten er en enkel 230V fordeling med nedstengning styrt av en PLS.
Enheten bruker altså 16A / 230V power fra innretning.
Løst
Hei.
Har et problem med spottene i taket i stua. De lyser stabilt og fint og funker som de skal frem til jeg plugger en bestemt lader i stikkontakter på samme kurs. Det som skjer er at alle spottene blir svarte, men kan skrues på igjen uten ventetid. Sikringen går ikke, og den melder ikke om jordingsfeil på kursen hverken før, under eller etter laderen blir koblet til. Vet ikke hva spottene og dimmeren har av spenning, hz osv. da jeg kun leier her. Men hele det elektriske anlegg, spotter og trafoer er kun 6 mnd gammelt, og på kusen sitter det en 15A sikring uten fast trekk. Laderen det gjelder har input på 220V med 2.5A 60HZ, og output 19.5V med 9.2A. Noen som vet hva problemet kan være? Spesielt lurer jeg på om det kan være noe som evt. kan bli farlig om det ikke blir gjort noe med.
Løst
Er det krav om å vise til utregning å beskyttelse av kabel ved 230V styrestrøm til solenoider/ventiler? Eller er det så liten strøm at det ikke er nødvendig?
Løst
Hei,
Havnet i diskusjon angående DCL kontakter og lamper igjen, og vi fant tilsvarende problemstilling på ett annet forum, se link for bilder
http://www.byggebolig.no/el-installasjon-teknisk-amp-installasjon/dcl-og-feste-lampe-med-skinne
To spørsmål:
1.
Flere lamper leveres ikke med innfesting for takkrok, men har skruehull som passer i takboks til DCL kontakt. Har da privatpersoner lov til å ta av lokk til DCL, skru ut begge skruene, sette inn monterings skinne for lampe, og montere lampen på skinnen? Gitt at lampen er stor nok til å dekke hele takpunktet. Se bilder under
http://www.byggebolig.no/imageoriginals/4130d1ad3b064f588e24e5101ff2cd6a.jpg?maxwidth=674
http://www.byggebolig.no/imageoriginals/9c957992d6884879b34184d5aad6638b.jpg?maxwidth=1200&maxheight=1500
2.
Ser at DSB skriver takktrok eller lignende, vil lignende da være festeskruer til DCL takboks, eller åpnes det for at lampe kan monteres med skruer i tak da det er lignende?
d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
Løst
Jeg har en problemstilling jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med.
Ved kontinuitetsmålinger på elektrisk utstyr klasse 1 (Har jordskrue og skal være tilkoblet beskyttelsesjord) som ikke er tilkoblet jord, kan jeg avlese en potensialforskjell i eurotesteren. Dette varierer på utstyret jeg måler på, men ofte er det rundt 50-60V. Jeg kan også se at frekvensen er på 50 hz.
Dette utstyret befinner seg i leiligheter fra 80-tallet i ikke-ledende omgivelser.
Er dette en potensialforskjell som kan defineres som berøringsspenning, og hvilken effekt vil dette ha ved avledning til jord (gjennom et menneske f.eks)?
I forbindelse med kontinuitetsmåling måler jeg også på mye på chassi på utstyr i mange leiligheter, og det er store variasjoner på denne spenningen, enkelte utstyr kan man måle opptil 120V på.
I LED-armaturer som er dobbeltisolert måler jeg også en potensialforskjell på rundt 50-60V.
Spørsmålet mitt er:
1. Om man berører chassi på elektrisk utstyr klasse 1 uten tilkobling til jord samtidig som man berører jordpotensial som feks radiator eller kabeltv, hvilke strømmer kan man forvente?
2. Leilighet som er definert som ikke-ledende omgivelser, men likevel har tilført jordpotensial i rommet i form av radiator, kan man da definere rommet som ikke-ledende? Dette blir jo i prinsippet det samme som et kjøkken mener jeg..
3. Om det hadde vært jordfeil på et utstyr kunne jeg også målt tilnærmet samme spenning (rundt 138 V), hvordan skiller indusert spenning seg fra jordfeil (som også er en indusert spenning, bare i transformator) ved berøring?
Løst
Hvordan tolkes forskriftene for arbeid under spenning i skap det er eksempelvis 400 V? Dvs. måling av spenning opptil 400V, tilkobling av 24 volt kilder in nærheten av høyere spenninger (ikke for tilkobling høyere spennings kilder).