Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merking av tavle. Spenning

I en tavle som består av 230V komponenter og amerikanske 110V komponenter så lurte jeg på en ting.
Er det slik at begge spenningsnivåene må merkes på tavla? Eller holder det bare med et blått merkeskilt som beskriver 230V IT-anlegget?

110V utstyret får spenning fra en transformator forsynt fra 230V siden.
Sikret med 6A på 110V siden.


(Produsenten gikk forresten god for at europeisk 50hz skulle gå helt fint)

Jeg mener det bare holder å merke med høyeste spenning i tavla. Særlig når 230 volten forsyner 110V siden.
Man merker jo heller ikke en styretavle med både 24 og 230 heller? Så samme logikken burde da gjelde i dette tilfellet?

Spurt ${formatDate(1414441500)}
Løst Løst
Ex
Bushing med EX-i

Heisann,

Kan noen hjelpe meg å avklare følgende påstand?

Jeg har brukt en bushing(exd) til både egensikre og ikke-egensikre kretser. Jeg mener at det skal være godkjent når lederene er adskilt ved et mellomlag av isolerende materiale. Lederne som er brukt til ex-i er merket med blå krympestrømpe.

Referer til NEK 420, Del 2, Kap 12 «Tillegskrav for beskyttelsestype «i» - egensikkerhet. Videre: 12.2.2.5.2 Ledere.

Krav til krypavstand er 50mm mellom rekkeklemmer, men da snakker vi jo uisolert metal. Her er det isolerte ledere i isolert masse.

Jeg forstår ikke at det er et problem, men jeg klarer ikke helt å bevise det heller. Kan noen hjelpe?

Spurt ${formatDate(1414481100)}
Løst Løst
Ex
Batteridrevet utstyr i sone 2

Hei

Vi vurderer å installere et batteridrevet manometer på en plattform i Nordsjøen. Manometeret tenkt plassert i sone 2 og har godkjenningen II 3G Ex nA IIB T6.

Slik vi forstår det, er denne godkjenningen god nok i forhold til soneklassifiseringen. Imidlertid er vi usikre på om manometeret burde vært sone 1-godkjent da det er selvforsynt. I verste scenario vil det være spenningssatt ved en gasslekkasje. Vanligvis stenges jo tennkildene ned når det detekteres gass.

Spørsmålet er egentlig om batteridrevet sone2-utstyr er godkjent for bruk i sone 2 uavhengig av nedstengingshierarki?

Spurt ${formatDate(1414152600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om topolt bryter med topolt lastbryter

Hei! Jeg jobber med nyinstallasjon i egen bolig.
For å gjøre ting enklere og flere dimmere å velge mellom, så ønsker jeg å kjøre enpolt brudd på brytere og dimmere til utelys.
Jeg tenkte å løse utfordringen med kravet om topolt brudd ved at jeg monterte en topolt lastbryter i sikringsskapet, merket med ""Bryter utelys"".
Installatøren der jeg jobber mener man likevel må ha topolte dimmere og brytere. Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1414182300)}
Løst Løst
Automasjon
Fagprøve

Skal opp til fagprøve om 3 mnder.
Og jeg gruer meg mye til fagprøven imed at jeg ikke har sett ei fagprøve før.

Hva er typiske ting å gjøre på prøven og hvor lang tid pleier man å ha?

Spurt ${formatDate(1414142940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode direkte i sjø

Hei.

Jeg skal legge en jordleder i fra et kaihus som står nær en ferjekai og 1m i fra sjø.
Er det lovlig å legge jordleder(CU) rett ned i sjøen og er det noen anbefalte ""tilkoblingmetoder""?
I følge kapittel 542.2.7 i NEK400:2014 står det: ""Jordelektroder skal ikke være forlagt direkte i den dam, elv, innsjø eller lignende"", men det kapittelet sier ingenting om sjø.

Har dere eventuelt en annen god løsning? Hvis kobber korroderer, kan et annet metall brukes og legges ut i sjø?

Spurt ${formatDate(1414150500)}
Løst Løst
Automasjon
Endre spenning med motstand

Hei! sliter litt med å finne ut hvilken motstand jeg må ha for å endre en spenning på 27 volt til 23 volt.

Vi har 5 magnetventiler som blir veldig varme fordi de får litt for høy spenning. Hver av magnetventilene trekker 9W hver, tilsammen 45W.

Er ikke sikker på om jeg regner dette riktig..

Itot=45W/23V=1,95A

Skal jeg nå bruke volt-forskjellen for å finne ut hvilken motstand jeg trenger?

R=4V/1,95A=2 ohm.

Er dette riktig? skal jeg bruke en 2 ohms motstand som tåler 45W?

Takk for hjelp på forhånd! :)

Spurt ${formatDate(1414141860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 2014 Landbruk 25V

Har jeg lest NEK 400 2014 riktig ved at det ikke lenger er krav om 25V AC maks berøringsspenning i landbruk?

Spurt ${formatDate(1413969120)}
Løst Løst
Ex
IS beregning av Simple Apparatus

Hei

Trenger man å utføre IS beregning og sertifiat for å bruke PT100 ,RTD i en egensikker krets med Universal Temperature Converter feks. KFD2-UT2-Ex1?
Hvis ja , hvilke verdier skal man bruke til beregning (I,U,C,L) ?


Takk.

Spurt ${formatDate(1413994860)}
Løst Løst
Ex
Segregering av IS earth og IS circuits

Hei,
Er det noe krav om at IS earth skal segregeres fra en IS krets intern i et skap? 50mm fra IS earth til IS rekkeklemmer f.eks.

Spurt ${formatDate(1413888480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.