Hei.
I leiligheten jeg og madammen flytta inn i for 3 år siden så er det 9stk 12V halogen downlights.
Downlightsrammene er jeg ikke helt sikker på hvilken produsent det er men de er laget av stål.
Vi bruker pærer på 35W men vi skulle gjerne hatt noe kraftigere lys, men begrensningen vår ligger i trafoene.
Nå har ikke jeg drevet så mye med downlights da jeg jobber i industrien til daglig. Så dette kan høres litt dumt ut.
Men kan jeg ganske enkelt da bare sette i 230V downlightspærer, fjerne trafoene og kjøre 230V rett i lyspunktene? For da kan jeg bruke 50W pærer.
Ved å kjøpe GU10 sokler til alle punktene.
Jeg tok med en 230V GU10 spotpære hjem fra jobben og prøvemonterte den for å forsikre meg om at den passet og det gjorde den. Så i teorien så skulle dette være fritt frem.
Må rammene utjevningsforbindes av noe slag?
Løst
Lurer på om noen vet hvor i NEK det står om legging av kabler skjult i vegg,tak eller bak list osv. Mange som lurer på om man kan legge en PR under list uten rør, eller tilførselkabel gå over himling uten rør osv. Husker også et spørsmål fra kvalifisering til installatørprøve, der spørsmålet var om det er greit at snekker eller andre ufaglærte kan legge røranlegg. Det er vel greit hvis man ser over hva som er gjort? Har ikke sett noe i normen om det heller.
Løst
Viser til E001 9.2.7 tab 20. Her står det at alle ""metal enclosure"" skal ha messing eller stål glands. Men ser at veldig mye instrumentering som vi får levert blir levert med plastplugger og plastnippler (gassdetektore, trykkmålere, osv), er der noen unntak for denne regelen?
Løst
Er det mulig å plassere Exi utstyr (i dette tilfelle kongsberg PT) i sone 2, uten å benytte barriere eller galvanisk skille. Kun koble det rett fra IO, og uten IS merking.
Løst
Har hørt at krav om klasse to i TT (også IT hvis ikke lav nok berøringsspenning) bare gjelder fra og med hovedsikring, mens andre påstår det også gjelder inntakskabel helt fram til hovedsikring. Noen som har referanse til NEK 400:2010?
Løst
Er det krav til EXd motor med termistor på frekvenstyrt motoranlegg i sone 1, eller får men exe motor med termistor som tidsfredstiller frekvenstyring i sone 1
Løst
Hei. Jeg har lagt skjultanlegg i hybler nå. Fra teknisk rom hovedfordeling har jeg lagt stigekabel pfxp 4x10mm2 til hver hybel og egen jording. Annlegget er 400V. Må man legge 5x10mm2 eller er det nok å merke jordingen i kabelen blå i begge endene?
Løst
Hei
Holder på med renovering av en gammel garasje og ser her at 1 fase stikk går rett ut av 3 fase stikk. Dette er et IT anlegg. Er det lov å sikre 1 fase stikk med en 3 fase sikring eller skulle dette vore skillt i tavla??
Løst
Hei.
Her forleden så skulle vi koble til en ekstra tilførsel til en ny gruppe med automater i en eldre tavle for sakkyndig betjening. Og jeg foreslo at vi da kunne koble de nye kabelskoene på de samme boltene på motsatt side av skinna siden det ikke var plass til å sette opp et nytt hull i hver skinne.
Dette var ikke montørene særlig enige i og mente at man ikke ville få særlig god kontakt ved en slik løsning. Men de nye kabelskoene bak vil jo få samme presset og koblingsflate mot kobberet. Så jeg kan ikke se at de ville fått dårligere kontakt av den grunn.
Hva er riktig her?
Løst
Hei.
Vi har en vekt som står i klassifisert område.
Vekten har beskyttelses klasse Ex IB.
Vekten har en ekstern strømforsyning med følgende merking:
[EEx IB] IIB bzw
[EEx IB] IIC
Spørsmålet er:
Kan denne vekten tilkobles strømforsyningen uten barriere/galvaniskskille, og oppfylle kravene til en Ex IB loop?
Løst