| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Lurer på om det er noe krav til avstand mellom IS-kabler, IE-kabler og powerkabler? Eller kan disse ligge på samme kabelbro?
Løst
Lurer på hva som er kravet til utkoblingstid ved kortsluttning? Er det bare formelen t=K^2*S^2/A^2?
Hva er kravet til utkobling ved jordfeil?
Løst
Hei, har energimontørfagbrev + tekn.fagskole elkraft + ""allsidig praksis"". Går med planer om å bygge hus, er det da slik at jeg kan forestå og utføre el.installasjonen i huset? Er dette noe DLE må uttale seg om før jeg evt. kan sette igang?
Takk
Løst
Når en installasjon har blitt nesten 30 år gammel, koblingsbokser er gjennomrustene, endestopper faller frahverandre osv osv.
Når man installerer dette på nytt, med alt nytt styr.
Har vi da gjort et vedlikehold, eller er dette en nyinstallasjon?
Alt utstyret stemmer med de gamle tegningene, men all kabling og komponenter er nye.
Skal da dette utføres etter gjeldende regelverk, eller skal man benytte seg av reglene som var gjeldende for 30 år siden?
Hvordan skal så dette testes?
Hvor går grensa mellom vedlikehold og nyinstallasjon i et slik tilfelle?
Løst
Jeg lurer på hvilke godkjenninger som kreves av utstyr som skal monteres i private sikringskap. Kan man f.eks montere fast minneenheter eller diverse batteripakker på DIN- skinne i skapet? Holder det at utstyret er ce-merket, eller stilles det andre krav til denne type utstyr.
Løst
Kor mange kurser er det vanleg å ha ned på våtrom (vaskerom) idag om det hadde vert nyinstallsjon? Ein til kvar ting, vaskemaskin, tørketrommel og VVB??
Eller kan vaskemaskin og tørketrommel ha samme kurs på 16A?
Løst
lurte på om dette egentlig er tillat.
en tavle er montert slik at når dørene er slåt opp (skap med dobble dører) står man sperret inne mellom dørene og selve tavlen, tavlen er kun for instruert personell.
Løst
Hei, jeg lurte på om noen har noe erfaring med 230V installasjoner i en buss som forsynes av aggregat.
Prøvde å måle kortslutningsstrømmen ut fra automatene i bussen og målte rundt 30A, målte veldig høy motstand i xl og lav i rl, det betyr vel at det er jordingen som er dårlig i bussen?
Fikk heller ikke jordfeilbryter til å slå ut, er det fordi det ikke blir noe sluttet krets for jordingen i bussen? Noen som har erfaring med dette?
Det er et TN-S anlegg ut fra aggregatet.
Løst
Trenger litt hjelp til å utarbeide instruks for bedriftselektriker.
Selv har jeg bare noen få linjer:
-generelt forefallene vedlikehold på og i bygningsmassen
-generelt forefallene vedlikehold på maskiner i bygningsmassen
-sørge for en rasjonell drift av anlegget
-ansvarlig for internkontroll/rutine
-ansvarlig for fagarbeider, interne kurs og opplæring.
Selv syntes jeg den blir litt liten?
Noen som har noen formeninger om hva mer som bør være med?
Takker for alle innspill
Løst
Hei.
Jeg har kjøpt en massasjematte i italia. Som man trer over en stol man sitter i. Den har det italienske tre pinnede støpselet. Likner litt på eurostikk.
Det er CE merket.
Ugyldiggjør jeg produsentens samsvarserklæring og CE merke om jeg setter et schukostøpsel på dette apparatet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.