Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strøm til pc'er i auditorium

Skal legge opp strøm til elev pc'er i et auditorium på en høyskole.
Godt over 130 ""seter"". Dette skaper utfordringer mtp. antall uttak pr. kurs, startstrømmer, samtidighetsfaktor o.l.

I tillegg så er jo radene buet, slik at en kanal er vanskelig å få lagt under ""pultene"" på en skikkelig måte. Noe som har noen forslag til utførelse av uttakene og har erfaring med antall uttak og antall kurser jeg bør ha?
Regnet ca. 20-25 (dvs. 10-12 doble stikk) uttak pr. kurs. Noen som har erfaring med dette? Litt usikker på maks effekt på pc powere også. Har hørt om kurser som har slått ut grunnet innkobling av mange ladere samtidig. Andre ting jeg bør tenke på ?

Spurt ${formatDate(1304422860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lys beregninger

Når en driver med lys beregninger så har man en formel hvor man setter inn ønsket lux og areal og får ut en lumenverdi. Men ingenting om høyden, seier seg selv at du får dårligere lux jo høyere lampen henger.

Har noen arbeidsbenker i verkstedet hvor jeg jobber som trenger ekstra arbeids lys. Men det er sikker 7 meter til taket. Noen som har noe innspill??

Kommenter gjerne hvis du/dere gjør mye forskjell mellom lysdimensjonering i hele rom til ""enkle"" benker.

Spurt ${formatDate(1304270940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IP44 utstyr i våtrom

Hei.

I borettslaget her har det blitt vedtatt renovering av badene.

Fra før av har jeg 12V downlights i nedfelt himling.
Alle tilbudene innebærer en stygg taklampe med ""kringlepære"" i midten på ny himling. En elektrisk ""nedgradering"" da spør du meg.

Jeg spurte om entreprenøren kunne bruke mine ""gamle"" downlights om igjen i nye himlinga istedenfor denne fæle taklampa. Men det lot seg ikke gjøre.
For ifølge dem har det kommet nye krav om at alt utstyr i våtrom skal være IP44 og at mine downlights ikke var det.

Men downlightsene er jo 12V og har jo den lave spenningen som sikkerhetsfaktor og har sådann ikke krav om å være IP44?

Dette hørtes da rimelig ulogisk ut spør du meg

Spurt ${formatDate(1304091600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
apparat med enn effekt på 1 500 watt eller mer, skal ha egen kurs. Er dette kravet iverksatt eller bare et forslag?

Så tilfelle må vel kaffitrakter på 1500w ha egen kurs?

Spurt ${formatDate(1304175780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fse/instruert personell

I FSE kurs refereres det til at det kan være isolerende matter eller gulv som man skal stå på ifm betjening av sikringer o.l.
Er det spesielle krav når det er behov for slik matte eller gulv? Tenker da på deksling av tavler eller lign?

Spurt ${formatDate(1303995540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flyttbare strømforsyningsenheter

Hva er en flyttbar strømforsyningsenhet? En tavle eller en generator?
NEK 400 704.411.6.3.1 sier at da kan isolasjonsovervåkning utelates.

Spurt ${formatDate(1304061600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømaggregat

Er det krav til jordfeilbr på stikk opp til 32A på Strømaggregater?

Spurt ${formatDate(1303796460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningsmåling

Hei

Var på en jobb i dag hvor kunden ønsket å montere en ekstra stikk i garasjen.

Garasjen var forsynt via luftstrekk fra bolighuset, men denne gikk også via et uthus (gårdsbruk).

Kursen var sikret med 10A Uz-element.

Siden stikkontakten jeg skulle montere befant seg på enden av kursen og den var forholdsvis lang tenkte jeg det kunne være lurt å måle Ik-2pmin. Jeg har en Fluke 1653B installasjonstester som jeg ikke har hatt noe kurs på, så det har dukket opp noen spørsmål som jeg håper noen her på forumet kan hjelpe meg med.

Jeg målte en Psc-ik på 150A (prospectiv short circuit current)

Er dette det samme som Ik2p-max? Og må jeg gange denne med faktor 0,76 for å få Ik2p-min? Som da vil bli 114A?

Og hva er I5 verdien for kvikke 10A skrusikringer?

Er 114A tilstrekkelig for å få momentan utkobling ved kortsluttning på enden av denne kursen?

Takker for alle svar

Mvh

Spurt ${formatDate(1303912740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Egen kurs på boblebad

Egen kurs og egen bryter på boblebad? eller kan man hekte seg innpå ein annen kurs om boblebadet trekker lite? og sette opp ein egen bryter.

Spurt ${formatDate(1303380120)}
Løst Løst
Ex
Ex

Vi har RIO kabinett med følgende merking: Ex nAC dm [nl][ia/ib]IIBT4, kan dette kabinettet åpnes uten varmtarbeid klasseB?
Kabinettene står i sone 2

Spurt ${formatDate(1303632540)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.