Skal legge opp strøm til elev pc'er i et auditorium på en høyskole.
Godt over 130 ""seter"". Dette skaper utfordringer mtp. antall uttak pr. kurs, startstrømmer, samtidighetsfaktor o.l.
I tillegg så er jo radene buet, slik at en kanal er vanskelig å få lagt under ""pultene"" på en skikkelig måte. Noe som har noen forslag til utførelse av uttakene og har erfaring med antall uttak og antall kurser jeg bør ha?
Regnet ca. 20-25 (dvs. 10-12 doble stikk) uttak pr. kurs. Noen som har erfaring med dette? Litt usikker på maks effekt på pc powere også. Har hørt om kurser som har slått ut grunnet innkobling av mange ladere samtidig. Andre ting jeg bør tenke på ?
Løst
Når en driver med lys beregninger så har man en formel hvor man setter inn ønsket lux og areal og får ut en lumenverdi. Men ingenting om høyden, seier seg selv at du får dårligere lux jo høyere lampen henger.
Har noen arbeidsbenker i verkstedet hvor jeg jobber som trenger ekstra arbeids lys. Men det er sikker 7 meter til taket. Noen som har noe innspill??
Kommenter gjerne hvis du/dere gjør mye forskjell mellom lysdimensjonering i hele rom til ""enkle"" benker.
Løst
Hei.
I borettslaget her har det blitt vedtatt renovering av badene.
Fra før av har jeg 12V downlights i nedfelt himling.
Alle tilbudene innebærer en stygg taklampe med ""kringlepære"" i midten på ny himling. En elektrisk ""nedgradering"" da spør du meg.
Jeg spurte om entreprenøren kunne bruke mine ""gamle"" downlights om igjen i nye himlinga istedenfor denne fæle taklampa. Men det lot seg ikke gjøre.
For ifølge dem har det kommet nye krav om at alt utstyr i våtrom skal være IP44 og at mine downlights ikke var det.
Men downlightsene er jo 12V og har jo den lave spenningen som sikkerhetsfaktor og har sådann ikke krav om å være IP44?
Dette hørtes da rimelig ulogisk ut spør du meg
Løst
Så tilfelle må vel kaffitrakter på 1500w ha egen kurs?
Løst
I FSE kurs refereres det til at det kan være isolerende matter eller gulv som man skal stå på ifm betjening av sikringer o.l.
Er det spesielle krav når det er behov for slik matte eller gulv? Tenker da på deksling av tavler eller lign?
Løst
Hva er en flyttbar strømforsyningsenhet? En tavle eller en generator?
NEK 400 704.411.6.3.1 sier at da kan isolasjonsovervåkning utelates.
Løst
Er det krav til jordfeilbr på stikk opp til 32A på Strømaggregater?
Løst
Hei
Var på en jobb i dag hvor kunden ønsket å montere en ekstra stikk i garasjen.
Garasjen var forsynt via luftstrekk fra bolighuset, men denne gikk også via et uthus (gårdsbruk).
Kursen var sikret med 10A Uz-element.
Siden stikkontakten jeg skulle montere befant seg på enden av kursen og den var forholdsvis lang tenkte jeg det kunne være lurt å måle Ik-2pmin. Jeg har en Fluke 1653B installasjonstester som jeg ikke har hatt noe kurs på, så det har dukket opp noen spørsmål som jeg håper noen her på forumet kan hjelpe meg med.
Jeg målte en Psc-ik på 150A (prospectiv short circuit current)
Er dette det samme som Ik2p-max? Og må jeg gange denne med faktor 0,76 for å få Ik2p-min? Som da vil bli 114A?
Og hva er I5 verdien for kvikke 10A skrusikringer?
Er 114A tilstrekkelig for å få momentan utkobling ved kortsluttning på enden av denne kursen?
Takker for alle svar
Mvh
Løst
Egen kurs og egen bryter på boblebad? eller kan man hekte seg innpå ein annen kurs om boblebadet trekker lite? og sette opp ein egen bryter.
Løst
Vi har RIO kabinett med følgende merking: Ex nAC dm [nl][ia/ib]IIBT4, kan dette kabinettet åpnes uten varmtarbeid klasseB?
Kabinettene står i sone 2
Løst