Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Nødlys

Hva er kravet for nødys offshore? 0,5min eller 1 time

Spurt ${formatDate(1299623520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgang fra åpent til skjult

Hei.

Jeg har et spørsmål angående noe jeg ofte kommer over.
Og da spesielt i eldre anlegg med veggbokser i metall.

Skal et originalt innfelt stikk sammenkobles med ny kabel som skal forsyne nye stikkontakter så er jo den enkleste måten å borre litt under det innfelte stikket på skrått og inn i boksen og så føre nye kabelen inn der hvor den kan avsluttes i klemmene på stikkontakten for tilførsel.

Men når man skal gjøre dette i lave punkter så får man jo ikke slagdrillen i en slik vinkel at man treffer boksen. På grunn av gulvet.
Så da har jeg ofte brukt en grov flattrekker som jeg meisler bort litt betong under veggboksen med for å lage en liten passasje så kabelen kan føres utenfor ramma på stikket og så muligens også sparre ut litt av kapslingen. Men enkelte ganger er betongen så hard at man risikerer å rive av alt for mye i og med at man må bruke meisel eller småpigge med murborret.

Enkelte ganger har jeg vært tvunget til å klippe bort noe av stålramma på stikket for å få åpning nok til å føre inn kabelen.

Men det er vel ikke helt bra å måtte gjøre dette?

Hvordan gjør dere en slik gjennomføring?

Gipsvegger er derimot en drøm da man bare kan hogge ut en spalte med kniven.

Spurt ${formatDate(1301096460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav og definisjon av batterianlegg

Hei!

Hva er definisjon av et batterianlegg og hva er kvalifikasjonskravet for arbeid på batterianlegg.

Grunnen for at jeg spør er at kvalifikasjonsforskriften for elektrofagfolk og Europanorm, EN 50272-2:2001 ikke er helt sammenfallende i krav til personellet.

Mvh
Monica

Spurt ${formatDate(1299578220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Baderomskontakt i IP20. Er den lovlig plassert?

Hei.

Jeg postet et innlegg om dette i en annen tråd, men jeg oppretter like gjerne en egen tråd om det for at den opprinnelige tråden ikke skal spores av til mitt problem. Så mitt innlegg i tråden Stikkontakt - Bad i FSE Lavspenning kan bare oversees.

På badet mitt har jeg et dusjhjørne med skyvbar glassdør diagonalt med vegghjørnet.
Over glassveggene i dette dusjhjørnet er det ca 20 - 30cm glippe mot taket.

På andre siden av ene glassveggen er det omtrent en vaskemaskinbredde pluss litt til bort til ytterveggen er en Elko IP20 dobbel kontakt med jord er lagt på veggen og peker i retning dusjhjørnet. Denne var nok ment til vaskemaskin da boligen ble pusset opp før mitt eie.

Er dette for nære og feil stikk i feil sone? Eller er glassveggen til dusjhjørne å betrakte som en vegg? (til tross for at man kan sprute bort på kontakten om man går inn for å være idiot).

Dusjen er løs og ikke fast, om det kan ha noe å si.

Jeg er ikke elektriker selv så jeg er usikker på om dette egentlig er en lovlig installasjon.

Og en fjern bekjent av meg er installatør. Kan han sånn uten videre skifte den ut med en mer egnet stikkontakt for meg privat sånn uten videre?

Spurt ${formatDate(1299605340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
allpolig brudd og vern/tverrsnitt i boliger

823.559.6.1
""Installerte betjeningsbrytere for belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor
belysningsutstyret er koblet mellom to faser skal medføre en allpolig frakobling av lyskilden,
enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan.""

SPØRSMÅL: Betyr dette at det ikke lenger er lov til enpolt brudd på lys i IT-anlegg, mens det er tillatt på TN-anlegg?

""823.433.1 Koordinering mellom ledere og vern""
1) Ib ≤ In
2) I2 ≤ Iz

SPØRSMÅL: Hordan kan dette være til hinder for å bruke 16A vern på 2,5mm2, Iz er jo ved åpen forlegning 27A. Det er jo kun ved installajonsmetode A1,A2 og B2 at dette blir et problem? Og hvorfor sies det at ved å benytte 13A vern vil det gå greit, ettersom I2 da blir 1,45x13= 18,85A. Dette er jo mer enn kabelens Iz ved installasjonsmetode A2 (kabel i vegg)?

Noen som kan hjelpe med en forklaring?

Spurt ${formatDate(1299488940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikr av kabel

Jeg har en eksisterende 1,5mm kabel som skal forsyne tre faste laster.
1. Motor på ca 4A for regulering av jordspole .
2. En fast tilkoblet avfukter på 4A. Startstrøm ca 10A.
3.Lysrør 18W.
Sannsynligheten for at avfukteren starter samtidig med motoren er også svært liten.
Det er ikke stikkontakt på kursen.
Kabelen ligger på kabelbro og forlagt i bakken den siste biten.


Kan jeg sikre denne kabelen med 16A?

Spurt ${formatDate(1299490500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel eller ledere i rør.

Hei.

Driv å installere i en bolig, lure derfor på hva som er best av pfxp eller k-rør til utestikk/utelys?

Fordelen med å legge kabel er at det er lettere å få det helt tett, og en vill ikke ha noen kondensproblemer slik en vil ha med k-rør og pn.
Bakdelen er at det ikke er mulig å trekke kabelen om vist den skulle bli skadet.
etter nek 2006 så kunne man altså legge kabel i rør og så avslutte røret ved gjennomgang til yttervegg, men med de nye kravene så går ikke dette(16A kurssikring med 2,5mm2 tversnitt) å gå opp på 4mm2 er uaktuelt.


hva anbefaler dere rør eller kabel?

Spurt ${formatDate(1299705060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kombinering på kjøkken ?

Er det noen kombinasjoner som oftest blir brukt?
Trenger litt tips...

Finner ikke effekten på kjøleskap og oppvaskmaskin... men sånn ca ?

Hvitevarer: Kombiskap,mikro,oppvaskmaskin,ventilator,stekeovn,induksjonstopp...

5 doble stikk og ca 400W 12V downlights i tak/under& veggskapene.

Spurt ${formatDate(1299773160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Leser om Overspenningsvern i 534.2.5 i NEK400.

Der står det at beskyttelse ved feil (ihht. 400-4-41) skal være inntakt ved havari i vernet. Under IT-systemer står det at det ikke er behov for ytterligere tiltak.

Det kreves jo ikke jfb foran Overspenningsvern i IT (om ikke PE er ført helt frem til Overspenningsvern). Er det beskyttelse mot feil da ivaretatt? Vernet kan jo ligge med en fase mot jord..

Spurt ${formatDate(1299233880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning/jording

Er litt nysgjerrig på praksisen til hvordan dere utfører utjevning/jording i forskjellige situasjoner.

NEK400-753 sier at det ikke er nødvendig å utjevne/""jorde"" netting under varmekabel (kun om denne ligger over varmekabel), da det er jord i selve varmekabelen.

Betyr det at dere ikke utjevner netting/armering under varmekabel under noen som helst omstendigheter? Evt. bare på bad?
Hvordan stiller da dette seg?

I noen tilfeller blir det jo lagt ""isopor"" og netting over der igjen (for å få nødvendig skille for 17w/m varmekabel). Utjevner dere da? Eller er dette helt isolert fra jord?

I andre tilfeller blir kanskje baderommet ""støpt opp"" rett fra steinmassene i en kjeller, og armering+varmekabel blir lagt rett i grovstøpen. Utjevner dere da? Legger dere 6mm2 til koblingsboks og videre derfra med 2,5mm2 på kursen til tavla? (Dette blir jo da egentlig en hovedutjevning og bør være 6mm2)

Disse spørsmålene blir jo ganske like som når man støper såle på et hus.

Spurt ${formatDate(1314948000)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.