Hvordan er dette mulig?
Jeg var hos en kamerat som har hatt en feil med en vifteovn (som til slutt ble kastet). Han fikk ofte full kortslutning på vifteovnen. Noe som løste ut 35A hovedsikringen (smeltesikring). Både kursautomaten og skrusikringen falt.
Er det ikke er ganske stort gap i selektiviteten mellom disse typene vern? Spesielt når vi snakker om treg smeltesikring som tåler litt juling før den faller.
Jeg tok meg en tur bort og la en kortslutning med to skrutrekkere i en av stikkontakten. Og begge vernene falt igjen.
Automaten det er snakk om er en Moeller PKPM 10A C automat.
Netteier opplyser om Ikmax på 10,3kA og Ikmin på 6,3kA.
Løst
Max lengde på midlertidige skjøteledninger offshore er 25 meter i følge vår styrende dokumentasjon APOS.
Det står også videre at ved unntak må beregninger foreligge. Rekner med at dette er kortslutnings- og spenningsfall-beregninger.
Under revisjonsstanser etc. bruker vi skjøteledning fra 16 A stikkontakt til en fordelingssentral, kor man forgreiner videre til fleire skjøteledninger eller lamper/verktøy osv.
Er kravet at den totale lengden ikkje overstiger 25 meter eller er det kun den første skjøteledningen fram til forgreining-sentral?
Løst
Hei. Jeg er igang med å omlegge sikringsskapet mitt fra 2-faset til 3-faset og må da sende melding til netteier om dette. Dette er installasjon på eget anlegg. Og jeg regner med at disse skjemaene er rimelig standardiserte blant nettselskapene, så jeg spør om råd her.
Jeg skal benytte anledningen til å bytte til OV automat samtidig med målerbyttet, slik at eventuelt renovasjonsarbeid senere kan skje trygt bak et avslått OV. Dette overlastvernet vil ha samme størrelse som smeltesikringene som sto der fra før.
Men det er noen ting jeg lurer litt på angående utfyllingen.
De øverste feltene er merket med ""Nettselskapsreferanse"" der det er feltene Nettstasjonnummer, installasjon- anleggsnr, målernummer, referanse og dato mottatt. Men disse feltene skal vel netteier fylle ut ved mottatt melding?
Så har man feltet ""Elentreprenør"".
Noe jeg tolker som navn på utførende firma. Og den er grei nok. Her skriver jeg bare navnet mitt og med at jeg er ""installatør"" på denne jobben. Men videre står det navn på saksbehandler og org. nr på utførende firma. Noe som ikke er relevant for en privatperson.
Bare å hoppe over disse to feltene?
Videre står det i skjemaet:
Nytt anlegg (nei)
Ny installasjon (nei)
Midlertidig installasjon (nei)
Endring av hovedsikring eller overlastvern (ja? til trepolt)
Arbeid i målerpunkt (nei? Dette skal jo ikke jeg, men netteiers montør gjøre?)
Bruksendring (nei)
Så avkrysningene for stikkledning. Stigeledning. Denne eksisterer allerede, så her trenger jeg vel ikke nevne noe? Tverrsnitt, ledermateriale, antall ledere etc.
Så står det et avkrysningspunkt, som i tillegg er markert som obligatorisk felt som heter delt entreprise. Denne skal jeg jo ikke krysse av på fordi jeg kun skal arbeide på mitt eget anlegg og ikke naboanleggene. Men alikevel er det obligatorisk? Den skjønte jeg ikke.
Og så helt til slutt feltene nederst på skjemaet som omhandler måleren. Om plomba er brutt, om ny måler er montert, bygges om til 3. fase etc. Det er vel her jeg virkelig forteller hva jeg ønsker utført?
Noen som har vært mye borti dette skjemaet før og kan hjelpe meg litt? Dette er mitt første møte direkte med netteier så jeg kan ikke si jeg er så dreven på formalitetene rundt det hele.
Det er ingen på jobb hos netteier akkurat nå så jeg hadde håpet at noen kanskje kunne rettlede meg litt. Det er sikkert enkleste sak i verden bare en får litt forståelse for hva som er relevant info og hva som ikke er det.
Løst
Mornings....
Fikk et maskinstyreskap her om dagen, men det var kun lastbryter på inntaket. Fikk beskjed fra tavleleverandør om at det ikke var noe krav til annet enn lastbryter inn på skapet. Internt i skapet er det div. 10 og 16A sikringer til det forskjellige utstyret inne i skapet.
I hovedtavla er det 3x100A som beskytter kabelen frem til maskinstyreskapet.
Men er det ikke best at man har et 3x80A lastbryter i maskinstyreskapet slik at dette løser ut først osv???
Takker for svar..
Løst
Jeg er igang med å renovere huset mitt.
Dette er kun røranlegg.
Dette innebærer å trekke jordledere ut til de punktene som er ujordet fra gammelt av.
Det er primært 10A lyskursen som har blitt omgjort til jordet anlegg.
Siden jeg kun hadde en rull med 2,5 kvadrat gulgrønn PN så valgte jeg dette.
Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. For når det var 16A varmekursen sin tur så fikk jeg ikke trekkefjæra gjennom røret frem til skapet. Dette røret går helt i andre enden av leiligheten til varmeovnene under stuevinduet. Å legge åpent her vil være veldig upraktisk.
Men så er jo en stikkontakt fra lyskursen lokalisert 90cm fra veggboksen bak varmeovnen.
Og som nevnt tidligere så har jo denne kursen fått ny jordleder som tilfeldighvis ble 2,5 kvadrat.
Er det tilstrekkelig at jeg går med en PR kabel mellom disse to punktene og kun bruker PR'ens PE leder? Hvis jeg nøye opplyser om dette i kursfortegnelsen.
Det nevnte punktet bak varmeovnen går også videre til en ovn inne på kjøkkenet vegg i vegg.
Disse to punktene vil da få god kontinuitet mot jord, bare at den deler jordleder med nabokursen og ""låner"" føringsvei mot skapet.
Løst
Når det skal jobbes på eller ved ein varmekabel kurs i eit EX område, i ein varigheit av ein månad eller to.
Så må vi legge ut kursen, (og evt kople i frå ledarane på rekkeklemmer for å legge inn sikringa igjenn)
Er det då krav om å legge ledarane til jord for utjamnings forbindelse???
Løst
Hei!
Når man leser § 12 i FSL forstår jeg det slik at installatør skal overlevere dokumentasjon som beskriver hvordan anlegget skal vedlikeholdes osv.
Hvis jeg har tolket dette riktig så må innstallatøren skrive ned alt han mener eieren av anlegget må foreta seg av ettersyn og kontroll gjennom anleggets levetid? stemmer dette??
Takker for svar
Løst
Kan instruerte personer skifte ut komponenter?
Som for eksempel mindre kontaktorer, hvis de får relevant elsikkerhetskursing.
Løst
Jeg skal ha opp et el.skap med en frekvensomformer i.
Holder det med at man skriver i samsvarserklæringen at man har fulgt monatsje/bruksanvisningen til leverandør av utstyret og får installatør til å koble tilførselskabel?
Eller skal man foreta masse målinger med tanke på EMC osv?
Takker for alle svar
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Hvis man har en trafo med oppgitt verdi Input/pri 450Volt, 130A og Output/sec 230Volt, 248,5A.
Når man dimensjonerer kabel til denne er det normalt og dimensjonere kabeltversnitt til 130A på primærsiden og kabel dimensjonert til 248,5A på sekundær siden. Eller legger man opp samme tversnitt på begge sider, og da tversnittet som tåler den høyeste ampere(248A)?
Så lurer jeg på en ting til hvis man har en trafo med samme spesifikkasjoner som ovenfor, kan denne benyttes til å transformere fra 230V til 450V hvis man tilfører den på output siden?
Hilsen lærling