Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
drossel lyskastere

Hei, jeg har et spørsmål angående drossler, ombord har vi en del 1000W lyskastere disse er koblet via drossler som er plassert separat. Kan noen enkelt forklare meg hva denne drosselen er til?

Spurt ${formatDate(1271417460)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
faserotasjon

Hei, jeg har et spørsmål. Når en skal sjekke faserotasjon i et trefase anlegg og kobler på en faserotasjonstester. Som da vil vise L1, L2, L3 og om det går medurs eller reversert vei. Vil et slikt instrument kun vise rett rotasjon eller er det mulig å få rett rotasjon på instrumentet ved å f.eks stokke på fasene?

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1271418120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fellesføring CAT5/datakabel og PR/elektrokabel

Hvilke begrensninger og forholdsregler skal man ta ved føring ac data og telekabel sammen i f.eks. kanal?

Spurt ${formatDate(1271348100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutninssikker forlegning

Er det maks 3m med kortslutningssikker forlegning som er tillatt?
Slik som ved inntak etc.

Og er ELIS kortslutningssikker strømpe godkjent for denne bruken som det står på pakken?

Radox 4 GKW skal også være kortslutningssikker står det. Denne blir ofte lagt 20-30m i batterianlegg frem til sikring i fordeling. Er det i disse tilfellene er lovlig, her er det langt over 3m?

Spurt ${formatDate(1271353380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetsrelèer

Hei!

Er det noen som vet om sikkerhetsrelèer gjelder på fyrkjeler lik som på roterende maskiner, eller er det andre sikkerhetsutstyr på fyrkjeler ettersom det ikke er beveglige roterende deler på fyrkjeler???

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1271337660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
downlights

Noen som har svaret på hvilke downlights som er tillatt i sone 1 på bad?Holder det med 230V ip44 (eventuelt ip65) eller må det 12V ip44 til?Kan led-downlights være løsningen?Det skal være løs dusjslange i badekaret.

Spurt ${formatDate(1271347980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tangamperemeter for likestrøm

Hei.

Hvordan fungerer et tangamperemeter som klarer å lese likestrøm?
Likestrøm er jo et statisk magnetfelt og da vil det jo ikke induseres noen spenning i tanga?

Spurt ${formatDate(1271171700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kabel/ledning

Et spørsmål ang. kabler/ledninger på bru.

Har sett det blir benyttet en del enledere på bru til div utstyr.
Ofte blir radox forlagt på bru.

Ihht. tabell 52A NEK 521. s. 177 står det at følgende er lov på bru/stige:

isolerte ledere: ikke lov
kabler med kappe, enleder: lov

Så sier noen: Jo, den er lov å legge på bru for den er dobbeltisolert. Men det har jo ikke noe med saken å gjøre. Spørsmålet er jo om den har kappe. En PFXP hadde jo vært ""tripelt-isolert"" om man teller med isolasjonen rundt lederen.

Hva er da en radox? Det er vel en isolert leder?

Hva skal man da bruke istedet om den ikke er lovlig?

Spurt ${formatDate(1271167680)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Skjøteledning til høytrykksspyler.

Vi har et problem.
En høytrykksspyler med normalt forbruk på ca 16 A har en skjøteledning på 4mm2. Eneste tilgjengelige stikkontakt er på en kurs sikret med 63A.

Hva sier forskriftene? Må kursen sikres ned for å bruke høytrykksspyleren?

Spurt ${formatDate(1271177100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording, cu-wire

SKal legge opp strøm til ei hytte.
Må grave grøft for inntakskabel fra nettselskap. Vil det være tilstrekkelig å legge en cu-wire (f.eks. 10-15m) i grøft som jordelektrode?
Evt. et jordspyd i tillegg? Noen formeninger?

Spurt ${formatDate(1271312160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.