| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei, jeg har et spørsmål angående drossler, ombord har vi en del 1000W lyskastere disse er koblet via drossler som er plassert separat. Kan noen enkelt forklare meg hva denne drosselen er til?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Når en skal sjekke faserotasjon i et trefase anlegg og kobler på en faserotasjonstester. Som da vil vise L1, L2, L3 og om det går medurs eller reversert vei. Vil et slikt instrument kun vise rett rotasjon eller er det mulig å få rett rotasjon på instrumentet ved å f.eks stokke på fasene?
På forhånd takk for svar.
Løst
Hvilke begrensninger og forholdsregler skal man ta ved føring ac data og telekabel sammen i f.eks. kanal?
Løst
Er det maks 3m med kortslutningssikker forlegning som er tillatt?
Slik som ved inntak etc.
Og er ELIS kortslutningssikker strømpe godkjent for denne bruken som det står på pakken?
Radox 4 GKW skal også være kortslutningssikker står det. Denne blir ofte lagt 20-30m i batterianlegg frem til sikring i fordeling. Er det i disse tilfellene er lovlig, her er det langt over 3m?
Løst
Hei!
Er det noen som vet om sikkerhetsrelèer gjelder på fyrkjeler lik som på roterende maskiner, eller er det andre sikkerhetsutstyr på fyrkjeler ettersom det ikke er beveglige roterende deler på fyrkjeler???
Takker for svar.
Løst
Noen som har svaret på hvilke downlights som er tillatt i sone 1 på bad?Holder det med 230V ip44 (eventuelt ip65) eller må det 12V ip44 til?Kan led-downlights være løsningen?Det skal være løs dusjslange i badekaret.
Løst
Hei.
Hvordan fungerer et tangamperemeter som klarer å lese likestrøm?
Likestrøm er jo et statisk magnetfelt og da vil det jo ikke induseres noen spenning i tanga?
Løst
Et spørsmål ang. kabler/ledninger på bru.
Har sett det blir benyttet en del enledere på bru til div utstyr.
Ofte blir radox forlagt på bru.
Ihht. tabell 52A NEK 521. s. 177 står det at følgende er lov på bru/stige:
isolerte ledere: ikke lov
kabler med kappe, enleder: lov
Så sier noen: Jo, den er lov å legge på bru for den er dobbeltisolert. Men det har jo ikke noe med saken å gjøre. Spørsmålet er jo om den har kappe. En PFXP hadde jo vært ""tripelt-isolert"" om man teller med isolasjonen rundt lederen.
Hva er da en radox? Det er vel en isolert leder?
Hva skal man da bruke istedet om den ikke er lovlig?
Løst
Vi har et problem.
En høytrykksspyler med normalt forbruk på ca 16 A har en skjøteledning på 4mm2. Eneste tilgjengelige stikkontakt er på en kurs sikret med 63A.
Hva sier forskriftene? Må kursen sikres ned for å bruke høytrykksspyleren?
Løst
SKal legge opp strøm til ei hytte.
Må grave grøft for inntakskabel fra nettselskap. Vil det være tilstrekkelig å legge en cu-wire (f.eks. 10-15m) i grøft som jordelektrode?
Evt. et jordspyd i tillegg? Noen formeninger?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.