Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
15 A på 1,5 mm2

Er det forskriftsstridig med 15A på en 1,5mm2 skjult anlegg fra 1998

Spurt ${formatDate(1242023940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitet

Hva er akseptabel verdi på kontinuitetsmålingen

Spurt ${formatDate(1242023880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rk.

Leita litt i nek 400. er det en norm som sier at man ikkje har lov til å trekke rk i bygningsintallasjoner ? noen som har peiling = )

Spurt ${formatDate(1243190580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Jordfeil bryteren slo ut på 18mA. Er det noe feil?

Spurt ${formatDate(1242024000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjekteringsansvarlig

I forbindelse med en maskin jeg skal lage har jeg laget en risikovurdering over hvilke farer som kan oppstå for de som betjener og oppholder seg rundt maskinen.

Jeg har selv laget koblingsskjemaer på sikkerhetsdelen på maskinen med bruk av sikkerhetsrelèer og nødstopper med arbeids og hvilekontakter samt. dørbrytere med arbeids og hvilekontakter. sikkerhetskategorien blir kat. 4 slik jeg

Ettersom jeg har laget alt selv må jeg jo stå som prosjekteringsansvarlig.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til den som skal være prosjekteringsansvarlig??? selv er jeg bare industrielektriker.

Takke for alle svar

Spurt ${formatDate(1244407020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe

I et mindre boligfelt med 7 hus går avløpsrørene sammen til et felles avløpsrør og derfra til hovedkloakken. Er det krav til tjømemuffe for hvert avløp eller det tilfredstillende med en muffe i det felles røret til hovedkloakken?

Spurt ${formatDate(1242025560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel-Tv kabel

Hvor dypt må en kabel-tv kabel fra et kabel-tv-selskap ligge i jorden?
Tror det er en stamkabel. Det var en graventreprenør som grov den ned. I et parti med noen store trær med røtter la de den nesten rett oppå bakken og la litt jord oppå.
Dette kan vel ikke være godt nok.
Noen som kan henvise til noen forskrifter eller normer?

Spurt ${formatDate(1242278100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektromotor, motorvern løser ut

Hei!

En kortslutningsmotor, 3-fase, trekker ca 3,2A, motorvern stilt på omtrent dette, litt over..
Går i perioder, ved måling trekker det plutselig ca 8A, og motorvern løser ut. Litt frem og tilbake med dette.. Måler på motoren, direkte på viklingene (Er trekant-koblet), kobler fra lasker, ca 20 ohm over hver vikling..

Hva kan være feil her?
Kan en fase periodevis falle ut? Slitt kontaktsett i kontaktor foran motorvern eksempelvis?

Spurt ${formatDate(1244391000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av reservekabel

Ved permanent frakobling av en motor ute i felt,
hvordan skal da skjerm/ledere jordes/kobles?
Er det ok å smukke kabelen i felt og så jorde
skjerm og ledere i tavla inne?

Spurt ${formatDate(1244808000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strekkavlastning

Står det noe spesifikt i NEK 400 at det skal brukes strekkavlastning på for,eks en bevegelig kabel som kobles inn i en downlight?

Spurt ${formatDate(1244809140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.