Hei!
Er det noen som vet om måleinstrumenter som kan måle elektrostatisk oppladning på overflater?, tenker da på arbeidsbenker gulv etc...
Løst
Forumleder,
I lengre tid har jeg prøvd å finne svar på hvorfor Official Journal (OJ) på EU-kommisjonen sine sider har to forskjellige måter å liste opp harmoniserte standarder som inneholder Amendments/Corrigendum. Noen ganger skrives de som EN xxx:2xxx+Ax:20xx, hvor vedlegget/tillegget skrives med "+" mens andre ganger skrives det med "/" som skilletegn. To gitte eksempler innhentet fra OJ for direktiv 2014/34/EU (https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere_en#Note) i dag (30.05.17):
EN 1710:2005+A1:2008
EN 60079-0:2012/A11:2013
Når man lister opp harmoniserte standarder i samsvarserklæringen så skal man skrive den korrekte betegnelsen som listet i OJ for at det skal gi deg presumption of conformity. Men i EU-typesertifikatene så lister forskjellige NoBo EN 60079-0:2012 med A11:2013 vedlegget skilt enten vha. "+" eller "/". Jeg har korrigert de når vi har fått tilsendt draft sertifikat siden det er produsenten sitt ansvar å påse at innholdet i sertifikatet er korrekt men føler likevel det er litt flisespikkeri å måtte korrigere NoBo på denne måten. Så er det noen retningslinjer jeg kan henvise til (foruten offisiell referanse i OJ) som sier at vedlegg (og eventuelt Corrigendum) skal skilles med det ene eller andre skilletegnet? Eller er begge måtene å skrive det på akseptabelt?
Mvh,
Eric
Løst
Hei,
I prosjektet jeg jobber i for tiden er det uenigheter om hvordan man skal håndtere IS og NON-IS signalkabler i forbindelse med overvåking av elektrisk utstyr. Er det noen hos dere som kan hjelpe meg med hvilke krav som gjelder?
mvh Vigdis
Løst
Er det et krav at motorer i ex områder har eget merkeskilt for Hz omformer drift? Når trådte så dette i kraft?
Eller er det tilstrekkelig med termistor?
Løst
Hei.Dette spørsmålet har ikke noe med Ex regelverk eller produkter som sådan å gjøre, men gjelder nok i stor grad oss som sitter å lager dokumentasjon for Ex produkter og installasjoner.Jeg har ofte savnet å kunne sette sette inn det sekskantede Ex symbolet som en font i tekstlinjer, og spørsmålet mitt er kort og greit om noen vet om det finnes et sted man kan laste ned Ex symbolet som font?
Løst
Er det krav om å ha EXi kurs og EX vedlikhold kurs når jeg skal jobbe med vedlikehold på EX utstyr offshore (plattform). Eller holder det med at jeg har EX grunneleggende?
Løst
Hei. Vi monterer Sammode Boyle 133 Atex armaturer på 2 råtnetanker på et renseanlegg i sone 1 og 2. Er det forskriftskrav at armaturer skal ha egen utjevningsjord i tillegg til jordleder i kabelen ?
Løst
Hei, skal skifte ut eksisterende armaturer i sone 1 i plassbygd lakkboks for større kjøretøy. Det foreligger en rapport fra nettselskap. Det er ok. Men kabler som er benyttet er PR (disse er det ingen kommentar på i rapporten)
Siden det fra tidligere tider var en tekst på PR-esken at kabel ikke var godkjent i Ex-område, har jeg følgende spørsmål: Er PR-kabel godkjent til dette formålet nå?
Har hatt 3 telefoner til Draka og gått igjennom NEK 420 9.3 uten noe konkret svar fra Draka, eller klar tolkning i NEK 420.
På forhånd takk!
Mvh Jon
Løst
HeiLever kurset Ex grunnleggende op til normen IEC 60079?
Løst
Er det noen regler innfor elektro som forbyr plassering av bensinpumper/dieselpumper på flytebrygge?
Løst