I NEK 420-2 Guide kap. 11.3.1 sies det noe om at deltaviklede motorer SKAL ha faseovervåking i tilfelle en fase faller bort.
Når kom dette kravet og har det eventuelt tilbakevirkende kraft? Det er en ganske betydelig promblemstilling hos oss dersom dette må ordnes opp.
Løst
Har hatt ex kurs med dere, og i permen vi fikk der står det minimumskrav til IP til de forskjellige beskyttelsesartene. Men i NEK420 finner jeg kun krav til IP på exe?
Hvor i NEK'en står IP kravene til de andre?
Løst
Holder på med forberedelse til fagprøve som elektriker og har en oppgave som eg lurer på. Har ikke vert borti ex før så håper eg kan få noen gode svar eller råd.
Du har sluttført en jobb på et bilverksted, så ber verkstedeier deg om å bytte en skadet kabel som er tilførel til lysarmaturene i ett lakkeringsanlegg. Hvordan vil du løse dette oppdraget?
Hvilke normer gjelder her? Hvilken sone er dette? Valg av kabel? Har null peiling på ex så håper på noen gode svar.. På forhånd takk
Løst
Jeg har funnet reguleringsventiler med Fieldview posistioner fra fisher, som er terminert med screen på Aux- klemmen i IP omformeren. Dette er ihht typical i prosjektet, men jeg blir veldig skeptisk.
Screen er jordet til IE i RIO.
Selv om Aux er en ""isolert"" utgang så må vel dette være feil.
Løst
Problem: Kabel er for stor til å passe inn i porten på en ventilmotor som har en Ex-d kapsling.
Er det noen begrensning på hvor mange overganger en kan bruke?
En løsning her er å bruke en Ex-d nippel + to overganger for å få ned størrelsen på kabelen.
Løst
Iht. ATEX er det tillatt å egendeklarere elektrisk utstyr for sone 2.
Er dette tillatt iht. NORSOK, litt usikker med tanke på det som står i E-001.
I E-001 står det:
10.2.3 Electrical apparatus with type n protection
Ex n equipment shall be marked according to IEC 60079-0 and IEC 60079-15 and have a test certificate from
a test institution recognized at national level.
Løst
Hei!
Har et spørsmål angående krav til merking av EX utstyr.
Har tidligere vært på EX grunnleggende kurs hos dere, og leser i kursmanualen i første avsnitt, kapittel 3: ""Eksplosjonsbeskyttet utstyr skal i tillegg til vanlig elektromerking, være tilfredstillende market slik at eksplosjonsbeskyttelsen fremgår"".
Jeg tolker dette som om at det er krav til merking av alt EX-utstyr. er det riktig?
Har også lest igjennom del 6 av normen, men ble ikke så mye klokere mpt kravet om merking. Står dette noe sted i NEK420?
Spørsmålet kom frem da vi fra tid til annen får levert utstyr hvor det følger med blindnipler osv som ikke er EX merket, selvom utstyret er i EX utførelse.
Mvh. Emil
Løst
En stor sammensatt maskin har flere varienter av ex beskyttelse. F.eks. Ex i, Ex d og Ex e. Hva setter man da på typeskiltet som den skal merkes med? Lager man da et langt nummer eller lister man opp alle de forskjellige beskyttelses variantene?
Maskinen skal CE merkes.
Løst
Hvor ofte skal motorvern til Exe motorer testes?
Løst
Hei.
Det står i læreboka til Ex vedlikehold at dersom through gland skal benyttes for Ex d, skal det vere kabel uten armering. Kva for ein forskrift bestemmer dette? Og står det meir om dette i selve forskriften?