Hei. Leter etter forskrift når det gjelder plassering av tavler i rømningsvei samt batterianlegg for nødlysanlegg og kravene her.
Dette gjelder et eldre industribygg der det fra før står en underfordeling langs vegg i en rømningsvei og vi ser på muligheten med å plassere en nødlyssentral med batteripakke ved siden av her.
Løst
Om man plasserer en hovedtavle med flere felt i et litt trangt rom (la oss si at det er fordi man ikke får mer plass av arkitekt), hvor tavlen har flere tavlefelt. 1 stk for sakkyndig betjening hvor hovedbryter er på mer enn 250 A innkommende, og 2 felt for usakkyndig.
Det blir da i henhold til Tillegg 729 A i NEK 400:2018 - en avstand fra skapdør til vegg på 600 mm.
Spørsmålet er som følger: Er det noen regler som sier at den usakkyndige delen av hovedtavlen skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede? Om dette er på f.eks et sykehjem hvor det jobber en person som sitter i rullestol, skal ikke denne personen ha mulighet til å slå på sikringen igjen om den går?
Så: Dette rommet som tavlen er plassert i gir videre adkomst til teknisk rom, vil det føre til noen problemer med tanke på tavlens plassering? (Man skal ikke passere tavlen på vei inn i teknisk rom) og dørene skal slå den vei man skal rømme ved en akutt situasjon.
Jeg har dog ikke tilgang til TEK 17 eller NEK 439. (Usikker på hvor mye disse sier om plassering av fordelinger)
Løst
Hei!
Bedrift med 400V lavspenningsanlegg.
Jeg har kun lov til å forestå drift og vedlikehold og leier inn installatør når det skal utvides på det elektriske anlegget
Har et nettbasert spørsmål jeg må svare på som jeg ikke er helt sikker på her.
Følgende spørsmål: If any changes are carried out on a low voltage electrical installation, a report is submitted to the Product and electricity inspectorate ( produkt og elektrisitetstilsynet ), or another authority indicated by the inspectorate.
Yes. or no.
Er denne rapporten noe installatøren melder inn som jeg ikke trenger å tenke noe på?
Løst
Hei
hvordan stiller forskriften seg til å legge på jordingsapparat innenfor risikoavstand? eks i nettstasjon med åpen høyspent. Eller en 132 kv duplex linje bygd som A-mast hvor den ene siden skal jordes.
Løst
Hei.
Skal opp til fagprøve snart. Oppgaven er å bygge ei tavle med styring av ett ventilasjonsanlegg med overtrykk og temperatur regulering med hjelp av PLS.
På skolen lærte vi at ledningsmerking er ett krav, og er veldig viktig. Altså f.eks inn på motorvern: F1:1.
Når jeg ser på fagprøvene som er gjennomført i min bedrift, er ikke en eneste ledning merket. Alle fått meget godt bestått.
Jeg finner i NEK EN 60204-1 (maskintavler) at dette er ett krav.
Hvordan definerer man ei maskintavle? Er min tavle ei maskintavle i og med at den inneholder styring av ei vifte og spjeld?
Takk for svar :-)
Løst
Hei.
Jeg lurer på om NEK 823.431.4.1 hvor I2 skal være lik eller mindre enn Iz gjelder for barnehageinstallasjoner?
I mine øyne er ikke en barnehage definert som boligformål selv om barn sover der, da det normalt ikke oppholder seg noen der gjennom døgnet.
Hva er deres oppfatning av dette?
Løst
I de fleste nettselskap er det netteier som har ansvar for tilkobling av deres kabel. Vi bruker på dobbel-isolert utførelse fra tilkoblingsklemmene helt frem til samleskinner. Vi ser at det ofte er ledere som ligger i kontakt med gods.
Løst
Heisann, er det noen snille sjeler som har mulighet til å gjøre noen utregninger for meg i febdok? :) har ikke tilgang på dette selv.
TN-Nett og 1- fase +pe og N inn i sikringsskap.
Ikmin i sikringsskap 855A
ikmaks i sikringsskap 1.28kA
skal ha en belastning på 32A ca 25m vekke fra skapet. noen som kan putte dette i febdok for meg så jeg vet hva kortsluttningsstrømmene blir?
Løst
Hva gjelder når en skal lade E-bil hjemme nå? krav til kurs etc.? eller er den laderen som er integrert i ladekabelen godkjent til å plugges i vanlig stikk?
Løst
Hei.
Har et spørsmål til krav rundt FEK§ 9. Kan jeg som gr. L elektriker med 15 års erfaring, fullført teknisk fagskole innen elkraft, NEMKO sertifisert NEK 405 - el.kontrollør og elektrotermografør kontrollere andres EL-anlegg? Har i dag fast jobb, men vurderer muligheten for å åpne et eget foretak, mens jeg venter på å få ta installatørpapirene.
Jeg ser at forskriften sier "Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.". Jeg blir imidlertidig usikker på hva som defineres som "første ledd", men jeg ser jo at jeg oppfyller de to første avsnittene.
Løst