Det skal etableres en IT 1kV fordeling plassert i strandsone. Fordelingen vil bli forsynt fra nettleverandørs NS, og inneholde energimåler og 1 stk. 3x50A vern som skal forsyne og beskytte en sjøkabel ut til en oppdretts flåte hvor det er installert 1/0,4kV transformator med TN-S nett på sekundærsiden.
Vil det i denne fordelingen være krav til vern mot overspenning jf. NEK 400 443.3.1 ?
Løst
En 10 år gammel hytte, uten eksisterende el installasjon, ønsker å få strøm via solcellepaneler, og ett par stikkontakter. Solcelleanlegget leverer ca 800W.
Diskusjonen er hvorvidt dette er unntatt FEL og NEK, og at man ikke trenger full installasjon av x antall kontakter.
Noen som kan slå i bordet hvorvidt ett par kontakter holder, eller om vi må oppfylle kravene i NEK'en?
Løst
I "Forsikrift om elektroforetak og kvalifikasjon........# §5 står det at fagelig ansvarlig kan ha fravær i 30dager i løpe av ett år og disp kan gies for en periode på 6mnd.
Hvordan blir dette hvis en blir permittert, kan arbeidsgiver permittere fagelig ansvalig, eller må jeg da benytte 30 dagers kvoten, eller søke om disp hos DSB.
Løst
Hei, vet ikke om dette er rette forum, men stiller spørsmålet her i tilfelle noen har kompetanse på slikt.
Sak: vil det være lurt å ha en overdimensjonert tilførselskabel eller en akkurat beregnet kabel mht. stående spenningsvariasjoner pga. 6-puls likeretter? tenker at det vil bli mere pulseringer i tilførselskabelen jo mindre tverrsnitt kabelen har ( Ohms lov ) fordelen med mindre tverrsnitt er at transformaoren får mindre stress forhold til om du har en overdimensjonert kabel
Løst
Hei
Hvilke fagbrev kvalifiserer til å jobbe som montør på elektriske LS- og HS-anlegg for Jernbane og sporveisdrift?
1. Energimontør; både HS og LS-anlegg uten å ha dokumentert tilleggskompetanse?
2. Elektriker; Kun på LS-anlegg uten å ha dokumentert tilleggskompetanse?
3. Togelektriker; Kun på LS-anlegg i togvogner mv. ,eller også på både LS-anlegg og HS-kjøreledninger?
4. Signalmontør; Kun på signalanlegg ELV og LS?
5. Automatiker; Er Elsikkerhet 68 side 17 som fortsatt er gjeldende
Løst
§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Jeg har over 10 års erfaring som automatiker, og er ferdig med toårig utdanning som fagskoletekniker. Menes det med dette at jeg må ha tre års relevant praksis etter jeg nå er ferdig med fagskolen?
Løst
Hei.
Eg kom til og tenke på ein sak. Eg installerer ei ny hytte til ein kunde. På kjøkkenet er det kjøkkenøy, der koketoppen har integrert luftasug i benken. Ingen vifte i taket. hun syntes det var litt dumt att hun måtte ha ein slik "stygg" sensor i taket. men det vart akseptert.
Så tengte eg, Eg bruker noby brannsentral for bolig. Kan eg bruke ein av rele-utgangenne på sentralen for og styre ein null spennings utløser på koketopp sikringen?
Ein røydetektor må da vere i rekkevidde til koketoppen. Og dersom sikringen til brannalarmen blir slått av så blir koketoppen slått av.
Vil dette dekke kravet til komfyrvakt?
Løst
To separate avganger fra K-kasse og samme trafo. De to inntakskablene er splittet hver for seg. PE-Leder er metallisk forbundet via jordskinne, mens N-ledere er ikke metallisk forbundet og er ført til hver sin effektbryter.
N-leder på den ene effektbryteren har strømtrekk på 20A, denne strømmen fordeler seg i kabelens PEN-leder (10A) og i PE-leder (10A). Strømmen fra denne kabelens PE-leder virker å gå via PE-leder og PEN-leder i den andre kabelen tilbake til trafo.
Her burde vel PEN-ledere blitt koblet sammen og hatt en felles splitt ? Noen som kan hjelpe meg med henvisninger ?
Mandatet mitt på dette oppdraget er å finne ut om årsaken til aggressiv korrosjon av kobber rør er elektrisk. Noen tanker eller forslag ?
Følg gjerne linken for å se skisse av det aktuelle anlegget med strømtrekk på anleggets jordledere:
https://www.dropbox.com/s/9fes5ggsspun2ap/1.jpg?dl=0
Løst
Hei
1.Hvor går grensen for når NEK 420 må benyttes i en installasjon (Feks. ladestasjon) som kommer i tilknyttning til en Bensinstasjon/landbruk ol.?
1.1 Er det iforhold til en områdeklassifiseringen av soner?
1.2 Kan NEK 400 benyttes for sone 2?
1.3 Hvor kan man si at grensen går mellom en vanlig installasjon og EX-installasjon?
2. Krav til Foretak og Kvalifikasjoner for arbeid i EX-områder
2.1 Stilles det andre krav til Foretak og personell enn det som fremgår av FEK §5, §§6 og 7 for å kunne arbeide i EX områder?
Dvs. At Personell og faglig ansvarlig har dokumenterte kvalifikasjoner for arbeid på denne type anlegg og utstyr, og at foretaket er rett registrert iht §3
Løst
Hei.
Jeg har et bygg med hovedtavle og en underfordeling. Kabelskjermen i stigekabelen mellom tavlene er 70mm2. Øvrige utgående PE-ledere er av små tverrsnitt 35mm2 og mindre.
I Nek 400 544.1 står det at utjevningsledere skal være halvparten av største beskyttelsesleder i installasjonen. men trenger ikke å overstige 25mm2.
Dette resulterer i at jeg må bruke 25mm2 på utjevningsledere.
Spørsmålet mitt er da om det er nødvendig med 25mm2 over hele bygget, eller holder det å bruke det på utsatte ledende deler som tilstøter de store kursene?
Løst