Skal sette opp en underfordeling i garasje som blir forsynt av en 10 kvadrat, 40A automat. Ut i fra underfordelingen skal jeg gå med en 10 kvadrat, 32A automat til kurs til elbillader. Det er et IT-nett som ble satt opp rundt om 2007, så det er montert jordfeilautomater (3 modul) og måler inne i sikringsskapet. Sikringsskapet forsynes av en K-kasse.
Spørsmål 1:
Det er ikke er installert overspenningsvern fra før av. I K-kasser er det jo ikke overspenningsvern og sikringsskapet et helt fylt opp. Så skal jeg montere overspenningsvern i underfordelingen eller skal jeg skifte ut alle de gamle (3 modul) jordfeilautomatene med nye (2 modul) så jeg får plass til overspenningsvern i sikringsskapet?
Spørsmål 2:
Hvordan skal jeg gjøre det med jordfeilvern ut til underfordeling? Bør jeg gå dobbeltisolert ut ifra sikringsskapet til underfordelingen? Eller 30mA jordfeil vern både som tilførsel og ut til elbilladeren
Spørsmål 3:
Bør jeg montere lastskillebryter i underfordelingen for mulighet for å frakoblestrømmen?
Løst
Hei,
Kanskje litt på siden, men hvet ikke hvor jeg skal spørre.
I TN-nett er det utkobling ved 1.jordfeil.
Hvordan blir det om et menneske kommer i kontakt med fase-jord? (holder i en fase)
Fase jord spenning er 230V?
Voksent menneske har en motstand på 2000 ohm?
230V/2000ohm=0,115A = 115mA? Om dette stemmer vil sikringen aldri slå ut om man ikke har jordfeilbryter.
Nå er det vel krav til jordfeilbryter på bolig, men i næring kan man vel droppe jordfeilbryter i flere tilfeller?
Når man hører utkobling ved første jordfeil virker det så ufarlig, men TN-nett kan vel være farlig det og?
Løst
Jeg har i senere tid fått 3 FAS 3x63 til inntaksboksen. Det er 230 V anlegg, IT nett og kommer i luftstrekk. Så hvor stort bør OV vern og jorfeilbryter være i hovedtavlen i forhold til inntakssikringen? Har hovedtavle med 2 underfordelinger. Er det nødvendig med OV eller jordfeilbryter i de to underfordelingene? Eller er det nok med kun OV og jordfeilbryter i hovedtavlen som dekker de 2 andre underfordelingene. Hvis det er anbefalt OV eller Jordfeilb. i underfordelingene, i hvilken størrelse bør de være evt? Er gammelt hus så høyeste kabeltverrsnitt på kursene er 4 mm.
Løst
Jeg har problemer å finne ut konkret hva en person med fagbrev som FU-operatør har lov til å gjøre av selvstendig vedlikehold på elektriske anlegg knyttet til ROV.
Hvilke spenningsnivåer kan en FU-operatør gjøre feilsøking, oppkobling og vedlikehold på.
Opplæringsplanen jeg finner sier ingenting om dette etter det jeg kan se.
Løst
Hei,driver å tilkobler på ett solcelle anlegg med micro invertere for tiden. Noe difuse regler her føler jeg, Er litt i tvil på noen punkter:
-Vet at det er maks lov å ha 3600W per string solcelle panel, må det da legges opp en ny kurs til tak per string?
-Er det krav til overspenningsvern i sikringsskap på solcelle panel(micro inverter anlegg)
-Anlegg må merkes som et solcelle anlegg ved inngangsdør og sikringsskap?
Løst
Det har blitt påstått at ved solcelleanlegg med bruk av optimizere er det ikke krav om at det monteres brannbryter.
Noen som eventuelt kan henvise til hvor dette står beskrevet? og om NK64 har uttalt seg om dette?
Løst
Prosjekterer for tiden et anlegg der det vurderes om det er tilstrekkelig å gå med 3x4x1x240 Cu enleder kabel i rør i jord mellom en hovedtavle og et nødstrømsaggregat. Kabelen som skal benyttes er en enleder PEX isolert kabel med Cu-leder (tilsvarer TXXI).
For vurdering av strømføringsevne tenker jeg å benytte Tabell 52B-5 (PEX, tre belastede ledere, 90*C) i NEK400. Med referanseinst.metode D1 gir dette en strømføringsevne på 324A.
I utgangspunktet har vi da 3*324A=972A før korreksjonsfaktorer.
Videre tenker jeg at det er naturlig å benytte Tabell 52B-15. Det vil være naturlig å forutsette 15*C omgivelsestemperatur i jord, som gir en korreksjonsfaktor 1,04 (PEX). Vi lar termisk motstandsevne være 2,5 K*m/W som gir korr.faktor 1.
Dette gir en korrigert strømføringsevne på: 972A*1,04*1,0=1011A. Noe som holder for vårt anlegg.
I praksis har vi rør i jord som ligger uten avstand mellom hverandre. Må vi da benytte Tabell 52B-19 (Reduksjonsfaktor for mer enn en kurs, kabler forlagt i ledningskanal i jord)? Hvis ja, gir dette en reduksjonsfaktor på 0,70 (3 stk rør med med tre belastede enlederkabler i hvert rør)?
Løst
Vi diskuterer her om rekkefølgen på symboler på plantegning. Eksempel, stikk og bryter plassert over hverandre. Stikk på 20 cm og bryter på 100 cm. Hvilket symbol tegnes nærmest veggen? Jeg mener man begynner nedenfra og opp, med stikken nærmest vegg og bryter utenfor, men andre mener motsatt. Står dette i noen normer?
Løst
Finnes det noe krav til kommunikasjon i bryterrom? På vår fabrikk vurderer vi å fjerne fasttelefonenene som står i bryterrommene. Mobiltelefoner er forbudt i fabrikken pga Ex. Så vi lurer da på om det er noen krav i f.eks FEF om kommunikasjon i fra bryterrom.
Noe annet som er viktig å tenke på ifm risikovurdering når vi vurderer å fjernekommunikasjonsmuligheten fra bryterrommene?
Løst
Hei,
Kanskje litt utenfor denne, men er det noen hensikt for en installatørbedrift å søke om Sentral godkjenning? Ser det er flere som har gjort dette, men er litt usikker på hva som egentlig oppnås med å ha det for en elektroinstallatør.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.