Bestemmelsene om maks sikringsstørrelse for små tverrsnitt gjelder ikke for bolig.
En ladestasjon kan settes som fast belastning og dermed gjelder ikke kravene til beskyttelse mot overlast.
En kabel 2,5mm2 åpent og forlagt i jord tåler over 20A.
Er det slik at vi for boliger kan legge opp til lading på 20A, med tverrsnitt 2,5mm2?
På samme måte som at man kan ha 15A på 1,5mm2, med en I2 verdi på 1,2
Løst
Hva er kriteriene for å kunne utføre Z-015(U99)? Vi har en midlertidig utstyr som sendes ut til Nordsjøen og dermed så må Z-015 utføres.
Har Automatiker fagbrev og Ex vedlikehold kurs. Må en ha kurs ekstra kurs for Z015 eller er dette nok?
Løst
Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?
Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?
Løst
Ved tilførsel mellom hoved- og underfordeling (TN-C-S) der det er tenkt 300mm2 Cu énleder, hvordan dimensjoneres beskyttelsesleder som dermed vil defineres som "separat forlagt beskyttelsesleder"?
Iht. 543.1.1 Tabell 54B blir det da minimum 150mm2, siden S>35 (300) og dermed S/2?
I tillegg skal den ikke være mindre enn formell angitt i 543.1.2, men denne verdien blir uansett småtteri sammenlignet med tabellen referert til ovenfor.
Synes 150mm2Cu høres voldsomt overdimensjonert ut, spesielt mtp. 70mm2 Cu i PFSP 240mm2 (uten sammenligning forøvrig).
Løst
Hei
Har en driftsbygning med eksisterende 160A hovedsikring. Bonden ønsker å få lagt opp 63A apparatinntak og tilhørende sggrgat/nettvender.
Hvordan løser man dette med en 63A nettvender ift. overbelastning og utforming?
Bør det splittes opp slik at 63A inntaket kun går på prioriterte kurser, eller holder det at den dekker hele tavlen, men sikret med 63A i forkant så bonden selv må sørge for at anlegget ikke blir overbelastet ved et strømbrudd?
Løst
Hei,
for registrering av virkeområder i elvirksomehetsregisteret må en kunne dokumentere erfaring/kompentanse inne de forskjellige grenene.
Men for arbeidsoppgaver:
Ligger det noe til grunn bak de? Tenker og registrere inn "prosjektering av elektrisk anlegg", men usikker på om jeg må kunne dokumentere noen tilleggskompetanse eller ikke for dette?
jr
Løst
I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:
"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."
Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?
Løst
Kan noen forklare scenariet under?
vern A: 32A
vern B: 16A/C
Ikmin ende er på 500A, vern B løser ut momentant
selektiviteten mellom vernene er på 90A
Hva vil skje mellom vern B og A?
Løst
Hei.
I avsnittet 810.514.102 merkedriftsspenning, finne det i første ledd ordet "strømart".
Hva betyr det egentlig? Er det nr. av skapet?
Mvh
Pierre R.
Løst
Hei.
Kan N-leder legges som enleder parallelt med kabel uten n-leder?
Kan ikke finne noe i skriften som taler mot dette.
Løst