Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannkrav kabler i rømningsvei

Hei,

Jeg har en utfordring med et overlevert anlegg hvor det viser seg at det er ført kabelstiger med en god mengde kabler gjennom rømningsveier. Dette utgjør i hovedsak kabler som krysser gjennom rømningsvei på tvers. NEK400:2014 avsnitt 422 (endret i 4. utgave) stiller krav til kabler i rømingsvei. Gjengir noen aktuelle avsnitt og mine betraktninger rundt disse i det aktuelle tilfellet.

422.2.2.1 Ledningssystemer skal ikke føres inn i rømningsveier med mindre selve ledningene er lagt i kapslinger eller er avskjermet mot rømningsveien, enten ved kabelføringssystemet selv eller ved andre tilsvarende tiltak.VEILEDNING ? Hensikten med dette kravet er at kabler forlagt i rømningsveier ikke under noen omstendighet skal kunne være til hinder ved rømning. Forøvrig vises til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven som også har krav til elektriske installasjoner i rømningsveier. 422.2.2.2 Ledningssystemer skal ikke være innenfor rekkevidde med mindre de er beskyttet mot mekanisk skade som kan oppstå ved evakuering.Her tolker jeg det slik at dersom kabelstiger med kabler er ført med tilstrekkelig høyde over gulvet slik at disse ikke er til hindring for rømming kan man godta at det finnes kabler i rømingsvei.

422.2.2.4 Kabler og ledninger skal, dersom de ikke er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, totalt ikke representere en brannenergi mer enn 50 MJ pr løpemeter rømningsvei.

Hvordan kan dette beregnes? 50MJ pr. løpemeter rømningsvei, betyr det at man skal beregne brannenergi pr. meter kabel x kabelens utstrekning for alle kablene og dele denne summen på lengden på rømningsvei?

Som skrevet over er dette et ferdig bygget anlegg hvor vi har blitt oppmerksom på at dette har skjedd og vi må nå få klarhet i hva som er realiteten og hva vi eventuelt må gjøre for å imøtekomme krav. Er det noen som har kjennskap til kravene som er gitt av DiBK for denne typen anlegg?

Setter pris på tilbakemeldinger.

Spurt ${formatDate(1520452225)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Teip - Avdekning og avslutting av ledninger

Ser til stadighet at teip blir flittig brukt som permanent avdekning på f.eks. samleskinner samt for isolering av ledere.

Har flere skumle eksempler på dette med spenningsatte ledninger i tavle

f.eks. 16mm2 teipet. Når sommeren kommer og det er godt og varmt i 2.etg glir teipen fint av og legger seg i bunn av tavle. I dette tilfellet var det kun flaks som førte til at dette ikke kortsluttet mot gods i tavle.

Hvor blir det av faglig stolthet?

Jeg skriver konsekvent feil dersom teip er benyttet, og viser til at bruken/isolasjonsevnen skal vare hele anleggets levetid. Har enda tilgode å se en teip i sikringskap som holder i "hele anleggets levetid".

Hva er egentlig levetiden på et elektrisk anlegg?Har vært på anlegg fra 1930-tallet som fremdeles er spenningsatt. Dette var i overraskende god stand. Kan man da si at levetiden er ca 90 år? Enkelte anlegg må rives etter kun få år pga. aggresive omgivelser.

Men, er det nødvendig med teipskifte hvert 5. år for å ivareta elsikkerhet???

Spurt ${formatDate(1520410361)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kappemåling av HS kabel

Jeg skal nå til med fagprøven der jeg har i oppgave og kappeteste HS kabelen som er forlagt. Lurer i den forbindelse på om det er noen krav til kvalifikasjoner på de som kan utføre dette. Må jeg ha med meg leder for sikkerhet eller gjelder ikke FSE forskriften ved kappetest med slikt måleutstyr?

Spurt ${formatDate(1520364909)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
lynvern

Hei

Har et bygg med utbredt kobbertak, der kobberet får et elektrisk potensiale under 10 Kohm. Kobberet skal da utjevnes som en annen ledende del ihht 203.11 i NEK.

Da kobberet vil fungere som en «oppfanger» for lynet, vil jeg ikke koble kobbertaket til byggets jord, så jeg risikerer å dra energien til lynet inn i bygget. Dette er et TN anlegg.

Hva er deres synspunkter?

Mvh Elektro

Spurt ${formatDate(1520328213)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil 6mm2 kabel og ladeboks hvilken sikring

Hei har en diskusjon med en kollega angående et anlegg for elbil.

litt om anlegget; i dag ligger det en 3x6mm2 Pfsp hvorav kun 2 faser er i bruk ut til en ladeboks. 1 m av forlegningen er inne i veggen (altså forlegningsmåte A2), resten er klamret åute under en veranda og langs vegg i en garasjen med halvrør/kabelvern frem til ladeboksen. total lengde er ca 11m. Pr i dag er denne sikret med en 20A sikring i skapet og ladeboks satt til 18A.

Spørsmålet er følgende, vil det være innenfor forskriften å øke sikringen til 32A i skapet og sette boksen til 28A, hvor man anser at dette er en fast last. og man vurderer at denne fastelasten ikke vil kunne overstige hva kablen tåler ?

Spurt ${formatDate(1520294861)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobberweld som jordelektrode

Byggningsdel fra 1978 som skal totalrehabilierast innandørs og utandørs. Men jording skal kun dokumenterast med måling sjølv om det er brukt koparweld som jordelektrode. Eksisterande stigekabel skal også brukast, men knivskuffe skal skiftast til effektbrytar og det skal monterast jordfeilovervåking i hovudfordeling.

Prosjekterande konsulent vil behalde koparweld dersom målingar er ok.

Er dette lov ihht fel/nek? Eventuelt kor står det spesifisert?

Spurt ${formatDate(1520261989)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brudd på FSE/NEK ?

Hei.

Jeg hadde et bad til rehab for noen år tilbake, kanskje 2 år siden. Her ble det montert LED downlights 230V i taket, men med trafoer koblet i selve led boksen i taket, dette betyr da max 50V DC berøringsspenning ved selve downlighten (inni).

Jeg husker ikke helt hvilke mål jeg fikk fra gulv til tak, men husker at badet var veldig lite og hadde skrå tak. Flisene bygde også mye mer enn jeg skulle ha trodd. Uansett, her kommer problemstillingen min:

Jeg ga klar beskjed til min arbeidsgiver/leder/sjef at downlights i taket ville komme på under 225cm (eller rundt i det området), og jeg sa jeg var veldig usikker på om dette var lovlig eller godt nok, selv om LED downlights har en berøringsspenning på 50V ved en evt feil e.l. Jordfeilbryter på 30mA er selvfølgelig også installert, og jord forbindelser ok. Vet ikke med jordelektroden da. Fikk også forbindelse mellom jord i tavle og gammel vannrør i kjeller.

Men uansett, jeg ga beskjed og sa jeg ikke likte dette opplegget og at jeg var usikker, jeg var også redd for å miste jobben min og jeg sliter psykisk. Sjefen sa jeg skulle bare installere alt, og ikke tenke mer på det. Jeg skulle ferdigstille jobben og signere sluttkontroll og samsvarserklæring.

Burde jeg tenke noe mer over dette, eller kan jeg for eks ta kontakt med vår nåværende sjef og si at dette er noe vi burde sjekke nærmere? Jeg tenker jo at hvis jeg sender en skriftlig melding på at dette plager meg, og at vi burde evt kontakte kunden e.l., vil jeg da fraskrive meg litt ansvar hvis det skulle skje noe? Jeg skulle jo aldri ha skrevet under på dette :( Men jeg vet at installatør og ledelsen i bedriften har et stort ansvar her.

Setter pris på svar som kan hjelpe meg å slappe av.

Samtidig så har jeg et annet spm: Har sett andre montører som kobler downlights (led) i tak uten å bruke avlastningsklemmen, de avmantler også kablen utenfor koblingskassen, men selve koblingen av ledere er jo inni koblingskassen da. Har dette noe å si da ledninger og koblinger i taket ligger helt stille/urørt? Ingen som kan dra i ledninger liksom, med mindre det blir service i fremtiden.

Spurt ${formatDate(1520112127)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ansvar

Hei!

Vi holder på å se på driftorganisasjonen vår mht. ansvar og raportering tjenestevei og i den forbindelsen har jeg noen spørsmål:

i 2007 laget vi stillingsbeskrivelser om hvem som var driftleder og hvem som var driftansvarlig på lavspenningsanlegget vårt, hvem som var stedfortreder osv.

Slik jeg oppfatter nye lovdataskriv er det slik at begrepet driftleder ikke lenger gjelder på lavspenningsanlegg, men kun Driftansvarlig person innehar alle ansvarsroller på el-anlegget.

Har jeg forstått det riktig?

Takker for svar og innspilll

Spurt ${formatDate(1520025830)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tabell 5,6d i montørhåndboken:2014

gjelder kravet til maks lengde på kursen, hvis vi bruker jordfeilautomat?

side 144.

Spurt ${formatDate(1519894642)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilleggutjevningsforbindelse

Hei!

Har lest litt i NEK og her på forum om tilleggsutjevningsforbindelser, men lurer på følgende:

1.Er det ett krav også dersom utstyret er beskyttet med eget jordfeilvern?

2.Dersom det er tilnærmet samme lengde til de utsatte ledende delene fra tavle og de har samme tverrsnitt, har det da noe for seg?

3.Gjelder dette også stikkontakter?

Mvh Erik

Spurt ${formatDate(1519893056)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.