Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg driver en brukthandel der jeg får inn saker og ting fra store deler av verden.
Si for eksempel jeg får inn en symaskin fra UK, som skal ha 230V. I praksis kan jeg bare bytte støpselet til europeisk type og selge den videre i butikken. Men hva med CE merkingen på utstyret? Så vidt jeg vet så må utstyr være CE merket før man kan bruke det på norske el-anlegg.
Er dette like uproblematisk rent formelt?
Jeg har ikke lyst til å havne i klemma over akkurat dette
Løst
Vi er ofte ute og jobber i vannkraftverk, gjerne større ombygginger etc. I forbindelse med dette så er det varierende hvem som utpeker AFA, av og til så får vi myndighet til å utpeke selv, mens andre ganger så skal kunden utpeke. Hva er regelen her?
I forbindelse med et nytt lite kraftverk så skal vi gjøre elinstallasjonen ifm turbin, generator og kontrollanlegg, det er i byggeperioden kun byggestrøm i stasjonen, det permanente nye anlegget vil ikke kunne settes under spenning, vil det da være krav til AFA??
Løst
Hei
Hvilke krav/normer gjelder for installasjon i rom som er tiltenkt lading og oppbevaring av batteri?
mvh
Anders
Løst
Avla og bestod prøven i 2008, i god tro om at den holdt i 50 år.
Har "bare" vært elektriker hele tiden etterpå.
Når ryker installatør-papirene mine. 10 år etter bestått prøve, eller 10 år etter innføring av regelen.
2018 eller 2023 ?
Antar at å være elektriker ikke godt nok, selv om det er praktisering av materialet..
Løst
Hva sier Norsk standard 3931 om høyde på stikk og brytere?
Løst
heisann
har flere ganger kommet over downlights installasjoner der det er benyttet enleder pn mellom dimmer og trafo, og trafo til downlights for 12v spotter, og fra dimmer til downlights for 230v spotter.
har alltid brukt Pls 90 eller annen varmebestandig kabel til dette selv (siden tidlig på 2000 tallet), og lurte på om noen vet hvilke krav/praksis som har vært vanlig opp gjennom tidene..
når vi kommer inn i eksisterende installasjoner og bytter fks trafoer, eller downlights er det da OK og benytte pn som er der sålenge denne ikke har antydning til varmgang (ikke er misfarget/sprø)?
bør vi anbefale utbytting uansett?
Løst
Hei
Holder på med fagprøven og sliter litt med å forstå Ikmin og Ikmaks til OV/Kv
Har fått oppgitt:
-Ikmin: 0,5kA
-Ikmaks: 5kA
-Inntakskabel: 15m
-TN-nett
-Skal ikke følge Nek 399
Har valgt et PLSM-OV40/4 kombivernDet står at Ikmin > 0,5kA
Har det noe å si at oppgitt Ikmin ikke oppfyller dette?
Er leveringspunktet i sikringsskapet til kunde eller i energiverkets skap der kortslutningsvernet deres står?
Løst
Hvordan er det med minicross (ladeeffekt ca 350W) elektrisk kjøretøy ifm egen kurs ref 722.533, og strømstyrt jordfeilvern type B ref. 722.531.2?
Minicross er en liten el-bil som blir brukt av pensjonister og andre med funksjonshemninger.
Jeg tolker da NEK med at et elektrisk opplegg til et slikt elektrisk kjøretøy skal tilfredsstille disse normene. Hva er andre sine tanker rundt dette?
Løst
I en installasjon der man har flere "jordskinner", hvilken skinne kan betraktes som hovedjordskinnen?
Eksempel:I en installasjon kommer jordingslederen inn til en jordskinne i kjelleren, derfra går den videre til sikringsskapet i 1.etg.
Hva er hovedjordskinnen i denne installasjonen? Er det første PE-skinne i kjeller eller PE-skinne i fordelingsskapet/sikringsskapet?
Hva er "definisjonen" og forskjellen på en hovedjordskinne i forhold til andre PE-skinner/utjevningsskinner?
Løst
Hei
Svært mange kommuner ansatte elektrikere og de utfører diverse el-arbeid på kommunen sin bygg som f.eks vedlikehold eller at de feilsøker på el-anleggene til kommunen.
Så hva har en fast ansatt elektriker eller elektromontør gr. L (som ikke har annen høyere utdanning) i en kommune lov å gjøre av el-arbeider for kommunen?
Dvs. hva el-arbeider kan denne personen gjøre på kommune sine egne kommunale anlegg/bygg og hva tid må de kontakte elektroinstallatør (hva er grensesnittet her) for bistand og hjelp?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.