Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har en kunde med mange barn og ikke helt god økonomi, som skal bygge nytt hus.
Han vil dermed gjøre mest mulig selv av det som han lovlig kan gjøre selv.
Hvor mye kan han gjøre selv?
Selv ser jeg ikke helt røranlegget som elektrisk arbeid, men selvsagt kan han ikke koble selv.
Noen med noen gode retninglinjer? Noen som har egne erfaringer?
Løst
I et lydstudio var det ønsket skilletrafo for å unngå strømmer mot jord som fører til støy i opptak.
Denne trafoen skal kun brukes med visse utstyr mens andre apparater ikke skal kobles til.
Min tanke var da å benytte datastikk på denne kursen og montere tilsvarende støpsler på utstyret studioet ønsker å benytte bak trafoen.
Høres dette ut som en bra løsning eller bruker man datastikk kun i UPS anlegg? Tanken bak det er bare at man ønsker en ""idiotsikring"" mot feil bruk av anlegget.
Mvh Jan
Løst
er det noe lav grense på overgangmotstand i bolig max er 1667ohm
Løst
hvilken Tverrsnitt skal sluk/slukrist ha 2.5 eller 6mm2 ? ska det trekke egen jording til den?
Løst
Hei.
Jeg har skifta ut berederen min hjemme nå, og den er på merkeskiltet påstemplet en effekt på 2kW. Ved å se på ampereverdien på skiltet så skjønner jeg at produsenten har gått ut ifra 230V drift.
Jeg koblet den til med fast tilkobling i boks, men mens jeg satt å kobla så tenkte jeg litt på denne problemstillingen.
Jeg som har 218V faktisk spenning i veggen vil få mindre effekt og jeg har målt den til rundt 1800W med varmeelementene på full gass.
Kunne jeg i teorien bruke støpsel og kontakt eller måtte jeg uansett bruke merkeskiltet som utgangspunkt?
Altså, ikke misforstå meg. Jeg foretrekker å alltid koble beredere til fast. Jeg spurte bare for å tilfredstille kuriositeten rundt det.
Løst
Hei!
Er det et krav om å jorde hønsenettingen under varmekabler, eller er dette bare noe som gjøres?
Ser jo at det kan værelurt å jorde den, men er det skrevet noe om det noen plass?
Løst
Jeg har en PR som går fra fordelingen, gjennom rør, og ut på yttervegg. ref.metode A2. På ytterveggen ligger kabelen delvis sammen med to andre kabler. hvilken reduksjonsfaktor skal benyttes?
Løst
på en stekeovn på 3000W og vil bruke A2 forlegning
kan man bruke 1,3 15 A eller må man legge den i C-forlegning
får krav 2 ska gå opp
Løst
Ser i veiledning til FKE §12 pkt. 4 at en elektrofagarbeider i industrielle virksomheter kan få særskilt samtykke av DSB (DLE) til å forestå drift og vedlikehold av bedriftens elektriske anlegg.
Mitt spørsmål er om et sykehus kan anses som en ""industriell virksomhet""?
Hvordan bør man organisere drift og vedlikehold innenfor elektro i et sykehus som har egne elektrofagfolk på forskjellige lokasjoner?
Løst
1. Hvilket juridisk ansvar påtar installatør seg ved å utstede samsvarserklæring?
2. Kan man utstede samsvarerklæring der man skriver at man ikke påtar seg ansvaret for anlegget?
Spørsmålene er aktuelle i forbindelse med utbedring av rapporter fra DLE der det for eksempel står at det mangler dokumentasjon på hele eller deler av anlegget. Det kan være at ting er selvopplagt, eller at eier har kastet bort dokumentasjonen, evt kjøpt hus uten dokumentasjon.
Hvordan skal man forholde seg til dette?
En løsning vil være å rive alt og legge opp nytt.
En annen løsning vil være å ikke påta seg oppdraget.
En tredje løsning vil være å kontrollere anlegget og utstede dokumentasjon. Denne siste løsningen fordrer at anlegget lar seg kontrollere og at det ikke er nedstøpte varmekabler eksempelvis. Kan man i dette tilfelle utstede samsvarserklæring med forbehold mulige skjulte feil og mangler der man samtidig fraskriver seg ansvaret? Eller er det slik at man automatisk påtar seg ansvaret for installasjonen når man utsteder samsvarserklæring uavhengig av hva man skriver i denne?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.