Hei
Var på en periodisk kontroll av en elektrisk installasjon her om dagen. I boligen var det montert et moeller skap av typen MDB-BI-7647. I bunn av skapet var det klargjort for tilkobling av jording av skap dør. Denne var ikke forlagt (se bilde).
Har sendt mail til moeller for å høre om den må være der, men ingen svar.
Jeg mener å huske at denne følger med skapet, og at den skal tilkobles. Noen som vet??
Mvh
Løst
Hvordan er det med dokumentasjon av internkabling i ventilasjonsanlegg når man trekker dette. Vent.anlegg går jo under maskindirektivet, og elektriker sørger kun for tilførsel frem til tavle/tilkoblingsklemmer. Men når vi trekker kabling internt i anlegget, hvem går da god for utkobling etc.? Er det leverandørens ansvar?
Løst
Kan en skilletrafo benyttes foran f.eks. en pumpe i en landbruksinst. for usakkyndig?
Når det gjelder dette beskyttelsestiltaket, er det slik at ved en jordfeil på utstyr forsynt av skilletrafo, så vil ikke fasene fra trafoen ha noen potensiale iforhold til jord iogmed at den er isolert fra foranstående nett? Eller er det bare slik at siden strømmen ikke kommer gjennom så er det det som gjør det ufarlig?
Eller er det slik at ingen strøm ingen spenning kanskje?
Løst
Hei alle sammen..
Jeg skal legge en kabel ut fra en tavle som jeg må beregne.
Er det noen som vet hvilket dataprogram som kan egne seg her?
Løst
Hei! Jeg har ett spørsmål rundt installasjon av innbruddsalarm. Min sentral drives på 16-20V AC, forsynt av en trafo. Trafoen er tilkoblet 230VAC, samt at jord er ført frem til trafo.
Er det krav til jording av skap som denne sentralen skal monters i? Selve trafoen er montert på utsiden av skapet, og berører ikke skapet på noen måte. Det er snakk om metallskap rundt kretskortene, men siden det bare er 16-20V AV inn i skapene så lurer jeg på hvordan/hvilke krav det er til jording.
Evt. hvilket regelverk må jeg ta hensyn til?
På forhånd takk for alle svare :-)
Løst
Har fått i oppgave å prosjektere en tavle for usakkyndige med en utgående avgang på 225A, Dette kan da ikke være mulig, mener det er 125 A som er maks en usakkyndig kan betjene, med maks 250 A foranstående.
Kan noen hjelpe meg litt her?
Løst
Jeg har en 1000W mikrobølgeovn jeg kjøpte i Sverige.
Jeg kobler den på stikkontakten på kjøkenet. Stiller den inne på valgt program og antall minutter. Når jeg trykker start så hører jeg et lite ""sukk"" fra ovnen og strømmen på kjøkkenet går. Dette er en 10A kurs, så dette skulle da holde i massevis for 1kW.
Jeg lurte på om det kanskje var ovnen min det var noe galt med, så jeg spør naboen rett over gangen om jeg kan få teste ovnen på en kurs hos han. Vi plugger den da på kjøkkenkursen hans og ovnen fungerer uten problemer. Dette er en 16A kurs. Men 1000W er jo godt innenfor 10A?
Hva kan være galt her?
Løst
Hvor mye vekt blir det lagt på, og hvor kjent er kapitell NEK400-4-44 rundt omkring?
EMI/EMC-problemtatikken er ikke noe enkelt tema i det daglige.
Hvordan tar man enklest hensyn til det som står i den delen uten å grave seg fullstendig ned?
Noen meninger og anbefalinger rundt emnet?
Løst
Er det noe regelverk som regulerer effektapet i installasjoner mellom inntakspunkt og tariffapparat.
Løst
Skal bytte defekte varmeovner i en gammel bolig.
Rommet er ujordet. Varmeovnene har heller ikke jord, men de er gamle og ikke kl. 2.
(Måler spenning mellom varmeovn og jord i tavle, dvs. jordfeil på ovner).
Jeg skal bytte ut disse. Må jeg da sette inn kl. 2 ?
Løst