Termostat

Holder på og renovere kåken og har noen spm ang skjult varme.

Vil legge varmematter i soverom, gang, kjøkken og stue.

Har lagt slike masterboard som jeg har primet i gang og skal legge grønnkabel oppå dem. Skal her flytsparkle og legge flis.

Gjør det samme på kjøkken og sov men her skal være laminat over.

Nye kurser seff med 30mA på dette.

Termostaten på dette er blitt meg fortalt at skal være 2 polet.. Må den være det??
Finnes termostater med vanlig 1 polet forankoblet bryter. Reguleringen ( inn og utslag ) på kabelen er jo uansett en polet så hvorfor da 2 polet bryter foran som jeg uansett ikke vil slå av eller på???

Spurt ${formatDate(1267180500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
For stor klemme til AL

Hei.

Vi skal tilslutte en PFSP 3 x 25 AL for et 400V anlegg. I skapet er det CU ledere. Så her må vi benytte overgangsklemmer.

Problemet er at de klemmene vi har håndterer 35 - 95 kvadrat AL og CU.

Er det forsvarlig og her kutte av en cm eller to av hver aluleder og legge dette i overkant for å doble tverrsnittet slik at man ""fyller"" klemma? For å komme over minimumsgrensa.

Dette ville jo være det samme for klemma som om vi skulle tilsluttet 50 kvadrat, etter min tankegang.

Spurt ${formatDate(1267094760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
fse

Ansvarlig for arbeid, skal han sjekke at kurs er utkoplet, eller kan en annen montør gjøre dette?
Hvilken paragraf viser til dette?

Spurt ${formatDate(1267082880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ligge røranlegg (usakkyndig)

Har en usakkyndig liv å ligge rør i et hus, for så at en installatør kommer etterpå å trekker og kompletterer huset?

Jeg har lest FKE, etter det jeg leser så vil jeg påstå nei. Men det er mye tydinger, mange meninger og mange som praktiserer med å godta dette fra kunden.

Så hvem kan svare klart på dette? Hvem har lov å tyde FKE slik at man kan få et endelig svar?

(jeg har ikke tilgang til veiledningen til FKE)

Spurt ${formatDate(1267053840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
innstikksikre stikkontakter

fra når var det krav om at stikkontakter skulle være innstikksikre
( barnesikre )

Spurt ${formatDate(1266844200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapasitans/induktans?

Hei,

Jeg holder på med å lese litt om eksplosjonsfarlige områder. I det heftet som jeg har utlevert står det mye om kapasitans og induktans(formler, grafer osv..)om hvor viktig det å ta hensyn til dette når en legger kabler.

Men det står ikke noe om hva det er? og hvordan det oppstår? kunne noen forklart meg dette?

På forhånd takk for hjelpen

Johnny Larsen

Spurt ${formatDate(1266822720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Leser på wikipedia:

Spenningsfallet skyldes ledningsnettets resistans og er lik spenningen som oppstår på grunn av strømmen gjennom denne resistansen. Uten forbruk er både strømmen og spenningsfallet lik null


Man har vel spenningsfall uten last? Måler ofte høyere spenning i inntaket enn i enden av en kurs.

Spurt ${formatDate(1266602880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømføringsevne

Hvorfor har 2 parallell koblede 95mm2 høyere strømføringsevne enn en enkel 240mm2?

Spurt ${formatDate(1266567600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordet stikk uten jord

er det tillatt å montere jordede stikkontakkter i et rom, uten at disse er tilkoplet jord?

spørsmålet er aktuelt mht renovering av eldre ujordet anlegg. ved å renovere rom for rom bytter en ut alt det gamle med nytt jordet anlegg, slik at anlegget til slutt er helt byttet ut med nytt jordet anleggg.

altså hvis en monterer jordet stikk i for eks et soverom, men hvor jordingen er klipt bort på tidligere på samme kursen. jeg skulle tro dette er mulig ettersom en da ikke har blandet ujordet og jordet i samme rom?

problemet vil da være at en har jordede stikk i anlegget uten at disse faktisk har jordforbindelse.

Spurt ${formatDate(1266499380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
opp til fagprøve

Hei
Skal snart opp til fagprøve.
Hva er lurt å lese på i NEK 400 og NEK 420?

Spurt ${formatDate(1266426540)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.