Et anlegg (kanskje med egen trafo, som gir høye kortslutningsstrømmer), utstyres med reservestrømsaggregat. Dette har kanskje kapasitet 1/3 av vanlig drift.
Drift ved vanligg nett tilførsel og drivt via reservestrøm gir to vidt forskjellige vilkår.
Generelt, hvordan prosjekterer man et slik anlegg.
Tenker spesielt på kortslutningsstrømmer.
Høye strømverdier fra forsyningsnettet, små strømmer fra aggregat.
Løst
Det skal oppføres et verksted/garasje eit stykke unna hovedbygg som har enfase IT-nett. Eier ønsker 25A avgang med egen jordfeilautomat i verkstedet.
Er det da krav med overbelastningsvern i hovedbygget? Kan jeg bruke en større jordfeilbryter (100mA) som avgang? Er kabelen beskyttet mot kortslutning av hovedbyggets KV?
Er det krav om egen jordelektrode i verkstedet?
Løst
Hei.
Jeg lurer på mine rettigeter til å få fornyet mitt årlige FSE-kurs og førstehjelp for elektropersonell mens jeg jobber oppsigelse hos min nåværende arbeidsgiver? Jeg hadde gyldig FSE-kurs og førstehjelp når jeg ble ansatt men det går nå ut mens jeg jobber oppsigelse.
Jeg mener å ha lest et sted at en arbeidstaker ikke skal avslutte sitt ansettelsesforhold med dårligere kompetanse, eller med utgåtte, relevante kursbevis som var gyldige når ansettelsen fant sted. Stemmer dette?
Mvh
Roar
Løst
Når et apparat er dobbeltisolert så betyr det at det er to lag isolasjon mellom spenningsførende deler og kapslingen. (Der en mixmaster har isolasjonen i faseleder og plastkapslingen.)
Men spretter man opp for eksempel en forsterker eller CD-spiller så ser man at apparatet ikke har to lag mellom gods og faseleder. Faselederne avsluttes i et loddepunkt på et kretskort og det er bare et par milimeter luft som skiller loddepunktet med godset.
Hvordan kan dette kunne klassifiseres som dobbeltisolert?
Skulle apparatet bli utsatt for støt så kan det jo hende festene til kretskortet blir dårlig og at loddepunktet kommer i kontakt med gods. Og at vi dermed har en akutt berøringsfare.
Løst
Når det legges varmekabel på kyllingnetting i bad. Trenger kyllingnetting og jordes da? eller holder det at varmekabelen har en jordet skjerm rundt seg?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Ved endepunktsjording, jorder man da utgående kabel fra sikringen til den maskinen man skal arbeide på?
Løst
På side 46 står det om elementautomaters bryteevne.
Hvorfor har et OV dårligere bryteevne enn en B,C,D automat?
Backupbeskyttelse:
Er det riktig hvis jeg tolker tabellen til høyre, NZM2 (250A), at ved å bruke en NZM2 før feks. en 16A B-automat i et IT nett, så øker bryteevnen til B-automat til 60kA?
I selektivitets tabellen finner vi når vi får en samtidig utkobling. (side 40).
Der kan det se ut som om grensen går ved 10kA, før risiko ved samtidig utkobling.
Bryteevnen til NZM2 ser ut til å være opptil 150kA.
Løst
I eksempler bak i boka brukes tiden 0,8sek som krav til utkoblingstid.
Det er jo for fasespenninger opp til 120v.
I IT-nett regnes vel fasespenningen som over 120v.
Hvordan kan man da benytte 0,8 sek, og ikke 0,4 sek som er for fasespenninger mellom 120 og 230?
Løst
Jeg er el.ansvarlig på en bedrift og er ansvarlig for at lavspenningsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. De forskriftene og normene jeg må forholde meg til blir revidert med flere års mellomrom og det skjer en god del forandringer som jeg ikke oppdager før jeg mottar de nye reviderte forskriftene i den abonnementsordningen jeg er med på.
Hvordan skal man vite alle de nye forandringene når man bare får nye reviderte forskrifter/normer hvert 4. år??
Løsningen blir ikke å delta i noe kurs flere ganger i året, for det blir det bare masse bortkastet pengebruk av når man i utgangspunktet bare trenger å få tilsendt en E-mail med noen linjer på der de nødvendige forandrede forskriftene/normene står.
Løst
Si man har et overskuddslager med kobberrør beregnet for vann; ville disse vært godkjent å bruke som kabelrør oppunder tak?
Rørene det er snakk om er i samme dimensjon som galvaniserte rør fra elgrossist og vil dermed passe inn i skjøtemuffer og sadler.
Det er ikke krav til halogenfrie rør i miljøet de er tiltenkt.
Jeg spør siden vi har et lastebillass med kobberrør og rustfrie rør til overs fra et stort prosjekt rørleggerne hadde ifjor.
Men vedkommende som er ansvarlig for å følge opp internkontrollen ville gjerne at vi skulle finne ut om det var en forskrift eller norm som ikke tillot dette.
Vi skal legge flere hundre meter med rør og kabelbaner.
Løst