Hei

lurer på om jeg tenker riktig i dette tilfelle:

en bolig med IT anlegg forsynes fra en 600kVA distrubusjonstrafo, jordmotstanden i boligen er 40ohm.
for og regne jordfeil på dette anlegget, må jeg da.

600kVA * 2 = 1200mA = 1.2A

1.2* 40 = 48V

Tusentakk

Spurt ${formatDate(1233819120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntak, samtidighetsfaktor

Hei,

Hvis huseiger har 50A OV

25A X 1 garasje nr1
10A X 5 sikring t lys osv
16 X 6 sikring til stikk lys osv
20A X 1 komfyr


Vil det være forsvarlig å gå ut fra samme sikringskap til garasje nummer 2? me samme overspenningsvern?

samtidighetfaktoren blir ikke bra her, mener å huske at en reel samtidighetfaktor er på 0,3-0,4 for hus. Her er det snakk om to garasje pluss hus.

garsje nummer 1 har et 25A vern men eiger sier selv at han bruker lite strøm i garasjen ( bare til lys, stikk) jeg tipper ca 10A max på en gang.

den nye garasjen er på ca 50 til 60 kvadrat,skal være leilighet på toppen ( vaskemaskin,oppvaskmaskin,komfyr osv.

legger ved samtidighetsberegning brukte det kjekke regneprogrammet til trainor.

jeg har satt 25A OV til den nye garasjen

Spurt ${formatDate(1233735840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trege eller kvikke automatsikringer?

Hei! Takk for et fint forum, og mange gode tilbakemeldinger på mitt forrige spørsmål.

Hvilke automatsikringer bør en velge i en enebolig? Har hørt det er noe som heter kvikke og trege sikringer. Finnes det noen form for klassifisering?

Evnt hvilke fordeler/ulemper er det med trege sikringer fremfor kvikke?

Spurt ${formatDate(1233677040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon på midlertidig utstyr

Hvem kan gjøre installasjon av elektrisk utstyr (lysstoffarmaturer, bryetere etc) på midlertidig utstyr? Er det nok å ha en som har gr. L, eller må det være en installatør? En på jobb her sier det er nok med gr. L, men han husker ikke hvor han har lest/hørt det.....

Spurt ${formatDate(1233647640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
veilysmast i nærheten av 66kV linje

Hvor stor må avstanden være mellom 66 kV linja og toppen av veilysmasten? Hafslund sier at alt arbeid innenfor 30 meter skal varsles, men hva er kravet til ferdig oppsatt mast?

Spurt ${formatDate(1233580080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Linjebrudd i faseleder

hei!

hvilke konsekvenser får det dersom man får et linjebrudd i et IT nett som har 3 forskjellige kunder?

hvis man kan se for seg at man har L1,L2ogL3.
åsså blir det brudd i L2 og at det er 3 abonenter som får strøm.

eks! Hus A får spenningen mellom L1 og L2
Hus B får spenningen mellom L2 og L3
Hus C får spenningen mellom L1 Og L3

hvilken spenning vil disse få i et slikt brudd?

Spurt ${formatDate(1233565860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe og jording av slukrist?

Er det nå kommet en skjerping i krav om både tjømemuffe og jording av slukrist på bad i IT og TT installasjoner? Eller er det bare en anbefaling? Se link eller tekst med veiledning 3 nederst på siden...

Link:
http://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK400-7-701-2008-(2009-01-08).pdf


701.411.3.2.6 Tilleggsutjevningsforbindelse
Erstatt kravene med følgende avsnitt:
701.411.3.2.6.01 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er
ikke nødvendig dersom følgende krav er tilfredsstilt:
? det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med NEK 400-4-41,
avsnitt 411.3.1.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravene til automatisk utkobling av
strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA, og
? alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen
i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2.
VEILEDNING 1- Forbindelsen mellom andre ledende deler i rommet og hovedutjevningsforbindelsen antas å
være effektiv når kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 415.2.2 er tilfredsstilt.
VEILEDNING 2 - Hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT installasjoner også omfatte utjevning til innsiden av
avløpsrør i plast.
VEILEDNING 3 - Utjevning til sluk/slukrist vil likevel gi en tilleggsbeskyttelse mot fare for elektrisk sjokk ved samtidig
berøring av slukrist og en annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger som følge av kapasitiv oppladning
av gulv når varmekabel forlagt i gulv er tilkoblet enpolt termostat eller bryter.

Spurt ${formatDate(1233514440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntak

Hei. driver og installerer i et gammelt nebb skap, og tror jeg har rodd meg ut på dypt vann. jeg skal bytte ut di gamle automatene med kombiautomater fra siemens som kommer i 3 moduler.
Jeg får plass til 6 automater på en skinne, men ser at asd deksler kommer kun i 10 16 og 26 ? er det noen som har peiling på om det går an å få tak i asd deksler for 18 moduler ?
Jeg er også i nærheten av
overlast vernet som er på 64A denne har egen avskjeriming er dette et krav ?
Siste spørsmål er om visst jeg skal benytte meg av en rehabeliterings innstas i nebb skapet. Hvor finner jeg åsn innsats som passer til di enkelte nebb skapene ? kan noen gi meg en framgansmåte ?

PÅ forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1233444840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hva er en kronevender?

hei
er det noen som kan forklare forskjellen på:
- bryter
- serievender
- kronevender

takk :)

Spurt ${formatDate(1233354600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sone bad

701.55 sier at det i sone 1 bad er tillatt å montere lysarmaturer beskyttet av selv/pelv feks lysarmaturer.Det står også at det er tillatt å montere lysarmaturer.Menes da for sistnevnte at disse kan være 230V,minst ipx4 og beskyttet av 30ma jfb.

Spurt ${formatDate(1233302820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.