Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei, jeg skal opp til fagprøven nå 6/2-09. Men er så lenge siden jeg har beregnet spenningsfall.

Motor:
75Kw
380V
152A
Cos = 0.81

Kabel:
70 Kvadrats Pfsp Kabel som har et strømføringsevne på 196A
Skal bare 1,5M.

Men det jeg lurer på er hvordan p = resistiviteten som er på 0.018 for kobber blir beregnet inn i formelen?
I montørhondboka står det. Pcu --> 0.018 * Kvadrat/m

Hvordan blir det da på denne beregningen?

Tusen takk for all hjelp=)

Spurt ${formatDate(1233080640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nærføringsfaktor

Hei

Jeg har en PFSP 4x4mm2 forlagt på kabelstige, kabelen er ca 15 meter lang. Belastningsstrømmen er på maks 27A, effektbryteren er på 40A.

Kabelen går nå ca 80-100 cm inntil en annen kabelen i begge ""endene"". Mener å ha lest at jeg ikke trenger å bruke samme nærføringsfaktor som NEK400 sier, siden jeg ikke belaster kabelen maks. Hvilken faktor skal jeg bruke, eller kan jeg bruke skjønn og si at kabelen ikke trenger å korigeres siden lengden med nærføring er såpass liten og belastningen er lav iforhold til strømføringsevnen?

Spurt ${formatDate(1233039420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kjøp av første multimeter

http://www.instrumentcompaniet.no/default.pl?showProduct=2320&pageId=305

cat III 600V 400A AC/DC

ER dette godt nok for tavle i hus, stikk osv

Spurt ${formatDate(1232992260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dusjkabinett ?


Kan et kabinett bestående av to faste glassvegger med skyvedørsåpning montert mot hjørneløsning av dusj, og med skinner som tetter mot gulv anses, som kabinett i forhold til NEK400. Man vil stå inni et avskjermet dusjområde, men kabinettet vil ikke inneholde noe ""dusjkar"" da man står på det ordinære baderomsgulvet. Håper bildet jeg har lagt ved vises i innlegget.

Spurt ${formatDate(1232991360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking

Vi har en brannalarm sentral i vår industri som er koplet opp mot mangen andre under sentraler. Ingen av oss på avdelingen har erfaring med brannalarm anlegg, men tekn sjef vil at vi skal feilsøke på anlegget.
Jeg mener at det stilles visse krav til montering/feilsøking av sentralene. Noen som har noe faglig påfyll her ?

Spurt ${formatDate(1232973960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektroteknisk forum

Hadde det ikke vært smart å hatt en egen forumkategori for elektrotekniske spørsmål? Jeg ser at det bare er rettet mot det forskriftsmessige her inne. Mens mange spør om elektrotekniske spørsmål som ikke har så mye med selve forskriftene å gjøre.

Jeg tror det hadde blitt mer ryddig om vi hadde et elektroteknisk forum for slike spørsmål.

Spurt ${formatDate(1232968440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Badrerom NEK400-7-701

Hei.
DSB har klart å utvise ""litt"" sunn fornuft og fått fjernet 701.512.4.01.

Men det virker på meg som også at den nye normen etterlever utrykket ""mange kokker mere søl""

Jeg har ett konkret eksempel:
Nytt bad og installert steamdusj. Steamdusj leveres som en ""black boks"" med plugg.
Stikk monteres på høyde +2400 med ip 20.
Alt over +2250 i sone 0 er pr def sone 3 og ip20.

I ett kurs fra Nelfo med Harald Aasen som foredragsholder så sier han for steamdusj: ""steamdusj skal være fast tilkoblet, må ha forankoblet allpolig bryter""

Jeg har finlest forskriften og kan ikke finne dette som ett krav.

Steamdusjen blir levert som en komplett enhet med plugg og CE merking. I det øyeblikket elektrikkeren ""klipper"" av pluggen så tar installatøren over CE-godkjenningen av produktet.

Hypotetisk:
Stikkontakten i sone 3 blir demontert og 2polet bryter (ip20) med strekkavlasting blir remontert.
Da er normen ihht foredragsholder innfridd.

En steamdusj leveres normalt med integrert jfb. Forsyningskursen har forrankoblet jfb på 30mA som forskriftskrav.
Vi har 2stk jfb i serie, dobbel sikkerhet?

Den nye 2-polete bryteren skal derfor kalles servicebryter.

Hvis huseier ønsker å rengjøre eller utføre en jobb, eks vasking av støv og lort bak steamdusjen vil han flytte den litt frem i rommet.
Det er garantert at han vil flytte den til den korteste rør/kabel er i spenn for å komme til.
Hva er da farligst på ett våtrom? en delvis ""avrevet"" kabel eller vannrør?

Hvis vi beholdt stikkontakten på +2400 så kan vi med større sannsynlighet garantere at kabelen hadde blitt frakoblet av eier.

Vi har 2stk jfb i serie, dobbel sikkerhet?
Servicebryter benyttes normalt på utstyr som er en del av fast installasjon. Fast installasjon defineres på utstyr som er skrudd fast til en vegg eller enhet som inngår i den bygningsmessige konstruksjonen. Det gjør ikke en steamdusj. En steamdusj som kan flyttes manuelt må da evt festes med patentbånd til veggen eller braketter.

Da er mitt spørsmål:
Har DSB definert steamdusj under maskindirektivet?
Isåfall... må pluggen til Vaskemaskin, Tørketrommel, oppvaskmaskin også kappes siden det teoretisk er det samme og monteres som fast installasjon med service bryter?

Hva er begrunnelse og risikoanalyse for denne normen?

Hvis denne normen inkluderer maskindirektivet:
Hva stilles da av krav til kvalifisert personell? dvs badet ligger i en gråsone NEK400:2006 og maskindirektiv.... samme for kjøkken...

Spurt ${formatDate(1232952780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400

Hvorfor er det så hardt og ganske kostbart å få tak i normen NEK 400? Skal ikke en slik norm være lett-tilgjengelig, og gjerne gratis, når hele hensikten er å ivareta sikkerheten?

Spurt ${formatDate(1232899080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lampe over speil på bad

På lamper med stikk beregnet for baderom står det som regel på stikkontakten: ""kun for vaskemaskiner og apparater merket med dobbeltisolering"". Hvorfor kan ikke vanlige ting plugges i der? feks et kjøleskap? (ekstremt eksempel)

Spurt ${formatDate(1232836980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Veien/krav til installatørbrevet

Noen som har en oversikt over fagkrav/plan til å ta installatørbrevet?.
Dette gjelder en vanlig ""dødelig"" med fagskole og mekanisk videregående med en elektro del.
Er bare snakk om å kunne instalere selv i hus for så å få dette godkjent av fagfolk.

Spurt ${formatDate(1232799120)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.