Hei, har et spørsmål som går på halogenfri plast kabelkanaler som er montert på vegg i en offshore installasjon. Hva er kravet til festing av flerleder kabler i denne?
Løst
Hei!
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?
Merkingen er oppgitt til 4000W/16A
Løst
Hei . Er det lov ta med tidligere besvarte installatørprøver som hjelpemiddel på prøven ?
Løst
Hei,
Lurer på hvilket direktiver man bruker når man bygger høyspentskap?
Har vel kommet fram til at IEC 61936-1:2021 er der, men er det alt mtp DoC? Er det ikke noe mer når skapet er industri?
Løst
Hei, jeg skal begynne hos en kunde hvor det er eksisterende metall veggbokser og takpunkter med metallrør trekt mellom alt. Å fra boksen å ut til ferdig vegg er det ca 1-2 cm mellomrom, fordi gamle eiere har sikkert platet utenpå gammelvegg med paneler osv.
Er det krav om å fore ut alle punkter eller er det ok så lenge jeg får festet lamper og stikkontakter tilstrekkelig med lengre skruer til veggboksene og dette her? Får jo kjøpt lengre på grossist
Løst
Hei,
Jeg tar teknisk fagskole nå. Kunne tenkt meg å ta installatørprøven en gang i fremtiden. Jeg ønsker ikke i utganspunktet å jobbe som saksbehandler i en tradisjonell elektroinstallasjonsbedrift på land.
Jobber nå offshore og lurer på hva som legges i "relevant erfaring / saksbehandler"
Kan jeg jobbe som prosjektleder offshore, formann for elektroavdeling, eller som feltingeninør? Kan dette brukes som relevant erfaring? Evt. prosjektleder på en fabrikk på land, hvor jeg styrer elektro men også andre disipliner?
Løst
Hei
Noen som har forklaring på hvorfor det ikke går å lade zoe på it nett?
Løst
Finnes det noen 110mm EL rør som kan brukes innvendig uten å måtte støpes, f.eks sjakter?
Finner kun rør som er for nedgraving i grøft eller for innstøpning.
Løst
1) Sier nekken e.l noe om bruk av endehylser på PN (eller tilsvarende)?
2) Er det noen særegne plasser som det stilles krav til bruk av endehylser på PN?
Har selv alltid tenkt at man ikke skulle bruke endehylser på PN da kordelene er tvunnet og man ikke vil oppnå ønsket kontakt mellom endehylse og kordel. Men i praksis vet jeg ikke om dette er tilfellet.
Mvh,
SB
Løst
Hei,
Skal montere opp isolasjonsovervåkning for 1000V inne i en kraftstasjon.
Dette er en trafo som brukes til transformere 230V opp til 1000V for overføring på kabel, og så ned igjen til 230V.
Det er 1000V forbindelsen mellom transformatorene som skal overvåkes, så en må passe på å velge utsyr som tåler 1000v.
Er første gang jeg legger opp slik overvåkning, men tenker å legge kortslutningssikker forlegning med isolerte ledere ført i hvert sitt isolerte rør fra 1000V side på trafoen og til et skap der utstyret for isolasjonsovervåkning skal stå.
Lurer i den forbindelse på:
På forhånd takker for svar😊