Hei
Vi har et anlegg der vi har noen rare målinger på enkelte stikkontakter. Vi måler 0V på N-PE i så si alle stikkontaktene, men på enkelte måler vi ca. 48V mellom N-PE - på samme kursen og i serie med de vi måler 0V på.
Noen som har forslag til hva dette kan skyldes? Alt ser tilsynelatende riktig ut.
Løst
Hei.
I avsnitt 534.4.9 i NEK400:2022 står det at en bør montere ekstra overspenningsvern hvis avstanden mellom overspenningsvernet og utstyret det skal beskytte overstiger 10m. Merker meg at det står bør, men vet at man skal ha gode argumenter for å ikke gjøre det.
Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette i praksis skal gjennomføres. I et nytt hus i dag monteres det et T2 overspenningsvern i tilknytningsskapet. Det er ikke uvanlig at det kan bli over 10 m til fordelingen. Slik jeg tolker det, så må (står "bør") vi i så fall montere et nytt T2 overspenningsvern i den fordelingen. Kanskje har kunden en garasje som er 10 m eller mer unna. Da må vi montere et nytt T2 overspenningsvern der. Men utstyr som skal beskyttes er ofte mer enn 10 m unna en fordeling i et bolighus også. Hva gjør vi der? Må alle rom der utstyr er mer enn 10 m fra nærmeste T2 overspenningsvern utstyres med T3 finvern? Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette skal løses rent praktisk.
Et annet spørsmål er, vet hele bransjen at dette er noe som bør (mer eller mindre må) gjøres? Vel og merke hvis jeg har skjønt dette riktig.
Løst
Hei,
Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)
Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.
Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:
nº x Secction (mm^2) =1x95
Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491
Ampacity Cir. Three phase (A) = 446
Resistance (ohm/km) = 0,206
Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622
Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539
Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304
Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400
Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?
Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.
På forhånd takk for hjelpen
Løst
Er det tillatt å installere solcelleanlegg som dekker to ulike eiendommer (forskjellig gårds/bruksnr)? Det er ikke snakk om borettslag e.l., men to "vanlige" boligeiendommer. Eiere er i slekt og ønsker å installere et større solcelleanlegg som skal dekke to bygg tilhørende hver eiendom (de to aktuelle byggene ligger tett inntil hverandre slik at det er enkelt å legge separate strenger mellom bygg). Eiere er gjort oppmerksom på at produsert energi kun kan utnyttes i den elektriske installasjonen tilhørende den ene eiendommen.
Løst
Hei
Jeg er i forhandlinger gjeldene ny jobb som faglig ansvarlig, dersom jeg består prøve.
Hva kan jeg forvente å kreve i lønn?
Løst
Hei,
Dersom solcellepanelene er klasse 2 og Inverter er klasse 1, Vill solcelleanlegget defineres som klasse 1 da? Hvordan skal vi forholde til utjevning hvis dette er tilfellet?
Løst
Hei
Jeg har noen sprøsmål knyttet til kvalifikasjoner for arbeid på heis/maskin.
Elsikkerhet 81 beskriver at en heis kan sammenlignes med en maskin og at produsent er untatt FEK, stemmer dette?
Er produsent untatt FEK når maskinen er satt i drift i et elektrisk anlegg s.eks. en heis installasjon.
Eller er det slik at produsent eller denns representant må være i følge med AFA som har relevant fagbrev FEK §6.1 (heismontør).
Jeg hatt satt pris på om noen kan hjelpe meg til å bli godkt kjent med disse temaene
Løst
Hallais! Jeg har et lite dilemma. Jeg holder på med feilsøking på en vinsj som ikke ville fungere. Tavlen til den er 400V TN-S. Men når jeg måler mellom N og L1-L2-L3 på sikringen får jeg 124v-80v-124v. Så her er det et null punkt problem. Men når jeg måler på hovedsikringen til denne tavla et par skap lengre unna så har jeg ikke disse målingene. Vil det da si at problemet er kabelen?
Ny
Hei,
Er en heve/senke pult definert som maskin?
Kunde får støt av et mikroskop som står på en slik pult. Det er ved berøring av mikroskop (som har jordpotensial) og pult som skal være dobbeltisolert.
Problemet forsvinner når jeg kobler ut strømtilførsel for pult.
Jeg kan sikkert utjevne dette, men blir jeg maskinprodusent etter beskrivelsen i elsikkerhet 81 punkt 3?
Jeg jorder jo og noe produsenten i sin visdom fant ut ikke skal utjevnes.
Kontaktet produsenten som var svært lite interessert i å høre at det var feil på deres produkter. Kan ikke helt forstå hva jeg ellers måler.... berøringsspennig er 100V.
Løst
Gjelder 823.431.3.1 ennå kun PVC og da ikke pex? Slik jeg har lest den står der kun <=4 CU og gjelder da begge.
Løst