Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-C

Vi har mange gamle 380V TN-C fordelinger der det taes ut belastning i forhold til jordleder/skapjordskinne. Jeg har målt en strøm helt opp til 200A i jordskinnen på et av fordelingsskapene der bare 50 A går tilbake i hovedtavle via jordleder i tilførselskabel. strømmen fordeler seg for det meste i selve den mekaniske konstruksjonen til skapet og antakeligvis i reisverk til takkonstruksjoner og ventilasjonsrør, og det går 6-12 A ut i mange andre beskyttelsesledere til utgående kabler til kurser for lysrørarmaturer og stikkontaktkurser etc.


Spørsmål: Dette er vel ikke helt bra, hva må man gjøre med dette anlegget?.

Spurt ${formatDate(1138724280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmåling

Naboen hadde fått støt i dusjen når han tok i krana. Ettersom det er 230V varmekabler i gulvet på dusjen tok jeg og megget vamekabelen mellom element og jord. Utslaget ble målt til 427 k ved 500V likespenning innstiling på meggeren. jeg koplet ifra varmekabelen permanent ettersom det ikke er jordfeilbryter på kursen til badet.

I forbindelse med isolasjonsmåling av nyinstallasjoner har jeg lest at det skal være minst 1k Ohm pr volt av anleggsdriftspenningen. Gjelder dette også ved megging av motorer og slik som i dette tilfellet med varmekabelen?. Jeg mener det må være noe fundamentalt galt hvis man ikke skal reagere på en måling som f.eks ligger på 240k Ohm på et 230 Volts anlegg bare fordi det står en godkjent grense i en bok, det må jo være feil i anlegget som er på vei.

Har dere noen erfariner med dette? Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1138652640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitetsmåling

Hei

Når en skal måle Kontinuitet i jordleder og utjevningsforbindelser er det ofte snakk om store avstander mellom målepunktene, f.eks mellom to forskjellige kurser eller jordskinner i forskjellige
etasjer.Hvordan foregår dette? En får vel ikke tak i
så lange måleledninger til måleinstrumentet.Går det
ann å f.eks bruke PN-leder som måleledning og selfølgelig nullstille instrumentet slik at motstanden i PN-lederen blir trukket ifra måleresultatet.

På forhond takk.

Spurt ${formatDate(1138286820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
prosjektering

skal prosjektere nødlysanlegg og lurer på hvor jeg finner hvilke krav som stilles for slike anlegg. på nett?

må alle rom ha markeringslys over dører, eller gjelder dette bare rom over 8m2?

hvor er det påbudt med ledelys?

Spurt ${formatDate(1138137660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeidsledar utan elektrobakgrunn

Jobbar som automatikar, i ei bedrift der toppledelsen består av for det meste økonomar, samt ein person som er sakkynding installatør.

Bedrifta har hovudansvaret for vedlikehald av elektrisk og mekanisk utstyr, på ein større aluminiumsfabrikk plassert på Vestlandet.

Forslag til ny organisasjon innebærer at min arbeidsledar vil kunne ha mekanisk bakgrunn, og ingen kunnskap om elektrofag.

Sakkyndig installatør vil ha liten, eller ingen kontakt med meg i det daglege arbeid. Dette medfører at eg sjølv må ta ansvar for min eigen sikkerhet, og at alt arbeid forgår i henhold til FSL.

Er dette lov ?

Spurt ${formatDate(1138020300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jorda og ujorda stikk i samme rom?

Hvor i NEK 400 eller evt FSL står det at jorda og ujorda stikk i samme rom er ulovlig?

Takker for alle svar!

Spurt ${formatDate(1138019580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatiseringsleder

Spørsmål:

Hvem eller hva er en automatiseringsleder og hvilke kvalifikasjoner har han, og hva kan han gjøre av el.arbeid??.

Spurt ${formatDate(1137700920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Planlegging av el. jobb

Jeg lurer på: har en elektrikker på en bedrift lov til selvstendig å planlegge f.eks at han skal legge ut og låse en hovedbryter til en 75Kw 380V motor, måle at ledning fremme ved motor er spenningsløs, for så å begynne arbeidet med å frakople ledninger og bytte motor?

Hvilke regler er det som gjelder ved inngrep i et elektrisk anlegg?. Jeg skjønner at dette må vurderes utifra type anlegg og omfang av jobb som skal utføres, men kan dere si noe på generelt grunnlag...

Spurt ${formatDate(1137694080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
elektriske ledninger

hei

har vært borti at folk som har Ledninger fra 1950 tallet som kalles ""Kullod"" med metallkappe og sagt at de er lovlig ennå men jeg mener å ha vært borti at de ble forbudt og måtte fjernes tidlig på 1980 tallet.

Er det noen som kan bekrefte/avkrefte om at de slkal fjernes?

Jeg er ikke elektrikker men R/Tv teknikker og mener at kvaliteten på slike ledninger er så dårlig at når en har strøm på Jordledningen så er det helst disse gamle ledingene som er årsaken.

Steinar

Spurt ${formatDate(1137532860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UTSATT ANLEGGSDEL

Hei !

i den bedriften jeg er annsatt i har vi 10 stk syrefaste produksjonstanker på 15000 liter hver. Alle tankene er utstyrt med røreverk og produksjonspumpe drevet av hver sin 380V 5,5 kW motor.

ingen av tankene har egen jording, de blir kun indirekte jordet gjennom motorene og styreskapet som er sveiset fast til tanken.

Spm: skal tankene ha egen jordledning f.eks 16mm som skal gå til hovedtavle/hovedjordskinne?

Spurt ${formatDate(1137335040)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen