Jeg har fagbrev som elektriker og er ansatt i en bedrift som ikke har el.autorisasjonsrett.
D.v.s vi må bruke innleide elektrikere som har en installatør som står ansvarlig for det elektrikerfolka hans gjør.
Problemet med å bruke innleide er at det ikke ser ut i skapene etter de er ferdig. Det faglige er helt bånn og vi får bare problemer etterpå, gjelder flere forskjellige firmaer. Vi blir helt avhengig av å få tak i de rette personene når ting stopper p.g.a el.feil o.s.v.
Hva kan jeg gjøre for å kunne bygge skap og idriftsette annlegg selv. Kan man søke hos DSB?
Jeg har sett i aviser at de fleste fabrikker/firmaer som søker etter elektrikere vil at de skal ha minst 5 års praktisering etter endt læretid for å få jobb. Holder det med at man har forestått drift og vedlikehold i disse 5 åra, eller må man bygge skaper og trekke kabel i 5 år?.
Løst
hvem har myndighet til å CE-merke et skap... Hvilke kvalifikasjoner må ligge til grunn...
Løst
Når kan man definere noe for en elektrisk installasjon?
Hva er en fast installasjon, vil det si lysrørarmaturer stikkontakter og sikringstavler/underfordelinger?
Er styreskap til maskiner en del av den faste installasjonen?
Løst
Jeg har forstått at man med fagbrev som elektriker kan kan bygge et skap uten at en installatør står ansvarølig sålenge skapet har en forbindelse med styringen en maskin eller del av et større system som til syvende og sist virker inn for at maskinen skal gjøre sitt arbeid.
Spørsmål: Hva skal jeg være ansatt som, og hva skal det stå i internkontrolen til fabrikken om meg.
Eks: må det stå at jeg er ansatt som maskinbygger for å kunne praktisere maskinforskriften?
Må jeg ha særskilt samtykke fra DSB om å kunne bygge styreskap e.l?
Eller kan jeg kun forestå drift og vedlikehold?
Løst
Et hus oppført i 1962 har en tavle som består av UZ-elementer. Tavla er et NEBB E-skap som er innfelt i vegg.Ikmax=8kA. Røranlegget består av GUR. Eieren er bekymret fordi at det er tendenser til varmgang på enkelte elementer. Han har også planer om en liten utvidelse som vil medføre en ny kurs i tavla. Kan en installatør uten vidre bytte ut innmaten i tavla og lage en vurdering av
-temp. forhold.
-kortslutningsytelse.
-Dokumentasjon og merking.
-EMC-forhold.
-Personbeskyttelse.
-Brukerkategori
i.h.t NEK 400 810.4.7 ?
Eller må tavla testes etter EN60439 noe som vel blir så omfattende at tavla like gjerne kan byttes til en fabrikkbygd tavle eller en tavle bygget ved hjelp av et tavlesystem.
Løst
Skal tabell 52A-18 brukes til finne reduksjonfaktor når kabler som er lagt i jord tilhører samme krets?
Eller er det bare når det er mere en en krets?
Til f.eks. inntak på 2000A dær du må legge flere 240 kvadrat får få nokk strøføringsevne.
Løst
kor står det å lese om lynavleder?
er det krav til mekanisk beskyttelse på lynavleder som er 50mm2?
Løst
Jeg er ansatt i en bedrift som ble bygget i 1974. Fordelingssystemet er 380V TN-C. Når vi har vedlikehold på større maskiner som kursmessig er direkte lagt fra hovedtavla, har vi kun mulighet til å vri en lastbryter over i skilleposisjon i hovedtavla. Det er ikke mulighet for å låse bryter med personlig lås.
Vi har ingen kontroll/garanti over at noen ved en feiltagelse legger bryteren inn igjen, etter min mening er ikke ""arbeid pågår"" skilt noen garanti engang, ikke sålenge det ikke er mulighet for låsing.
Sier forskriften at det skal være mulighet til å låse brytere/sikringer?
Bør hele hovedtavla skiftes til en ny tavle der man har mulighet til å dra ut skuffseksjonen/låse i uteposisjon?
Løst
Har spørsmål vedr. leder for kobling og leder for sikkerhet. I forskriften står det at ""vedkommende
har fått utlevert skriftlig instruks"". Er sikkerhetskort det som menes med skriftlig instruks, eller menes det at en og skal ha sjekklister og noe som ligner på eksempelet som er vist på side 58/59 og 66/67 i brukerguiden for FSH.
Løst
Kan man kalle seg fagteknikker etter fullført
teknisk fagskole?
Har fullført følgende 3 år på vidregåend.
GK:mekaniske fag.
VKI:elektromekaniske fag
VkII:automatikmekanikker
+ 1,5 års læretid i bedrift og tatt fagbrev som automatikmekanikker.