Hei
For å holde på med maritime installasjoner og være registrert i elvirksomhetsregisteret med denne kategorien, krever DLE å få tilsendt bevis på kompetanse under denne kategorien. Etter hva jeg kan se er det svært få kurs som blir satt opp dette tema. Er det kun et kursbevis som er god nok dokumentasjon? må et sertifisert organ utsende et kompetansebevis for at det skal være godkjent? eller kan selvstudie være godt nok?
Sett at en ikke har erfaring fra før av under dette tema.
For også sette lys på omfanget av arbeidet som skal gjøres, er det utstyr som skal leveres til et skip. Skal ikke jobbe på et fartøy, men utstyret som skal leveres må være i henhold til NEK 410.
Setter pris på svar/løsniger
Løst
Hei,
Skal bygge en fritidsbolig og lurte på hva forskriftene sier om tilknyt. skap NEK399. (TN 400 Volt)
Skal samtidig bygge en redskapsbod ca 10m fra hytten, er det mulig å montere dette NEK399 skap inntil bod/grunnmur og så føre fra dette skap videre PFSP 4x16mm2 i rør inn til sikringsskap hytte. Blir lengde på max 15m. Denne boden står også nærmere tilknyt skap for Lyse.
Eller må dette NEK399 skap stå inntil hyttevegg ?
Løst
Hei. Lurer på hva som er påkrevet mtp dokumentasjon i forbindelse med LO/TO før arbeid på elektriske anlegg.
Hengelås ?
Er det krav om dukumentering, og hva er i såfall minimum? Isolasjonssertifikat? Underskrifter av hvem ? Gjeninnkobling ?
Løst
Hei
Var nylig på ptil/iec kurs hos dere og snakket bl.a. om halogenfri kabel. Så har vi på jobb snakket om Draka H07RN-F. Her står de på databladet "halogenfri:nei". Etter hva vi da lærte på kurs vil den da ikke kunne brukes. Samtidig er det denne kabelen Norsok Z-015 heviser til.
Hva blir rett her? Er det lov å bruke H07RN-F?
Løst
God dag, jeg har et spørsmål.
Jeg har hørt om gammeldags prøvelampe for å finne jordfeil, men aldri prøvd det i praksis.
Blir dette bare å ta en glødepære mellom jording og utgående faser i sikringsskapet. Så vil eventuelt fasen med jordfeil lyse sterkt og de som ikke har jordfeil lyse svakt?
Fordelen med dette blir da gjerne at man kan feilskøke med spenning på.
På forhånd takk for svar.
Løst
Vi har en flyttbar vifte med (notified body sertifisering for sone 1) der tilførsel på motor er sikret med 1 polt sikringer. Motor er <1kW
1. Er det tillatt for et utstyr beregnet for bruk i sone 1 og ikke benytte motorvern, men kun ha 3 stk. 1 polt sikring som vern?
2. Sikringer er overdimensjonert i forhold til merkestrøm (og strøm ved 2 faser), leverandør sier at sikringer løser ut ved låst rotor. Jeg har utfordret dem på at om en fase faller ut, vil ikke sikringer slå ut. De sier da at motor er blitt testkjørt på 2 faser, og at overflatetemperaturen på motor ikke overstiger T-klasse den er stemplet med. Dette strider mot mine tanker og kan ikke skjønne at det er tillatt. I tillegg antar jeg motorviklinger vil bli overopphetet etter en gitt tid.
Ønsker synspunkter og tilbakemelding hvor jeg finner underlag på at det evt. er tillatt/ikke tillatt å sikre med overdimensjonerte 1 pol sikringer. I tillegg på om det kan aksepteres denne måte å teste på som nevnt i pkt. 2.
Løst
PI test av høyspentmotor, 6Kv, vi kjører testen ifra tavle der vi måler med både kabel og motor
testes med 5000V I 10 minutter.
leser av tabell at resultat over 2 til 4 er ok, men høyere Verdi kan tyde på tørre/skjøre isolasjon i viklinger.
noen som har erfaring rundt dette?
vi måler en PI Verdi på 8,72 og er usikker hvordan vi skal toke dette.
Løst
Når en standard blir tilbaketrekt, f.eks EN 13463-1:2009 og erstattet med EN-ISO 80079-36:2016.
Er det da normalt med en overgangsperiode, og hvor lenge varer overgangsperioden?
Jeg er inneforstått med at utstyr produsert etter den gamle standarden må i tiden etterpå selges med gammel referanse i samsvarserklæringen. Men hvor lenge er det normalt at overgangsperioden varer?
Løst
Hei.
Er det krav til at manuelle meldere ( MAC ) skal stenge ned med ESD2.1?
Eller er det nok at det blir styrt gjennom SKR og rutiner derfra? At det kun gir alarm i kontrolrom.
Løst
Hei.
Tidene forandre seg og nå må alle punch punkter dokumentere mot TR eller forskrifter mm.
Så har lett meg grønn etter hvor det står det er krav til armering på offshore power kabler. Vi har en vendor installasjon med gummikabel ute I felt.
Har også prøvd å finne info om blanding av elektrokabel, instrumentkabel og nettverkskabel I samme MCT på kabelinføring og videre I kabelkanal.
Ha en finfin uke, så får eg lete litt til her :)
Mvh
Svein