Megging i underfordeling

Hei

Har noen spørsmål angående jordfeilsøking på en skips-installasjon. Har en sporadisk jordfeil i 230V underfordeling.

1. Hvilken spenning skal jeg megge med for å unngå skade på komponenter?

2. Er det noen komponenter som IKKE kan megges? Eksempel?

3. Er det noe annet man bør være obs på?

Spurt ${formatDate(1547823522)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Måling av Isolasjonsmotstand

Sjekklistens Punkt 3.2 Isolasjonsmotstand: Stilles det noe krav om hvor ofte denne målingen må taes, når utstyret blir stående ombord over lengre tid?

Spurt ${formatDate(1546602919)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Målinger av isolasjonsmotstand.

Punkt 3.2, Isolasjonsmotstand: Er det noe krav om intervaller for dette, vist utstyret blir ombord over tid? Årlige målinger?

Spurt ${formatDate(1546602730)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Elektrisk drevet luftkompressor

Vi har en elektrisk drevet kompressor - type U02. Enhet var produsert i 2008 med siste modifikasjon i 2013.

Denne er godkjent for plassering i "Ikke ekplosjonsfarlig område" / Safe Zone ref. Z015 Samsvarserklæring.

På NORSOK Z-015 Samsvarserklæring er det kun haket av samsvar for Maskindirektivet (19.08.1994), men skal ikke alt utstyr bygget etter 01.07.2003 skal være i samsvar med ATEX eller er det slik at utstyret kun skal være iht. ATEX direktiv når det skal plasseres i en sone som er klassifisert som eksplosjonsfarlig?

Spurt ${formatDate(1544449405)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Branndeteksjonssystemer på skip.

Hei, dette går på skipselektrisk og evt. NEK 410. Noen som vet hvor det maritime miljøet finner reglene for installasjoner hva angår branndeteksjon? Plassering av detektorer osv.

Spurt ${formatDate(1543612468)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til antall gjenger over mutter i elektriske fobindelser

Hei.

Jeg lurte på om noen kan hjelpe meg med å finne kravet til antall gjenger som skal være på andre siden av en mutter i elektriske forbindelser? Jeg vet at man sier 1,5-2 gjenger. Men hvor er kravet skrevet for dette? Gjelder nyinstallasjon.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1543512931)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Holdbarhet isolasjonshansker

Hei

Har isolasjons hansker ombord godkjent for opp til 1000 V. Disse begynner å bli noen år gamle (2009 og 2014), men er hele og fine. Står ingen holdbarhetsdato på disse (bare produksjons dato), og lurer derfor på om det er noe intervall for utbytting eller om de er godkjent så lenge de er i god stand?

Spurt ${formatDate(1541340394)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Fase jordet dobbeltisolert styrestrøm trafo

Som de fleste vet kan rare ting skje i et anlegg ved jordfeil. Var borti en meget pussig feil i styrestrømmen på en ballastpumpe som hadde jordfeil i en solenoid. Etter videre "forskning" la jeg merke til at ene fasen i sekundærsiden på styrestrøm trafoen, som er av den dobbeltisolerte typen (Noratel), også er koblet rett i jordskinne. Samtlige starter skap fra dette firma har denne utførelsen, og styrestrømmen ligger etter mitt skjønn med jordfeil. Har kontaktet både DNV og konfrontert firmaet i saken, men ikke fått noe fornuftig svar.

Hva mener Dere om dette?

Spurt ${formatDate(1541323217)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Service ingeniører som jobber med 230V uten fagbrav

Hei.

Jeg har begynt i en ny jobb som levere utstyr til offshore. I forbindelse med dette så blir det levert en del kontrollkabinett som inneholder 230V og 24V.

Det jeg reagerer på er at firma mener at Service ingeniører som typisk har høyskole utdannelse, men ikke fagbrev innen for elektro kan jobbe opp til 690V. Og de begrunner med at de er instruert personell og har lov i forhold til maskin detektiver.

Det jeg lurer på har de lov til å jobbe på 230V system uten fabrev og beskytte seg under maskindetektiver?

Mvh Bjørn

Spurt ${formatDate(1540281173)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Termografi på eget anlegg

Er det noen spesifike krav knyttet til termografering av eget elektrisk anlegg offshore? Tenker utover elektro fagbrev, FSE og kjennskap til anlegget.

Spurt ${formatDate(1539758038)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.