Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Raffineri ligger under Ptil.
Men har noen unntak I forhold til offshore.
Er det krav til marking og logging av vedlikehold på jordingsanlegget.
I vårt tilfelle er det snakk om en ny unit med støpt dekke der vi bygger et nytt jordingsanlegg som kolbes til det eksiterende.
Løst
Hei er det noen som vet hva som skjer når det er tatt en utsjekk av utstyr og alle dokumenter er tilordnet, så blir jobben utstyret skulle brukes på utsatt. Kan utstyret sendes ut igjen med samme dokumentasjon vis vi dokumenterer at utstyret ikke har vært brukt?
Løst
Vi har en 20'' ISO sertifisert kontainer som er benyttet som malings kontainer på Tjellbergodden. Denne får vi ikke godkjent som EX og Løft ettersom den er ISO. Men den skal kun løftes ved bruk av truck.
Hva må til for å få denne EX og løfte godkjent,å få den EX (ATEX)sertifisert selv om det er en ISO standard kontainer?
Løst
NORSOK Z-015 ref. 4.4.6.3 (Bonding) sier at vi skal ha en Bonding for hver krafttilførsel.
Dette er litt dårlig formulert mht. hvis du har flere krafttilførsler i samme skap (felles PE bar) kan det ikke være nødvendig å ha en bonding for hver krafttilførsel, så lenge at bonding som er forlagt kan ivareta ""worst case"" jordstrøm.
Er du enig i det?
Løst
Hei.
Vi har ett prosjekt offshore der det skal skiftes en rekke trafoer (13,8KV til 440/600V.
De gamle tilførselskablene skal beholdes. Anlegget er bygget i 1988. Trafoene er er forsynt med 3 enleder kabler. De gamle trafoene var jordet igjennom skjermen på enleder kablene. På de nye trafoene er det bestemt at skjermen kun skal jordes i tavlen der transformatoren er forsynt fra, og isoleres/flyte i trafo enden.
På bakgrunn av dette skal det trekkes ny jordleder til trafo. Kontraktøren ønsker å trekke denne fra en (hoved)jordskinne i ett tavlerom som ligger i nærheten av transformatorene. Dette er ikke samme tavlerom som høgspentbryteren som forsyner transformatoren er plassert. Jeg mener det er god praksis at alt utstyr er jordet fra den tavlen det fødes fra, men finnes det ett krav om dette? Referanse til forskrift/norm er viktig.
Takk for hjelpen.
Løst
Hei.
Vi ønsker å se om vi finner noe forskrifter som omhandler el inntak til kontainer (3 parts utstyr). Hvilket regelverk er gjeldene?
Løst
Det har i det siste blitt stil spørsmål om at flyttbare offshore units som bygges må være iht SOLAS. Dette er flyttbare unit'er iht. Norsok Z-015 og Atex direktivet. Ser ikke helt hvor SOLAS kommer inn, da dette ikke er utstyr som har noe med selve skipet/flyteriggen å gjøre, men heises ombord for å gjøre en jobb, f.eks punpe unit.
Kan en påberope seg at slik utstyr må også være iht. SOLAS?
Hvor finnes eventuelt regelverket som beskriver utstyrs krav ?
Løst
Jeg har en case med en BFOU 3*50mm2 som har Iz=122,3A (etter korreksjonsfaktorer).
Det elektroniske vernet stilles på In=120A.
Da er Ib < In < Iz < I2 oppfylt.
Men vernet kobler ikke ut på termisk før In x 1,15.
Og jeg sliter med å finne noe i IEC eller NEK som sier hvor mye/hvor lenge en kabel kan overbelastet ift Iz?
Denne kabelen kan jo i worst case overbelastes 120*1,15=138A permanent før vern kobler ut.
Hvordan kan jeg forsikre meg om kabel i bunn og grunn tåler dette?
Løst
Hvilke forskrift og norm beskriver kortslutningsberegning offshore på fast installasjon?
Løst
HEi. Hva er kravet til halogen i offshore kabler ?
Jeg ser kabler som inneholder halogen forekommer i tavlerom offshore.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Hugo Hammer
Instruktør
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.