Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei
Hvilke krav gjelder for jordfeilvern på plattform.
I boligkvarter har vi 30ma jordfeilautomater på alt av utstyr og stikk ute i anlegget.
Men hva med komponentutstyr i anlegget, hva er kravet der?
Vi har vern som kan stilles på jordfeilstrøm alt fra 0 til 100a
Per dags dato står dei innstilt på 1a dei fleste av avgangene fra tavla
Løst
Hvordan kan en få jordet gjennom svivel på høytrykkslanger, dette her gjelder offshore.
Løst
Vi har fått et spørsmål på installasjonen offshore om det er iht regelverket å benytte en multicore(flerleder/par) som en kjører du signalspenninger i? De gitte spenningene er 24VDC og 110VDC.
Løst
Hei holder på og teste nettverks kabler da et spørsmål dukker opp hva er egentlig minste CAT kravet man skal ha når man kjører test med Fluke DTX-1800 for å få sertifikat på kabelen?.
Eller avhenger det av innstallasjonen man er på?
Løst
Hei
Problemstillingen gjelder 24 VDC siden av strømforsyningene til ett automatikk skap på en Offshore installasjon.
Skapet inneholder 2 stk 230VAC/24VDC strømforsyninger som mater interne og eksterne forbrukere med 24VDC. Primærsiden av strømforsyningene er matet fra 2 stk 230VAC UPS kurser. (IT-system)
Den ene polen på 24VDC siden av strømforsyningene er jordet.
Det er opprettet ett 24 VDC distribusjonsystem med ca 20 stk kurser (rekkeklemmesikringer hvor kun den ene polen er sikret).
Gjelder kravene iht IEC 61892-2 pkt. 10.4.5 (2 pol automatsikringer) for ett slikt distribusjonssystem, og er det krav til jordfeildeteksjon?
Løst
Hei
Finnes det noen tommelfingerregel når det gjelder en grov beregning av total effekt per kvadratmeter?
Tenker da på belysning, stikkontakter osv?
Vet at varmeeffekt beregnes med alt fra 50-80W/kvm.
Løst
Hei!
Vi har en Chain Jack (winch) som skal CE godkjennes. Denne skal stå på en FPSO, slik at den er relativt stor. På winchen er det montert et eletroskap med en nødstopp og et touch panel (for start og stopp) i tavlefront. Vi har også et portabelt panel med kabel, plugg og nødstopp som kan kobles av/på. På winchen er det montert hydraulikk sylindere og tilhørende ventiler.
Har tenkt å sette inn et nødstopprele som bryter både + og - til spolene. Er dette et krav eller holder det med å bryte bare +?
Men det jeg lurer mest på er kravet til nødstoppknappen som aktiverer releet? Har snakket med noen som mener at nødstoppbryteren må være 2-pol. Har nå lest i: ISO 13850, IEC 60204-1 og IEC 60947-5-1 men jeg finner ingenting om krav til at det må være 2-pol på nødstoppbryteren som aktiverer releet. IEC 60947-5-1 henviste også til IEC 60947-5-5, men denne har vi ikke.
MVH
Robert Lund
Løst
Hei, jeg har et spørsmål.
Når man skal velge kabeltverrsnitt til en motor, velger man da dette ut ifra det termiske relet/merkestrømmen på motoren. Eller velger man kabel etter forsikring?
På forhånd takk for svar.
Løst
Hei,
Holder på å lage en kontainer som inneholder en trafo 690V inn og 6,6kV ut. I den forbindelse henviser jeg til Z-015 4.4.6.2, som krever foranstående låsbar skillebryter samt at høyspentviklinger på transformatorer skal være utstyrt med tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat.
-Er bryteren fra tavlen på 690V siden godskjent som ""låsbar skillebryter""?
-Tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat, finnes det ferdige skap, eller må det lages?
Og en annen ting, siden dette er i en kontainer (og fks bounding`en kan være mot formodning kuttet av osv.), er det krav om noe indikasjon på at det virkelig er jordet under arbeid på høyspentsiden, når du har jordet fasene med hjelp av tilkoblingsarrangementet for jordingsapparat?
Mvh Sigve
Løst
Hei,
Er der noen retningslinjer for bruk av installasjonmateriell som inneholder PVC på båt? Tenker da f.eks. kabelkanaler, stikkontakter, brytere, etc. Vi har jo retningslinjene når det gjelder kabler og på min arbeidsplass er det helt normalt å videreføre dette til kanaler o.l. også, men klarer ikke å finne om dette er grunnet regelverk eller bare en god praksis vi har.¨
Takker for avklarende svar!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Hugo Hammer
Instruktør
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.