Jeg prøver å holde meg oppdatert, og i NEK400 2014 punkt 722.531.2 ""Strømstyrte jordfeilvern"" er det for elbiler anbefalt benyttet jordfeilvern type A eller B. Slik jeg forstår det kan det benyttes Type A ved en-fase og anbefales type B ved 3-fase.
Stemmer dette?
Kan noen forklare meg hvorfor det er større sjanse for DC jordfeilstrøm ved bruk av 3-fase enn ved en-fase.?
Løst
Hei.
Skal alltid ene fasen på sekundærsiden av en styrespenningstrafo jordes? Og eventuelt hvorfor?
I IEC61892-6(4.2.3) står det at sekundærviklinger i trafo for instrumentering skal jordes. Mener de jordet en fasen her?
BP sier i prosedyrer for midlertidig utstyr at ene fasen på styrestrømstrafoer skal være direkte jordet.
I NEK 60204-1(9.4.3.1) står det at du kan jordet ene fasen på sekundærsiden av styretransformatoren.
Noen som kan si om dette er et krav på norske plattformer og rigger? Og hvorfor? Eller er det ikke lov og jordet ene fase i hele tatt?
PS! Jeg jobber med midlertidig utstyr til offshore..
Mvh Espen
Løst
Når en foretar klassing av en drillingrigg hvilke forskrifter/normer baserer denne klassingen seg på?
Er det en konkret ""liste"" av ting som skal kontrolleres på lik linje med en eu-godkjenning av bil?
Har forstått det slik at en klassing kan ta alt fra 1 til 3 månder, men antar at med denne tiden så innebærer det utbedringer.
Løst
Heisann! i hviken norm/standard etc går det fram hvordan vi skal utføre jordingkontinuitetstest ute i anlegget på ei plattform?
Løst
Jeg har tidligere jobbet på utstyr som leies ut offshore, her skal elektroskapene, koblingsbokser og det meste jordes til jordingsboss som er festet til gods (i dette tilfellet leieuniten). Dette i tilleg til at koblingsbokser, el skap osv er skrudd fast i godset (leieuniten) i tilleg til at de har jording i kabelen inn i el skapet. Stemmer ikke dette? er det andre regler som gjelder på platformer? Da tenker jeg på koblingsbokser som står fast på platformen. Jeg fikk beskjed at koblingsbokser til varmekalber ikke trenger å jordes til gods fordi det er jording i kablene inn i boksen og er skrudd fast til platformen. Er det andre regler på platformer?
Løst
Vi har en hovedtavle/MCC med beregnet lysbue, ARC flash PPE2
Gjelder PPE2 ved opperering av brytere (avlåsing) da det ikke åpnes noen dører e.l? Kun håndtering av skuff/bryter
Løst
Hei
Jeg jobber med å leverer styre kabinetter til offshore industrien.
Inni kabinettet vårt har vi power supply som gir ut 40A, 24Volt, denne er igjen koplet til rekkeklemmer som fordeler denne spenningen, kabelen ned til rekke klemmen er av 16mm2 kabel.
Kan jeg koble til en 1,5mm2 som går fra rekkeklemmen og ned til 10A C sikring, avstand 30 cm ?
Eller må jeg ha samme kvadrat som tåler 40A ned til sikringen ?
Mvh
Marius Kauppi Rørvik
Løst
Hei.
Vi har utført en kontroll på en unit, og i den forbindelse ble vi litt usikker på hvilken isolasjonsverdi vi skulle benytte. Har kikket i Norsok E-001 og Z-015, men finner ikke at det står noe konkret. Det eneste jeg har funnet er på varmekabelanlegg.
Jeg mener at jeg har lært det skal være 20 Mohm, men ble litt usikker på dette.
Er det noe standard på dette?
Løst
Jeg lurer på om det finnes noen god beskrivelse på motstandsjordet/resistansjordet nøytralpunkt i trafo.
Finner mye på spolejordet, men lite på resistansjordet.
Det skal brukes i forbindelse med bacheloroppgave.
Anlegget jeg ser på har en 11kV/690V Dyn trafo med resistansjord.
Løst
Hei!
Driver å ser litt på forskrifter på skip. Lurer på hvor mye man kan støtte seg til NEK 400 og montørhåndboken iforhold til installasjoner på skip ? Montørhåndboken har jo veldig mange fine utregninger og formler.
Ser NEK410 og Forskrift for maritime anlegg sier lite (eller så har jeg ikke funnet det) om direkte krav til f.eks overbelastning og jordfeil. F.eks. er kravet på båt også maks 50V berøringspenning? Er det krav til 30mA jordfeilvern på forbrukerkurser?
Kan man da kan legge til grunn ""kravene"" i nek400 som egentlig ikke gjelder for skip?
Mvh Thomas
Løst