Hei, skipet jeg nå var utplassert på. Da så jeg at i flere av styrestrømskapene er det lasket en jordleder til sekundersiden av trafoene. IT, nett Primærside: 440V sekunder side 220V....
Jeg spurte begge trikkerne jeg gikk med hva grunnen til dette er, de kunne ikke gi meg noen forklaring. De syns også dette er merkelig, da det i prinsippet ""lager"" stående jordfeil..
Løst
Hei
Har et spørsmål ang. førstegangs spenningsetting av et høyspent anlegg.OFFSHORE
Er det en forskrift som sier at man skal gjøre denne spenningsettingen med fjernbetjening eller er det bare oljeselskapers interne prosedyrer som sier dette?
Løst
Skal installere følgende:
Det skal trekkes instrumentkabel i felt. BFOU 1x16x2x1,5mm2.
Har en tom koblingsboks/TRANBERG i felt/prosessområde til denne kabelen. Kabelen skal til sentralt utstyrsrom/til en node. Får bare trukket kabelen i første omgang.Terminering skjer om 2-3 måneder.
Kan kabelen ligge kveilet opp i begge endene?
Eller må kabelen jordes i ene enden? Kabel som skal ligge i 2-3 måneder før den kan termineres.
Løst
Viser til E001 9.2.7 tab 20. Her står det at alle ""metal enclosure"" skal ha messing eller stål glands. Men ser at veldig mye instrumentering som vi får levert blir levert med plastplugger og plastnippler (gassdetektore, trykkmålere, osv), er der noen unntak for denne regelen?
Løst
Heisann.
Er det lov med massive ledere på rigg og skip?
Løst
Hei, vi har analoge Jordfeil instrument i 690V hovedtavlen ombord. Disse viser ca. litt under 1 Mohm. Jeg har funnet ut at det er 690V Cargo frekvensomformerene som forårsaker dette. Slår jeg av tilførsel til disse går instrumentet i uendelig. Motorene er megget og ok. Det jeg lurer på er om dette er akseptabelt, da denne støyen fra disse ikke er en direkte jordfeil? Hva er grunnen til at frekvensomformere gir utslag på jordfeil instrumentet i tavlen?
På forhånd takk.
Løst
Hei.
Har et spørsmål angående beregning av gjennomsluppet energi for skipsinstallasjoner.
Er det maks kortslutningsstrøm i tavle (ved input kabel) eller er det kortslutningsstrøm ved utstyr (ved output kabel) som skal legges til grunn ved beregning av gjennomsluppet energi?
Formel for gjennomsluppet energi: I^2 * t ? K^2 * S^2
Mvh: JT
Løst
Hei
Hvor kan jeg finne best mulig informasjon vedr. jording av Profibuss.
Profibussen går mellom flere paneler. NIS og IS
MVh
T
Løst
Jeg har en case nå hvor jordfeil vernet til en 6kV motor tripper når motoren starter. Registrert jordfeilstrøm under oppstart er 2A men også når motorbryter ligger ute måler vernet en strøm på 40mA.
Motorkabelen er 4 x 95 (3 faser + jordleder) og i forbindelse med feilsøking har det dukket opp spørsmål rundt hvordan jordkabel og skjerm korrekt skal termineres i motorens koblingsboks. For denne motoren er jordkabel og skjerm koblet sammen og lagt til jordpunkt i koblingsboks. Vi har noen hos oss som mener at jordkabel og skjerm skulles kobles sammen og isoleres (altså at skjerm og kabel kun skal legges til jord i tavleenden og flytende jord i motorenden). Hvordan skal dette gjøres forskriftsmessig?
Det benyttes en kabelstrømstrafo for detektering av jordfeil i tavleenden av kabelen. Både jordkabel og skjerm går gjennom trafoen 2 ganger.
Løst
Hei,
Kan BFOU kabel med blå ytterkappe brukes på non IS kretser? Evt hvor står det at dette ikke er en godkjent løsning?
Løst