Jeg har en case nå hvor jordfeil vernet til en 6kV motor tripper når motoren starter. Registrert jordfeilstrøm under oppstart er 2A men også når motorbryter ligger ute måler vernet en strøm på 40mA.
Motorkabelen er 4 x 95 (3 faser + jordleder) og i forbindelse med feilsøking har det dukket opp spørsmål rundt hvordan jordkabel og skjerm korrekt skal termineres i motorens koblingsboks. For denne motoren er jordkabel og skjerm koblet sammen og lagt til jordpunkt i koblingsboks. Vi har noen hos oss som mener at jordkabel og skjerm skulles kobles sammen og isoleres (altså at skjerm og kabel kun skal legges til jord i tavleenden og flytende jord i motorenden). Hvordan skal dette gjøres forskriftsmessig?
Det benyttes en kabelstrømstrafo for detektering av jordfeil i tavleenden av kabelen. Både jordkabel og skjerm går gjennom trafoen 2 ganger.
Løst
Hei,
Kan BFOU kabel med blå ytterkappe brukes på non IS kretser? Evt hvor står det at dette ikke er en godkjent løsning?
Løst
Er det fortsatt et krav at instrumentkabler skal megges ,eventuelt med hvilket spenningsnivå,kablene er stort sett godjkjent for 250V.
(DRAKA kabel)
Løst
Hei
Ifølge Norsok så skal alt som ikkje er skrudd eller sveisa sammen bondes med min.6mm2.
Hvordan måler/verifiserer man at bonding er god nok?
F.eks bonding av kabelbruer/HVAC-kanaler/rør i taket på et boligkvarter offshore. Er det godt nok med kontinuitets-tester (200ma) eller må det instrument til? Hva er kravet til måleresultat, < 1 Ohm? Hvor langt må en strekke bondingkravet, må absolutt alt stål være bondet? F.eks kloakkrør som er veldig mange skjøter på med gummipakning mellom. Må alle skjøter være bondet til jord, eller går det an å bruke skjønn her?
Løst
Heisann! Ombord på på den flyttbare innretningen Transocean Barents har det blitt installert en ny sveisesjappe men TN-fordeling. I TN-fordelingen er det intallert avganger med kun en-polig brudd. Hva sier regelverket i IEC-61892 og NEK 410 om dette? Vi mener det sikreste er to-polig brudd men vi må forankre dette mot noe regelverk.
Takker!
Mvh Stig Seierstad - Elektro Ansvarshavende, Transocean.
Løst
Hei
Jeg lurer på en ting når det gjelder jording av enkelt komponenter i kontainere som foreksempel Ex høytalere, Ex ovner osv. Disse komponentene er jo som regel festet i strukturen på kontaineren og jordet via jord i kabelen er vi da nødt til og jordet komponenten til struktur bare fordi denne komponenten har jordings punkt på utsiden? Forutsatt at vi har jordet til struktur ved første tilkoblings punkt.
Løst
Hei
Hvilke krav er det til høyspent spenningstestere?
Må det være med lys eller lyd eller er kravene at det skal være begge deler?
Løst
VI har en del luftopererte pumper som sendes ut som midlertidig utstyr hvor det alltid blir spørsmål vedr. jordingskabel. Finnes det noe krav til hvordan og hvilken jordingskabel som skal brukes? Må denne være isolert osv. Om det finnes, hvor finner jeg dette?
Løst
Det jeg lurer på er som følger, hvordan finner jeg ut hvilken kabel jeg trenger når jeg skal legge opp kabel til styremaskin. Det vert fint om noen kunne gitt en liten beskrivelse hvordan en går frem når man skal finne kabel til styremaskin.
Løst
Hei..Norsok Z015 sier det at alle hook up kabler mot rigg skal være 35m lange gummikabel type H07-RN-F (85grader)eller tilsvarende.. Vi har mye forskjellig midlertidig utstyr, som vi sender ut til forskjellige plattformer på forskjellige type jobber. På noe av dette utstyret må det også kobles opp kabler internt mellom konteinerene. Kan disse kablene også være av typen ""vanlige"" gummikabler eller må disse være ihht. Nekk606? Her må vi nok skille mellom typen av signalkabler,styrestrømskabler,inverterkabler og kraftkabler (EMC skjerming, is kabler etc)... Vi sender også mye utstyr til Danmark, England, Baku, Kanada, USA etc. På dette utstyret så må vi bruke godkjennt skjermet bevelig kabel på alle disse kablene.. Når vi senere da eventuellt skal sende dette utstyret ut på norsk sokkel, så må vi demontere disse skjermete kablene og sette på gummikabel igjen på hook kabelene mot rigg, slik Norsok Z015 krever... (gjelder da Kraftkabel,230v,telefon, PAA, PAB og alarmkabel..) Hilsen en Aker Solutions elektriker
Løst