Megging av instrumentkabler

Er det fortsatt et krav at instrumentkabler skal megges ,eventuelt med hvilket spenningsnivå,kablene er stort sett godjkjent for 250V.
(DRAKA kabel)

Spurt ${formatDate(1360225980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Bonding, måling/verifisering

Hei
Ifølge Norsok så skal alt som ikkje er skrudd eller sveisa sammen bondes med min.6mm2.
Hvordan måler/verifiserer man at bonding er god nok?
F.eks bonding av kabelbruer/HVAC-kanaler/rør i taket på et boligkvarter offshore. Er det godt nok med kontinuitets-tester (200ma) eller må det instrument til? Hva er kravet til måleresultat, < 1 Ohm? Hvor langt må en strekke bondingkravet, må absolutt alt stål være bondet? F.eks kloakkrør som er veldig mange skjøter på med gummipakning mellom. Må alle skjøter være bondet til jord, eller går det an å bruke skjønn her?

Spurt ${formatDate(1360074900)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
TN nett og to polt brudd.

Heisann! Ombord på på den flyttbare innretningen Transocean Barents har det blitt installert en ny sveisesjappe men TN-fordeling. I TN-fordelingen er det intallert avganger med kun en-polig brudd. Hva sier regelverket i IEC-61892 og NEK 410 om dette? Vi mener det sikreste er to-polig brudd men vi må forankre dette mot noe regelverk.
Takker!
Mvh Stig Seierstad - Elektro Ansvarshavende, Transocean.

Spurt ${formatDate(1359626520)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jording

Hei

Jeg lurer på en ting når det gjelder jording av enkelt komponenter i kontainere som foreksempel Ex høytalere, Ex ovner osv. Disse komponentene er jo som regel festet i strukturen på kontaineren og jordet via jord i kabelen er vi da nødt til og jordet komponenten til struktur bare fordi denne komponenten har jordings punkt på utsiden? Forutsatt at vi har jordet til struktur ved første tilkoblings punkt.

Spurt ${formatDate(1359532860)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Spenningstester

Hei
Hvilke krav er det til høyspent spenningstestere?
Må det være med lys eller lyd eller er kravene at det skal være begge deler?

Spurt ${formatDate(1359044880)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
jordingskabel Luftopererte Pumper

VI har en del luftopererte pumper som sendes ut som midlertidig utstyr hvor det alltid blir spørsmål vedr. jordingskabel. Finnes det noe krav til hvordan og hvilken jordingskabel som skal brukes? Må denne være isolert osv. Om det finnes, hvor finner jeg dette?

Spurt ${formatDate(1358805960)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Styremaskin: Valg av kabel

Det jeg lurer på er som følger, hvordan finner jeg ut hvilken kabel jeg trenger når jeg skal legge opp kabel til styremaskin. Det vert fint om noen kunne gitt en liten beskrivelse hvordan en går frem når man skal finne kabel til styremaskin.

Spurt ${formatDate(1358379300)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Gummikabel internt mellom konteinere offshore..?

Hei..Norsok Z015 sier det at alle hook up kabler mot rigg skal være 35m lange gummikabel type H07-RN-F (85grader)eller tilsvarende.. Vi har mye forskjellig midlertidig utstyr, som vi sender ut til forskjellige plattformer på forskjellige type jobber. På noe av dette utstyret må det også kobles opp kabler internt mellom konteinerene. Kan disse kablene også være av typen ""vanlige"" gummikabler eller må disse være ihht. Nekk606? Her må vi nok skille mellom typen av signalkabler,styrestrømskabler,inverterkabler og kraftkabler (EMC skjerming, is kabler etc)... Vi sender også mye utstyr til Danmark, England, Baku, Kanada, USA etc. På dette utstyret så må vi bruke godkjennt skjermet bevelig kabel på alle disse kablene.. Når vi senere da eventuellt skal sende dette utstyret ut på norsk sokkel, så må vi demontere disse skjermete kablene og sette på gummikabel igjen på hook kabelene mot rigg, slik Norsok Z015 krever... (gjelder da Kraftkabel,230v,telefon, PAA, PAB og alarmkabel..) Hilsen en Aker Solutions elektriker

Spurt ${formatDate(1358078460)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordelektrode

hallo.

har et liten spørsmål ang jordelktrode. om jordelektroden er utført som Cu Wire/linr 50mm2 og den er forlagt rundt i bygget med en lengde på <100m
Cu Wire/line er forlagt i matjord/leire.

hvor finner man ut hvilken tversnitt man skal bruke? håper på svar og kanskje hvor i nek 400 det står.
skal det gå 50mm2 hele veien til skapet? eller kan man gjøre tversnittet mindre.
anlegget er IT anlegg. boligblokk

Spurt ${formatDate(1357752540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
NEK/IEC på engelsk

Hei.

Kan noen gi med nøyaktig henvisning til IEC 60092 hvor
NEK 410-1, del 306, 16.5 er hentet fra?
Det gjelder regel om at stikk over 16A skal ha mekanisk forriglet bryter.
Jeg trenger backup fra et ""internasjonalt"" regelverk før jeg begynner å krangle...

Spurt ${formatDate(1357659000)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.