Er det fortsatt et krav at instrumentkabler skal megges ,eventuelt med hvilket spenningsnivå,kablene er stort sett godjkjent for 250V.
(DRAKA kabel)
Løst
Hei
Ifølge Norsok så skal alt som ikkje er skrudd eller sveisa sammen bondes med min.6mm2.
Hvordan måler/verifiserer man at bonding er god nok?
F.eks bonding av kabelbruer/HVAC-kanaler/rør i taket på et boligkvarter offshore. Er det godt nok med kontinuitets-tester (200ma) eller må det instrument til? Hva er kravet til måleresultat, < 1 Ohm? Hvor langt må en strekke bondingkravet, må absolutt alt stål være bondet? F.eks kloakkrør som er veldig mange skjøter på med gummipakning mellom. Må alle skjøter være bondet til jord, eller går det an å bruke skjønn her?
Løst
Heisann! Ombord på på den flyttbare innretningen Transocean Barents har det blitt installert en ny sveisesjappe men TN-fordeling. I TN-fordelingen er det intallert avganger med kun en-polig brudd. Hva sier regelverket i IEC-61892 og NEK 410 om dette? Vi mener det sikreste er to-polig brudd men vi må forankre dette mot noe regelverk.
Takker!
Mvh Stig Seierstad - Elektro Ansvarshavende, Transocean.
Løst
Hei
Jeg lurer på en ting når det gjelder jording av enkelt komponenter i kontainere som foreksempel Ex høytalere, Ex ovner osv. Disse komponentene er jo som regel festet i strukturen på kontaineren og jordet via jord i kabelen er vi da nødt til og jordet komponenten til struktur bare fordi denne komponenten har jordings punkt på utsiden? Forutsatt at vi har jordet til struktur ved første tilkoblings punkt.
Løst
Hei
Hvilke krav er det til høyspent spenningstestere?
Må det være med lys eller lyd eller er kravene at det skal være begge deler?
Løst
VI har en del luftopererte pumper som sendes ut som midlertidig utstyr hvor det alltid blir spørsmål vedr. jordingskabel. Finnes det noe krav til hvordan og hvilken jordingskabel som skal brukes? Må denne være isolert osv. Om det finnes, hvor finner jeg dette?
Løst
Det jeg lurer på er som følger, hvordan finner jeg ut hvilken kabel jeg trenger når jeg skal legge opp kabel til styremaskin. Det vert fint om noen kunne gitt en liten beskrivelse hvordan en går frem når man skal finne kabel til styremaskin.
Løst
Hei..Norsok Z015 sier det at alle hook up kabler mot rigg skal være 35m lange gummikabel type H07-RN-F (85grader)eller tilsvarende.. Vi har mye forskjellig midlertidig utstyr, som vi sender ut til forskjellige plattformer på forskjellige type jobber. På noe av dette utstyret må det også kobles opp kabler internt mellom konteinerene. Kan disse kablene også være av typen ""vanlige"" gummikabler eller må disse være ihht. Nekk606? Her må vi nok skille mellom typen av signalkabler,styrestrømskabler,inverterkabler og kraftkabler (EMC skjerming, is kabler etc)... Vi sender også mye utstyr til Danmark, England, Baku, Kanada, USA etc. På dette utstyret så må vi bruke godkjennt skjermet bevelig kabel på alle disse kablene.. Når vi senere da eventuellt skal sende dette utstyret ut på norsk sokkel, så må vi demontere disse skjermete kablene og sette på gummikabel igjen på hook kabelene mot rigg, slik Norsok Z015 krever... (gjelder da Kraftkabel,230v,telefon, PAA, PAB og alarmkabel..) Hilsen en Aker Solutions elektriker
Løst
hallo.
har et liten spørsmål ang jordelktrode. om jordelektroden er utført som Cu Wire/linr 50mm2 og den er forlagt rundt i bygget med en lengde på <100m
Cu Wire/line er forlagt i matjord/leire.
hvor finner man ut hvilken tversnitt man skal bruke? håper på svar og kanskje hvor i nek 400 det står.
skal det gå 50mm2 hele veien til skapet? eller kan man gjøre tversnittet mindre.
anlegget er IT anlegg. boligblokk
Løst
Hei.
Kan noen gi med nøyaktig henvisning til IEC 60092 hvor
NEK 410-1, del 306, 16.5 er hentet fra?
Det gjelder regel om at stikk over 16A skal ha mekanisk forriglet bryter.
Jeg trenger backup fra et ""internasjonalt"" regelverk før jeg begynner å krangle...
Løst