jfb

Hvorfor er det ikke krav til jfb på TN anlegg som forsyner lys ute offshore?

Spurt ${formatDate(1292348160)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Effektfaktor instrument generator felt

Hei, jeg har et spørsmål. I generator feltene ombord har vi et Deif effektfaktor instrument (cos phi). Jeg vet jo at effektfaktor oppgir faseforskyvning mellom spenning og strøm, og er forholdet mellom aktiv og tilsynelatende effekt. Og brukes for å angi hvor stor aktiv effekt man kan utnytte av motoren. Hvor nærmere 1 den ligger jo bedre.
Men jeg har litt problem med å tolke poenget med dette instrumentet i praksis. Hva er det man skal se etter når man ser på dette instrumentet? Det ligger for øvrig alltid rundt cos phi ca 1.(skala er fra 0,5 kapasitiv1 til 0,5 induktiv med 1 i midten)
Er poenget at om det går for langt ned mot 0,5 blir faseforskyvningen for stor og magnetiseringsstrøm for stor for generator?
På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1289143080)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kabel i innredning skip

Hei, jeg har et spørsmål. Jeg skal montere noen stikkontakter i lugar skip. Tenkte å legge det opp skjult. Under himlingsplate i lugar er det på kabelbru montert en koblingsboks. Jeg tenkte da og går fra boks og fiske kabel ned bak skottplate til tabbeboks. Mitt spørsmål er om det er lov og legge kabel rett i vegg bak skottplate uten rør? Det er jo ikke lov å legge kabel rett i vegg på land så lurer litt på hva som er vanlig på skip. Kabel type er skipskabel MPRX 0,6/1kV

Hilsen Elektriker

Spurt ${formatDate(1289131380)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
minste avstand

Hva er minste avstand fra tavle front, 690VAC tavle offshore, til vegg (hindring)

Spurt ${formatDate(1288781940)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Generator bryter

Hei, har et spørsmål. Når en skal inspisere en 690VAC generators tilkoblinger. Er det tilstrekkelig å stenge startluft til drivmotor, og sette PMS styring i manuell. Eller bør man/skal man i tillegg sveive ut generator bryter å låse den i frakoblet stilling? Bare lurte på om det er et krav til dette? Er jo ikke mulig å legge inn bryter når det ikke er spenning fra generator..

hilsen Elektriker lærling

Spurt ${formatDate(1288030140)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordskinne i skap

Hei
Vi har et instrumentskap med en PE jordskinne som er full. Vi trenger da å sette opp en ny jordskinne i samme skap og lurer på om det er tillatt og laske fra gammel jordskinne til ny eller om det blir sett på som seriejord?

Spurt ${formatDate(1288015560)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Lokale motorstartere

Veldig ofte så benyttes det multispenning EExde lokale motorstartere på f. eks en pumpeunit hvor denne kan kjøres på 400-440-480-660-690V.

Skal merkeskilt og sertifikat være merket med alle disse spenningsvariasjonene (400-440-480-660-690V) eller er det kun høyeste spening (690V) som er kravet?

Spurt ${formatDate(1287468240)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til utsveivbare tavlebrytere offshore?

Vi har nå fått installert en ny stor forbruker/HPU unit på 660VAC som er fødet direkte fra 660VAC hovedtavle.
Dette er på en flyterigg.

I tavla er montert ny hovedbryter type ABB Emax for HPU.
Hovedbryter kan ikke sveives ut da den er boltet direkte fast i tavla.

Er det ikke et regelkrav at man skal kunne sveive ut 660VAC tavlebryter og således fysisk isolere forbruker (HPU) fra tavlen under arbeid ute i anlegget?

Om kontaktsettene har f.eks brent seg fast vil det fortsatt være spenning ut til forbruker etter det jeg kan se.

Spurt ${formatDate(1286864340)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Flere kurser i samme koblingsskap

Jeg lurer på hvordan forskriftene stiller seg til å ha flere 690 V kurser skjøtet videre i ett koblingsskap.

Dette gjelder en offshoreinstallasjon i norskehavet.

Kursene er tiltenkt adskilt med grupperte rekkeklemmer med beskyttelsesdeksel utenpå, én rekkeklemmegruppe per kurs. For hver 690 V kabel er det også en 230 V kabel som også er i samme gruppering. Alt skal merkes med spenningsnivå og kursmerking.

Det jeg har kommet fram til er at det går bra så lenge IP2X eller IPXXB er oppfylt, men leser også en begrensing på 500 V.

Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1286802300)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Høyspent spenningstester

Bestilte ut høyspent spennnigstestere til plattformen. Er vant til at spenningsindikatorene er sertifisert og stemplet med spenningsområde de er godkjent for, dvs f.eks 2,4-11kV. Da vi fikk ut de nye står disse stemplet 2,4kV. Jeg leser dette som at dette øvre spenningsgrense og dermed ubrukelige for vårt bruk.
Skal ta kontakt med produsent angående dette, men hvor kan vi finne kravene til merking på dette utstyret?

Spurt ${formatDate(1286605500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.