Forskrifter og normer Hav og Sjøfart

Havindustritilsynet og IEC 61892
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Z-015

Iht. Norsok Z-015N skal utstyr som sendes ut ha en samsvarerklæring som skal inneholde spesifike opplysninger. Hvis det skal sendes ut utstyr som er bygget før 2004(rev3. norsok z-015), hvor det er kun en generell samsvarsærklæring for hele uniten, må det utstedes nytt samsvarserklæring iht. Norsok z-015?

Spurt ${formatDate(1257076380)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Norsok z-015

Jeg lurer på hvor lenge dette kurset er gyldig.

Spurt ${formatDate(1255939260)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
valg av kabel/sikring

Hei, har et spørsmål. Ved valg av kabel/sikring på skip går man jo utifra merkestrømmer i tabell i Nek 410. Så kan man bruke fremgangsmåten beskrevet i Nek 400 Ib≤In≤Iz og I2≤1,45*Iz for valg av vern.
Det jeg lurer på er om man også bør ta med dette kravet maksimale sikringstørrelser(Nek 400-5-533.2) når det benyttes PVC ledere?

Spurt ${formatDate(1255257660)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Eksamen maritime el.anlegg

Skal ta eksamen i maritime anlegg. Har allerede tatt eksamen i bygg. Har vært i kontakt med utdanningsdirektoratet og spurt etter forslag til løsning på de eksamensoppgaver som ligger ute. Har fått til svar at dette ikke eksisterer. Så jeg vet ikke hvordan sensuren egentlig foregår, men finnes det noen her ute som har løsninger på noen typiske oppgaver?

Spurt ${formatDate(1254307080)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Varmegang i kabler

Hei
Er littegrand uerfaren med dette.
Sliter med at kablene til trusterene blir varme ved nermest maks drift
Dvs at de er mellom 70 og 80 grader ved 90% last over en 7 timers periode.
kablene er Nexans mprxcx som skal tåle 90 grader leder temp.
Hvordan er det da slik at ved maks last på kablene så er det normalt at de er opp i 90 grader ?
Evt hvordan blir det med omgivelsetemperaturene? kablene skal tåle 75C omgivelsetemp mener jeg.

Spurt ${formatDate(1253738940)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonsmåling av motor foran frekvensomformer

Måler lave verdier i starterskap når jeg skal måle en motor. Liker å måle fra starterskap for også å eventuelt sjekke kabel til motor. Fra starterskapet går tilførselen til en frekvensomformer og videre til motoren. Jeg målte under 1Mohm, noe jeg mener er uakseptabelt. Men motoren var uendelig. Er det normalt at ferkvensomformeren lager så lave verdier mot jord? Er det mulig å megge en frekvensomformer? Skal dette gjøres på normmal måte på primær og sekundær koblingene?

Spurt ${formatDate(1253348520)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Provisoriske anlegg offshore

Det er montert et provisorisk opplegg for varmekabel til et prøvetakerskap. Hvor lenge kan dette anlegget stå før det evt. må fjernes legges opp fast. Tror det var et år tidligere. Er det noe forandring her i nye forskrifter, og hvor kan jeg evt. finne dette.

Spurt ${formatDate(1253260500)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Elsikkerhet

Hvem er det som fører tilsyn med elsikkerhet offshore ?

Spurt ${formatDate(1252408140)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Avskjerming mellom kabler

Hei. Har et spørsmål ang. bruk av skillevegg mellom kabler.
På kabelbro er brukt 1-leder for hver fase, pålegningsmåte vist på bilde.
Er det mulig å bruke som skillevegg en magnetisk materiell og ikke nødvendigvis rustfritt stål som er ikke magnetisk? Hvordan skulle event. være pålegningsmåte for å annulere/minimisere effekt av el.magnetisk felt på skilleveggen. Vi har problem av oppvarming.
hilsen

Spurt ${formatDate(1252053960)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Megging av elektromotorer

Jeg har noen spørsmål angående isolasjonsmåling av elektromotor.

Kan jeg måle isolasjonsmotstanden på en elektromotor ifra et starterskap? Asså ifra lederenene L1, L2 og L3 i skapet som går inn i motoren? Eller må jeg begynne å koble ifra på motoren? Vil jo tro at dette ikke har noe å si vist du skal teste motoren. Skulle jeg bare sjekket kabelen måtte jeg vel ha koblet ifra.
Å må jeg slå av sikringene til den motoren eller holder det å sette den i f.eks LOCAL slik at den ikke starter?

Å spenningene jeg skal bruke på 440V elektromotorer er vel 1000? Å 500V på 230V?

Må bare spørre iogmed jeg er litt usikker på dette.. :)

MVH

Lærling

Spurt ${formatDate(1248702360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.