Hei,
Hvilke forskrifter/normer/regelverk dekker jording på flyttbare innretninger offshore? Har funnet ""Retningslinjer for jording i maritime anlegg"", men den er jo ganske gammel.
Fikk høre fra et lokalt elektrofirma at hvis man bruker en EExd-nippel for å føre kabelen inn i en boks, og spenningen er over 50 V, så må det være en egen jordleder i kablen. Man kunne ikke bruke armeringen som jord (ved å gå via et jordøre til PE-skinna i koplingsboksen). De sa også at hvis man bruker ei DIN skinne som jord, skal den være laget i kobber. Hvor finner jeg dette beskrevet?
Er det krav om å bruke EExd-nippler i en EExe koplingsboks? Ser dette blir alltid gjort på utstyr som kommer fra UK...
Løst
Hei
Jeg sitter å prøver å finne ut hvilke krav som stilles til test spenning ved isolasjonsmåling. Er det forskriftsmessigt å teste 440v anlegg med 500v? Eller trenger vi en 1000v megger for å teste slike anlegg og hvor står dette?
Løst
Hva sier forskriftene om hvordan man avslutter en kabel som ikke lengre er i bruk ombord på en plattform?
Skal den jordes i begge ender eller kun en av endene? Skal den i så tilfelle jordes til IE-jord eller PE-jord?
Løst
Hvilke forskrifter og standarder er det som gjelder for Egensikker jord.
Løst
Hei.
Jeg lurer på om noen kan si meg hvor jeg finner krav (om der er noen) til hvilken jordfeilovervåkning som kreves for installasjoner offshore.
Takker for alle innspill.
Løst
Hei
Hva og hvor kan jeg finne noe om krav til overvåkning av midlertidige kontainere fra SKR. Tenker da på gass, røyk, overtrykk ol.?
Ser det står noe i punkt 4.4.4, men det sier ikke noe om signalet skal/må tilkobles?
Kontaineren det gjelder er et kontrollrom med ikke-EX utstyr som står i uklasifisert område.
Den tripper på gass i liftintak og 20% gass på plattform.
Hilsen
Lars Normann
Statoil SFB
Løst
Er det lov å bore opp og montere en ny nippel i et exe koblingshus på en exde motor uten godkjent ex verksted? Er det krav til plassering av nippelen?
Løst
Hva er farge/merking på RE-jord. Er det noen plass hvor vi kan finne alle fargekobinasjoner på de forskjellige jordingtypene?
Løst
Hei!
Er det forskjell på termiske vern som skal brukes til reaktive motstander og ohmske motstander? eller kan alle vern brukes til begge deler? Vet at det er forskjell på kontaktorer ut i fra slike bruksområder
Løst
I NORSOK Z-010 side 5 er det å lese at:
""4.2 Degree of Protection (IP-Code)
Minimum degree of protection provided by enclosure shall be:
For outdoor, in naturally ventilated areas and wash down areas IP 56 (note 1)Dry indoor areas IP 20
Other areas IP 44""
Spørsmålet er i forbindelse med IP20 der dette ipraksis ikke lar seg gjennomføre eks. skriver som ikke oppfyller dete kravet.
Derfor: Eksisterer det unntak for f.eks. kontorutstyr?