Hvor står det spesifikke krav til jordfeilvern i de forskjellige fordelingssystemer (IT, TN, TN-S)
Jeg vet kravene, men jeg må dokumentere dette. Eneste jeg finner er i IEC 61892-2 5.7.2 Tabell 1 (Engelsk versjon)
Takk på forhånd for et utfyllende svar :)
Løst
Hei
Hvordan blir det når vi gjør is beregninger på røykdetektorer som ligg i serie etter en zener barriere ?
Har forettatt vanlig beregninger der eg summerer Ci, Li, Ii på hver av detektoren og summerer det med parameterene til kabel. Så setter jeg disse verdiene sammen med Pi og Ui opp mot parameterene til barrieren. Det som jeg reagerer på da er att jeg må ha minst 4 detektorer for att ikke maks støm ut fra barrieren skal bli større enn hver av detektorene har som maks tillatt påtrykt strøm
Stemmer dette ? Har aldri hørt om begrensinger denne veien. Den andre veien er er der greit
Løst
Ved terminering av jordledere er det ikke tillatt å terminere flere enn en leder under hver skrue. I motsatt fall vil løsing av en jordforbindelse føre til at de resterende jordledere løsner og med dette vil kretsene som fortsatt er spenningssatt være uten jordforbindelse. Ref FEA-M §1241. Hvor Nek 420 kan jeg finne samme kravet.
Løst
Kan vi bruke ikke EX-el verktøy,
som feks drill el løftebord ved arbeid
i batteri rom
Løst
Er det krav til at det benyttes niter ved kopling av stikkontakter på båt. Det blir bruk alminnelig skipskabel?
Annet spørsmål: Hva slags kabler er godkjent på båt for skjult montasje i vegg?
Løst
Et utstyr er produsert i Norge, der det er refferert til NEK 410 i samsvarsærklæringen. Kan det i en eventuell oversettelse av denne samsvarsærklæringen skrive at NEK 410 er en Norsk ""oversettelse"" av IEC 60092 ?
Løst
Hei,
Hvilke forskrifter/normer/regelverk dekker jording på flyttbare innretninger offshore? Har funnet ""Retningslinjer for jording i maritime anlegg"", men den er jo ganske gammel.
Fikk høre fra et lokalt elektrofirma at hvis man bruker en EExd-nippel for å føre kabelen inn i en boks, og spenningen er over 50 V, så må det være en egen jordleder i kablen. Man kunne ikke bruke armeringen som jord (ved å gå via et jordøre til PE-skinna i koplingsboksen). De sa også at hvis man bruker ei DIN skinne som jord, skal den være laget i kobber. Hvor finner jeg dette beskrevet?
Er det krav om å bruke EExd-nippler i en EExe koplingsboks? Ser dette blir alltid gjort på utstyr som kommer fra UK...
Løst
Hei
Jeg sitter å prøver å finne ut hvilke krav som stilles til test spenning ved isolasjonsmåling. Er det forskriftsmessigt å teste 440v anlegg med 500v? Eller trenger vi en 1000v megger for å teste slike anlegg og hvor står dette?
Løst
Hva sier forskriftene om hvordan man avslutter en kabel som ikke lengre er i bruk ombord på en plattform?
Skal den jordes i begge ender eller kun en av endene? Skal den i så tilfelle jordes til IE-jord eller PE-jord?
Løst
Hvilke forskrifter og standarder er det som gjelder for Egensikker jord.
Løst