kabling til EXd hus

Vi har et måleinstrument i EXd hus plassert i sone1. Benyttes ca 3 uker av gangen, så det er et midlertidig utstyr. Instrumentet er mobilt med kabel inn til sikkert område, og er derfor lite gunstigt med stive tunge BFOU/RFOU kabler.

Spm er om det må være NEK606 godkjent kabel? Trenger 24V forsyning (0.5A) og et par med skjerm for RS485 signal. Har hørt om ölflex kabel, de er fleksible men ikke NEK606 godkjent.

Spurt ${formatDate(1221826920)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
UPS isolert O-punkt

Er lovlig med TN-S for 400/230VAC UPS fordeling eller må det være isolert nøytralleder - i tilfelle hva er årsaken?

Spurt ${formatDate(1221806580)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Megging av høyspentkabel/-trafo

Noen som vet kravet til isolasjonsholdfasthet i kabel og trafo ved 5kV-megging?

Spurt ${formatDate(1220001420)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonstesting generator

Hei, jeg har et spørmål, ved isolasjonstesting / sjekking av generatorer, holder det da og lese av på isolasjons overvåkningsinstrumentet i tavleromet(Megacon viser instrument), eller må man fysisk måle på generatoren med megger?

Spurt ${formatDate(1219912920)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
loop tegninger

Er det noe krav i forskriftene
at loop tegninger skal være
utført med normerte symboler (el symboler).

Spurt ${formatDate(1219494060)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Mcc vest kran ekok

Vi skal oppgrdere starter skuffen for hovedstrøm til vestkran ekoKilo. spørsmålet er om vi trenger jordfeilbrytning eller kan nøye oss med overvåking? Alt utenom nødstrømsmotoren i krana står etter en skilletrafo og har eget system for jordfeil. motoren for nødstrøm har kun termisk og overstrømsvern. I 99,9% av tilfellene vil denne ikke bli brukt. Nødstrømmen er for å kunne låre en last og plassere den trygt på dekk.

Spurt ${formatDate(1218707820)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til tilførselskabel til utstyr

I forbindelse med en prosjekteringsjobb jeg har fått tredd ned over hodet offshore, har jeg noen uoppklarte spørsmål i forbindelse med muligheter for reduksjon av tverrsnitt.

I et utstyrsrom har vi en dreiebenk som skal ha tilførsel. Av hensyn til arbeidsmengde og dårlige muligheter for å legge ny kurs fra tavlerommet og bort til utstyrsrommet har vi bestemt oss for å benytte et 690V sveiseuttak som befinner seg i samme rommet. Vi må redusere spenningen fra 690V til 230V med en trafo, og det er tilførselskabelen til denne jeg strever litt med.

Sveisestikket som står i rommet er forsynt med 3x25mm2 BFOU-kabel. Siden vi skal koble oss på dette sveisestikket med et støpsel, må vi ha en gummikabel til støpselet, som så går inn i en koblingsboks via en strekkavlaster, for å få et skikkelig grensesnitt over til en BFOU-kabel vi vil bruke videre frem til trafoen (må ha BFOU fordi vi har krav til armert kabel på kabelgatene om bord).

Med hensyn til kortslutningsytelse i kretsen vurderer jeg å legge 25mm2 videre frem til trafoen, men dette blir unødvendig stort når belastningen på trafoen er under 5A ved 690V.

Vi har ingen god dokumentasjon på aktuelt kortslutningsnivå i tavlen, men om jeg hadde hatt det hadde jeg også trengt å vite kabelens lengde helt fra begynnelsen på sveisestikk-kursen for å kunne gi en nøyaktig redegjørelse for at minste kortslutningsstrøm slår ut vernet i tavlerommet.

Noen forslag til løsning?

Spurt ${formatDate(1216217580)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jording av midlertidig utstyr

Er det tillatt å benytte jordingsklemmer for utjevningsjord når hovedjord kommer via kabel?
Ønsker en vurdering rundt temaet da mesteparten av utstyret vårt kommer med jordingsklemme og dersom vi må sveise jordingsboss med boltforbindelse blir dette en stor sak mht habitat for sveising.

Spurt ${formatDate(1215417360)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
acb

Et støpsel (IP 44 3X16A+J) står ute på en båt. Er det normalt å smøre inn denne med kontaktfett o.l. når den fører 230V. Ser antydninger til at kontakten har begynt å eire, men om dette skyldes saltvann eller kontaktfett vet jeg ikke.

Spurt ${formatDate(1215339300)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Hydraulisk/mekanisk utstyr

Jeg har mekanisk utstyr ATEX utstyr, og lurer på hvilken utstyrskategori jeg skal velge.

Utstyret er egentlig ikke U07. Det er ikke plassert på skidd, og det er ikke Ex sikkert (Ex er jo elektro).

Hjelp?

Spurt ${formatDate(1215089820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.