Vi designer ny boreplattform, med blant annet ett eget instrument utstyrsrom ( LIR ) og ett eget elektro utstyrsrom (LER). Samt andre kombinasjoensrom av LER/LIR.
LIR er utstyrt med instrument kontroll-kabinetter, maks spenning 230V.
LER er utstyrt med elektro distribusjoenstavler, maks spenning 400V.
DNV-OS-D201 sec 2, I 203, krever plass foran tavler minimum 0,8m. Og med dør i åpen posisjon skal det være 0,4m fri passasje. Med dørbredde 0,8m+0,4m blir kravet totalt 1,2m mellom to tavlerader. Det antaes at det ikke kreves at to dører på motstående rekker står opp samtidig. I så fall vil det være nødvendig med 0,8+0,8+0,4=2,0 m mellom kabinettradene.
IEC 61892 part 6 §8.4 er strengere og krever minimum 1.0 m foran tavler og kontrollkabinetter, og 0,4m passasje ved uttrekt bryter el.
Hva er riktig krav/anbefalt plass i dette tilfelle??
Løst
Hei..
Vi har en diskusjon pågående med en fabrikk i Nederland, som bygger noe offshore utstyr for oss, angående bruk av keramisk sikring i faselederen i ett enfaset TN anlegg.Slik de har gjort er at utstyret får enfaset 16A spenning ifra plattform.I utstyret så har de nå satt opp en to polet hovedsikring/bryter og jordfeilvern på tilførselen.Så er det videre delt opp i flere kurser (styrestøm,lys,varme,stikkontakt etc) med keramiske sikringer kun i faselederen.Mitt spørsmål er da: Kan det brukes keramiske sikringer i faselederen i ett TN anlegg uten at nullederen brytes samtidig?Eller er det ett krav til at det må settes opp 2polet automatsikringer på alle kursene istedenfor?Eller holder det f.eks. at ""hovedsikringen"" er topolet, mens undersikringene er enpolet?Hvis det er ett krav til 2 pol, er det kun i Norge dette gjelder(Nek400:2006-431.2 veiledning 3 side 103)?Står det eventuellt i noen europeiske normer?Hilsen Leif
Løst
Vi har montert SIMRAD GD10P IR Gas detektorer. Leverandør sier at den ikke trenger noe vedlikehold, bortsett fra rengjøring selvfølgelig.
Den har både Exe og EXd beskyttelse. Er det noe intervallkrav for forebyggende vedlikehold av f.eks.EXd kapslinger?
Løst
Skal installere kabel i et 690 VAC anlegg offshore, er det da tilstrekkelig å bruke en kabel merket 0,6/1 kV?
0,6 kV er fase/jord spenningen, og 1 kV er systemspenningen.
Hvis forsyningen (hovedtrafoen) er stjernekoblet skal det være OK, men kan kabelen brukes hvis forsyningen er trekantkoblet?
Løst
Er det et krav til lokal resettelse av Ex heatere eller kan en resette fra et kontrollsystem?. Er det krav til type termostat som brukes til overopphetingsbeskyttelse?
Løst
Midlertidlig utstyr skal ha et vedlikeholdprogram, men er det krav om en årlig kontroll? Må denne kontrollen evt. gjennomføres på land?
Løst
Er det krav til pakningen på exe nipler? Vi har fått et nymontert skap der de har satt inn niplene med sikaflex lignende stoff. Vi lurer på om dette er iht. forskrifter.
Løst
Viss ein har eit rom som det blir behandla Etyleter i. Etyleter ligg i gruppe IIB og har tenntempratur på 170, Tempraturklasse T4.
Kva blir då krav til utstyret som skal monterast i det romet. Kva kan ein bruke av Gruppe I, IIA, IIB, IIC. ??
Løst
Er det noen krav til hvor stor og hvordan grisehalen skal se ut på instrument kabler?
Løst
Hei...
Vi har en overtrykkskonteiner som vi sender offshore til forskjellige ""jobber"".Inni denne så har vi en skilletrafo, som får spenning på primærsiden ifra plattformen.På sekundærsiden så går det 3fase 230v til en 3pol hovedsikring (40A) og 3pol jordfeilbryter (30ma), deretter så går det videre til 3stk 2pol automater (16A).Disse 2 pol automatene forsyner noe lys og stikkontakter inni konteineren.Vi har i trafoen ikke tatt ut noen PEN leder eller nøytralleder, bare PE lederen er ført videre ut ifra nullpunktet som også er jordet.Jeg mener at dette anlegget er ett TNS anlegg, selv om det ikke er noen nøytralleder her,så lenge at PE jordingen i stikkontaktene/lysarmaturene har det samme potensialet som nøytralpunktet.
Eller er det ett krav noen sted at vi må ha med nøytrallederen for å kunne ta ut enfase belastning i ett Tns anlegg?
Hilsen Leif
Løst