Med utgangspkt. i FEL § 16 har jeg følgende spørsmål:
I forbindelse med kabeltrekking blir kabelgatene bla. Benyttet som stillas dvs. klatret i.
Jeg synes jeg her møter meg selv i døra. Normalt er gater som føres fra under dørk og opp i himlingen mekanisk beskyttet med stålplater til en høyde av ca to meter over dørk, men når vi trekker kabel kan montør med verktøy etc. ferdes oppe på både høyspent, lavspent og signalkabler/ stiger uten at noen har innvendinger.
Har heller ikke i forbindelse med prosjektering hørt snakk om kabelgater hvor risikomoment har vært ferdsel i gatene ukentlig eller oftere. Har noen en kommentar til denne praksisen gjerne med henvisning til forskrift.
Løst
Hei!
Reiser mye offshore og har oppdrag av ymse slag.
På fastinstallasjon på Norsksokkel hva forskrift gjelder i hovedsak? Det synes som om det er mange missforståelser her, noen viser til nek 400 andre til 410 og 420. Hva er rett her?
Er ogsåav og til inne og arbeider på tanker. Gjelder NEK 400 kapitel 706 for faste offshoreinstallasjoner?
Løst
På land forlanger ofte forsikringsselskap varmtarbeidssertifikat for dem som skal utføre varme arbeider. Hvordan blir dette offshore? Holder det med opplæringen som vi får på det fireårige sikkerhetskurset? eller trenger vi tilleggskurs?
Løst
Hei hvordan er regelverket for bruk av multicore?
Vi deler selvfølgelig på ulike spenningsnivå. Men
kan multicore benyttes fordi om signalene har mating fra forskjellige sikringer? Og hvilke krav stilles i så tilfelle til merking?
Løst
Hva er kravet for merking av mekanisk utstyr eks.
et gir til en vinsj som skal brukes i sone 1
Løst
Jeg har et spørsmål om hvilke normer som dekker plassering av batteribanker offshore. Vi har brukt FEA-M og IEC-61892.
I henhold til FEA-M skal batteribanker over 20kWh plasseres i egne rom. Vi har nå to banker som har vokst til hhv. 22 og 27 kWh(standard blysyre). Disse er plassert i egne skap i tavlerom. Vår plan var da å bytte batterier slik av vi kommer under kravet til 20kWh beskrevet i FEA-M . Kapasiteten vil fremdeles bli tilstrekkelig.
Ved forespørsel til vår batterileverandør opplyser de om at det var kommet en ny standard, EN-50272-2. Denne setter ikke en slik grense på 20kWh, og det derfor ikke er nødvendig å bytte bankene dersom ventilasjonen i rommet er tilstrekkelig.
Hva er deres synspunkt her?
Løst
hva mener vi med virkningsgrad og hva har den å si for valg av en motor
Løst
Er det krav om unike tagnr. på Ex-e bokser?
Er det krav om sporbart vedlikehold på Ex-e utstyr?
Løst
Har forsøkt å finne ut hvilke krav som gjelder for mekanisk beskyttelse/isolasjon av varmekabel i klassifisert område offshore. I IFEA sin ""Veiledning for varmekabelanlegg i industri og offshore"" rev.høst 2000, vises det i pkt. 5.3 til Cenelec 50014 og 50019 hvor det står: ""Resistance to impact"" skal være i hht. IEEE515, hvor kravet er 13,6 joule. Er det dette kravet vi skal forholde oss til, og betyr dette i praksis beskyttelse med metallkappe, eller kapsling med tilsvarende mekanisk styrke?
Løst
Hei! Når du har et spare par på en mulitcore som går fra safe area til HAZ area jorder du til PE jord i begge ender?
Løst