Hva skal du gjøre hvis en kunde har en varmekabel på ett bad, som han/hun ønsker å få koblet på?
""varmekabelen har vært i drift før, og har fungert fint"", sier eier.
Jeg antar den er fra 90-tallet en gang.
Det finnes ingen bilder og samsvarserklæring.
Rommet er på 4,5m2. Kablene er innstøpt.
Målinger som jeg har utført:
Isolasjonstest OK
Resistansmåling 101,8 ohm
Strømmåling 2,1 A
Antar en 500W...
Baderomskursen har forankoblet jordfeilbryter på 30mA.
Hva ville du gjort??
Løst
Ser dere har sånn FSE kurs her på trainor. Mine spørsmål:
1. Kan jeg ta dette som privat person, bestille kurs og gjennomføre og betale selv?
2. Er dette et krav å ha et slikt kurs når man jobber på båt, og hvilken forskrift henviser man til da?
Løst
Hei!
Finnes det en tommelfingregel på antall lysamaturer i et rom?
Eks: 50m2 / høyde ca 2.20.
Hvor mange 2x 36watters lysamaturer ?
Løst
Hei!
Er det noen som holderpå med forbredelse til installatør prøven?
Det har vært intresant å diskutere synspunkter.
Noen punkter fra forbredelses delen:
HMS og internkontroll(datablader).
Omleggingg av produksjonslinjen i rom 137.
TN-S system.
PFXP 4 x 5G240 fra trafo!?
Automasjon.
Løst
Hei!
Jeg er bedriftselektriker og lurer på en sak angående vedlikehold.
Når jeg skal bytte en deffekt kontaktor i en tavle, må jeg da skrive samsvarserklæring??
Løst
Hva skal du gjøre hvis en kunde har en varmekabel på ett bad, som han/hun ønsker å få koblet på?
""varmekabelen har vært i drift før, og har fungert fint"", sier eier.
Jeg antar den er fra 90-tallet en gang.
Det finnes ingen bilder og samsvarserklæring.
Rommet er på 4,5m2. Kablene er innstøpt.
Målinger som jeg har utført:
Isolasjonstest OK
Resistansmåling 101,8 ohm
Strømmåling 2,1 A
Antar en 500W...
Baderomskursen har forankoblet jordfeilbryter på 30mA.
Hva ville du gjort??
Løst
Hei har noen en god forklaring på hva ""vakkling"" er?
Hvordan det oppstår.
Løst
Er det noen som kan si meg om det er krav til årlig førstehjelpskurs, for automatikere på fast installasjon i nordsjøen?
Løst
Hei!
Jeg skal plassere en veggboks for steamdusj.
Jeg kommer til å forankoble denne med 2poltbryter.
Skjultanlegg.
Hvor bruker dere å sette den?
Har snakka med 2 montører,
den ene sier på 170fra ferdig gulv,
mens den andre sier 190fra ferdig gulv.. Jeg er usikker.....
Hjelp?
Løst
Har mannen i gata lov til å legge opp røranlegg og kabler i en installasjon på egen hånd, for så å la elektriker koble og gjøre resten av arbeidet?