Hei
Tidligere praksis på Mongstad er at alt elektrisk drevet maskineri har en lokal nødstopp som er direkte koblet mot starter.
På et prosjekt vi nå ferdigstiller,et lasteapparat for petrolkoks, går alle nødstopper via sikkerhetsystemet ( HIMA planar 4 ) som kobler ut det valgte båndet samt alle transportbånd foran og etter
Kan ikke finne at det er krav til direkte utkobling i maskindirektivet
Krav i NEK 400 er : ?Nødutkobling skal virke så direkte som mulig på de aktuelle tilførselsledningene. Arrangementet skal være slik at kun en enkelt operasjonkobler ut den aktuelle strømforsyningen.? (Pkt. 536.4.1.3)
Hvorledes er praksis på andre installasjoner?
Er dette brudd på regelverk?
Løst
Hei
Var på en installasjon i dag hvor installasjonsbedriften før meg hadde montert en Hager 63A-30mA Jfb før hovedsikringen på 63A.I første omgang tenkte jeg at dette kunne bli feil med tanke på Ik-max i fordelingen, det er jo selvsagt ikke noen god løsning med tanke på frakobling av hele installasjonen ved en jordfeil.
Vet noen Hager sine Jfb er godkjent for dette?
Mvh
Løst
På stigekabler med skjerm (PFSP) er det i utgangspunktet krav om jordfeilovervåking.
Er det mulig ut fra en risikovurdering å ikke montere jordfeilovervåkning når stigekabel blir forlagt på betongvegg ved tak, dvs. beskyttet mot mekanisk beskadigelse?
Jordfeilstømmen på trafokretsen er <2000mA
Trafoen er plassert nærmere enn hundre meter (samme bygg), således antar at overgangsmotstanden på jordelektroden er <25ohm.
Kan en ut fra disse opplysningene vurdere det slik at kravet om jordfeilvarsel vil bortfaller fordi berøringsspenningen ikke vil overstige 50v ved jordfeil på dette anlegget?
Løst
Skal montere en del downlights under kaldt loft. Tidligere har jeg kun brukt downlights med kasser, men nå ønsker jeg å bruke ""de nye"" downlightene som ikke krever kasse. Noen som har et el.nummer og erfaringer med disse? 230 V er å foretrekke.
På forhånd takk
Løst
Hei! Jeg lurer litt på det der med gipsplater.
Hvordan blir det elektrike rørene/koblingsboksene lagt opp?
Hvordan fester man amaturene til gipslatene?
Løst
Jeg har et apparat (radiosender) som trenger separat jording bla. pga beskyttelse mot direkte lynnedslag. Hvilke krav gjelder til denne jordingen mht tversnitt, isolasjon etc. Apparatet tilkoples jordet stikkontakt i tillegg. Den separate jordingen føres ned langs veggen til egne jordspyd. Kan jeg utføre denne separate jordingen selv? Den har jo ikke noe med selve den elektriske innstallasjonen å gjøre, da den er separat.
Løst
Hei, jeg har spørsmål ved valg av tverrsnitt. Når en skal bergne strømføringsevne for isolerte ledere i rør, hvor røranlegget er i støpt betong, og deler av røranlegget er skrudd åpent i tak av betong(over himling). Hvilken installsjonsmetode skal en da gå utifra?
Løst
Hei, har et spørsmål. Ved valg av kabel/sikring på skip går man jo utifra merkestrømmer i tabell i Nek 410. Så kan man bruke fremgangsmåten beskrevet i Nek 400 Ib≤In≤Iz og I2≤1,45*Iz for valg av vern.
Det jeg lurer på er om man også bør ta med dette kravet maksimale sikringstørrelser(Nek 400-5-533.2) når det benyttes PVC ledere?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. El anlegg som er lagt opp etter Nek 400 1998. Var det her lov og sikre 2,5mm2 med 20A sikring?
Løst
Hei
Hvordan e koblingsskjemaene til stjerne trekantvender med manuell bryter?
Finner lite va det på nettet å slikt.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.