Lurer på hva forskriftene i Feb-91 sa om stikkontakter i bad med dusj. Avstand fra dusjhode? Dusjen er en fleksibel slange uten dusjvegg, det er bare et forheng...
Løst
Ved beregning av lederens utløser krav (tiden det tar for lederen å øke fra driftstemp til grensetemp). Skal man bruke størstekortslutnignsstrøm i kretsen eller den minste?
Skal man bruke det samme ved reduksjon av tversnitt?
Jeg er veldig usikker, men ville tro hvis man sjekka at den største er ok så vil den minste også være ok.
Blir helt forvirra av det som står i Montørhåndboka.
Løst
Har en sånn forbruksmåler på kjøkken i en gammel leilighet jeg holder på å fikse opp. Jeg ønsker å koble denne vekk, men inntil videre ser det ut som strømtrafoen må være bak alle sikringene, og det er litt styr å koble vekk strømmen da dette er en blokkleilighet med sikringsskap plassert på gang der hovedbryter betjener to sikringsskap.
Etter som jeg husker fra skolen skal vel disse alltid være kortsluttet. Hva skjer om jeg klipper de to ledningene og isolerer de midlertidig, kan strømtrafoen gå varm?
Vi snakker om den klassiske Gossen 1,5 230V 5kW 42.8mA med visning fra 0-10KW. Er veldig sjelden jeg er borti disse siden jeg ikke jobber som serviceelektriker. Håper noen kan dele erfaringer.
Det er dog en egen hovedsikring i mitt sikringsskap, men er vanskelig å komme til bak alle skrusikringene, så vet ikke hvordan strømtrafo er koblet i forhold til denne. Planen på sikt er å bytte hele sikringsskapet, men jeg tenkte jeg skulle få vekk denne måleren før jeg begynner på den jobben, og da noen av skrusikringene har sprukket i porselenen er det uaktuelt å skru ut for å sette tilbake. Best å ikke røre hele skapet har jeg funnet ut til jeg byttet ut alt.
Løst
En Exd kapsling ute i sone 1 blir forsynt med 24V og RS485 fra utstyr som står i sikkert område. Er der krav til at det skal være noe bariere på forsyning da(EXi)? Har brukt en robust offshore kabel til forsyningen som kunden har godkjent.
Løst
Hei!
Vet ikke om alle er klar over at det finnes en demo som varer i hele 45 dager.
Minuset med denne versjonen er at du ikke kan ta utskrift.
(men har da printscreen)
link: http://www.nelfo.no/ViewPage.aspx?mid=1830&viewFaqId=10
Løst
Hei,
Det er komt opp spørmål om bruk av lettere hodeplagg ved arbeid i elektrotavler, fortrinnsvis 230V styrekabinett(laveffekt). Som alternativ til den vanlege hjelmen finst det ein verne-""CAPS"". Har dere erfaring med denne?
Tilsvarande denne: http://www.witre.no/vernecaps_25080M.html
Løst
Er det noen nedre grense for spenningsnivå i forhold til samsvarserkæring? 48 volt? 24 volt? 12 volt?
Eller skal det være samsvarserklæring så lenge det er et fast opplegg?
Løst
Såvidt jeg har forstått er det tillatt å legge to separate kurser i samme rør såfremt ledningene blir merket om at de kommer fra forskjellige kurser.
I mitt tilfelle ønsker jeg å legge en 25A og en 16A kurs i samme 20mm korrugerte rør.
I dag går det en 20A komfyrkurs i røret, men grunnet montering av ny induksjonstopp og stekeovn er strømbehovet større.
Røret er under 4-5 meter langt.
Spørsmål 1:
Er det plass til 3x6 kvadrat pluss 3x2,5 kvadrat PN i dette røret ?
Spørsmål 2:
Dersom det blir trangt, er det da forsvarlig/tillatt å gå ned til 4 kvadrat jordleder på 25A-kursen (det var ihvertfall tillatt tidligere) ?
Spørsmål 3: Dersom det blir trangt, kan man benytte felles jordleder, f.eks. 6 kvadrat til de to kursene ?
Løst
Hei!
Trenger litt hjelp hva slags farger bruker man normalt / hvis det er noe form for fargesystem. På kobling av lys og brytere?
Koblingskjema på 2 endevendere med en kryssvender styrer 1 lys
opplagt skjult forlegning./ åpen forlegning?
2 endevender med lys skjult/åpent.
Hørt det er noe med at en ikke kan gå fra lampepunkt til stikk,
stemmer dette?
Grunnen til jeg spør er fordi det er år å dag siden jeg koblet slike ting er ikke mye brukt nå for tiden.
Finnes det noe logikk i symbolene til elko?
B= blinnkobling Men hva betyr trekantsymbolet? og L ?
Jeg tror at bare jeg kan se det på papiret vil jeg forståd oppkoblingen. Spesielt den kryssvenderen som er litt.
Har forstått det sån at en ikke lenger trenger å lage kryssingen siden den er innebygd i bryteren.
Løst
Jeg har hørt og lest om automasjons installatør tidligere, men det er en stund siden. Hvor kan jeg lese eller få vite mer om dette?
Løst