Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9655
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stripse kabel rundt kjølerør

Hvordan tolker dere ""lovligheten"" av å stripse kabler (PR etc.) rundt kjølerør (i ventilasjonsanlegg)?

Spurt ${formatDate(1258985700)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Teori om generatordrift

Noen som kan henvise til noen steder der jeg kan lese litt om drift av generatorer, tenker spesielt på samkjøring av flere. Teknisk utstyr brukt i forbindelse med dette og valg av metoder. Vil bl.a. vite mer om effektkurver, speed drop o.l, og problemer med samkjøring. Feilsøking på slike anlegg o.l. Har ikke muligheter til å skaffe lærebøker om emnet innen rimelig tid.

Spurt ${formatDate(1258985400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak jordkabel KV

har et inntak med TFXP fra stolpe, i jorden og inn i hus.
er kravet at kunden skal ha KV på husveggen før de siste 5 meter før sikringsskap? eller står everket for kortslutningssikringen av inntakabelen?

IT nett

Spurt ${formatDate(1262357100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NH sikringer

Hvordan er det å bruke NH-sikringer, kan de brukes på samme måte som automater (forutsetter sakkyndig betjening) så lenge utkoblingstider etc. blir ivaretatt? Eller er det noe som sier at disse skal ""begrenses til et minimum"", siden det er mest å se på eldre anlegg..

Spurt ${formatDate(1258988340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordfeilbryter foran overspenningsvern.

Hei. er det noen som kan svare meg hvorfor man trenger en jordfeilbryter foran en overspenningsvern i (TT nett). Selv om installasjon har jordfeilautomater på alle kurser.

Spurt ${formatDate(1262214840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafobelastning

Hei!

Hvor mye bør man maks belaste en forsyningstrafo med i %

Tenker da på trafoer i størrelse 1 MW og oppover

Spurt ${formatDate(1259043600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavlerom

Er det noen som vet om det er regler for at man må ha lavspennings-hovedtavla til en fabrikk i eget rom som er låst?

Er det noen krav om låsing av underfordelinger og styreskap ellers i fabrikken?

Spurt ${formatDate(1259043720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjerne Trekantvender

Spesielle forhold man må ta hensyn til ved dimensjonering av motorkabler når motoren har stjerne trekantvender?

Er det riktig å dimensjonere begge kabler likt frem til kontaktorskap?

Spurt ${formatDate(1259071320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser i samme rør

Såvidt jeg har forstått er det tillatt å legge to separate kurser i samme rør såfremt ledningene blir merket om at de kommer fra forskjellige kurser.
I mitt tilfelle ønsker jeg å legge en 25A og en 16A kurs i samme 20mm korrugerte rør.
I dag går det en 20A komfyrkurs i røret, men grunnet montering av ny induksjonstopp og stekeovn er strømbehovet større.
Røret er under 4-5 meter langt.
Spørsmål 1:
Er det plass til 3x6 kvadrat pluss 3x2,5 kvadrat PN i dette røret ?
Spørsmål 2:
Dersom det blir trangt, er det da forsvarlig/tillatt å gå ned til 4 kvadrat jordleder på 25A-kursen (det var ihvertfall tillatt tidligere) ?
Spørsmål 3: Dersom det blir trangt, kan man benytte felles jordleder, f.eks. 6 kvadrat til de to kursene ?

Spurt ${formatDate(1259044020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merkedata på sikkerhetsbryter

På en sikkerhetsbryter jeg skal montere opp står følgende data

cu and 75 grade wire only (hva mener produsenten med dettte)?

betyr dette at en ikke kan bruke en kabel som tåler 90 grader?

Står AWG 18-14 på den ?

Spurt ${formatDate(1261034280)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.