Skal det være noen kasse over LED spotlighter?
Hvor står det om dette?
Løst
Ser i Trainor kurskompendiet for Ex grunnleggende (kapittel 8, fig 129) at 0V kobles til ISE jord. Nå sier for så vidt teksten at dette er et eksempel på hvordan jording kan utføres. For det er vel fortsatt anleggsfilosofien som bestemmer om 0V skal flyte eller ei og dette har ikke noe med ATEX å gjøre?
Løst
Jeg synes jordfeilautomatene er bra, men det er noe jeg ikke skjønner. De 2-moduls automatene fra møller som er for TN.Hvorfor kan ikke de brukes til IT. Hvorfor er det forskjell, de ser jo like ut
Løst
Jeg har et litt vrient spørsmål.
Jeg har en tank A pumper vann opp til tank B. Hvordan skal jeg tolke kravet om nødstopp? er det nødvendig når
jeg har en sikkerhetsbryter og vanlig stopp NC? eneste jeg kan komme på er at hvis det er varmt vann, eller et farlig stoff i tank A så må jeg ha en nødstopp i anlegget.
Motoren er jo ikke farlig i seg selv vil jeg si.
Løst
Heisann!
Har et TN-C-S system, som går til hovedfordeling i hovedbygg.
Fra denne tavla skal det gå en kurs til et nytt verksted, som står 10-15 meter fra hovedbygg. Kabel blir 4x16mm2 PFSP + PE, forlagt i jord. Altså TN-S blir ført fra hoved til underfordeling.
Spørsmålet mitt er:
- Skal det nye verkstedet ha egen jordelektrode?
- Jordingen i kabelen skal vel tilkobles jordskinne i skapet i verkstedet?
Håper på svar, og helst referanser til NEKen. :)
Løst
Jeg skal ha et prosjekt som omhandler et bilverksted, og lurer i den anledning på om det finnes normer som omhandler installasjon i slike miljøer.
Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, men vil mest sannsynlig dreie seg om et ""normalt"" bilverksted.
Ting jeg tenker på er krav til: belysning, beskyttelse mot ytre påvirkninger som; mekanisk, vann, kjemikalier, ex områder etc.
Eventuelt andre spesielle krav som omhandler bilverksted.
Håper på respons!
Løst
Er det noen her som kjenner til noen leverandører av fiberkoblinger til bruk i ex-områder?
Løst
Hei forum. Vi bygger nytt og vi har 8 forholdsvise store motorer (ca 450 kW) som alle blir drevet av frekvensomformere. Spenning 690 V. 7 av disse motorene ble megget til over 2000 Mohm, mens den 8. hadde kun 10 Mohm. Etter at stillstandsvarmerne hadde vært på i tre døgn hadde isolasjonsmotstanden økt til 18 Mohm. Jeg er klar over min.krav på 1 Mohm, men synes fortsatt 18 Mohm er lite på nytt utstyr. Vi har drevet litt feilsøking og lekkasjen er internt i motoren og har ingen forbindelse med klemmebrett eller isolatorer her. Hva mener forumet og finnes det noe dokumentasjon på temaet ? Jeg tenker spesielt på drift som jo får et problem dersom noe oppstår ute i kretsen og vi da får to motstander i paralell mot jord og isolasjonsmotstanden synker da ganske raskt, noe vi vil unngå. Hva mener fagfolket ? På forhånd takk for meninger og annet.
Løst
Hva har jeg som automatiker lov å gjøre på et lavspenningsanlegg?
Det dreier seg konkret om til/frakobling av 48VDC og 230VAC kurser til utstyr.
Må man dokumetere noe form for tilleggserfaring for å gjøre dette lovlig?
Løst
Jeg leser artikkelen ""Dette er livsfarlig"" og jeg stiller meg selv ulike spørsmål.
I mange av disse tilfellene som er nevnt så er skjøteledninger en rød tråd. Fire vaskemaskiner var koblet på samme stikk via forgreningsledninger.
Da spør jeg kort og greit: Hvorfor i huleste er alt under 2,5 kvadrat tillatt som skjøteledning?? Er folk spenna gærne?
Ikke alle er faglærte og forstår ledningsevne, ikke alle bryr seg og mange bruker selv 1 kvadrat skjøteledninger som permanent tilførsel til apparater som trekker tett opp mot 16A. Og isolasjonen blir god og chrispy til det blir brann eller kortslutning.
Jeg, med min elektrokompetanse, benytter ikke skjøteledninger som er underdimensjonert. Jeg prøver faktisk å gjøre boligens faste elektriske anlegg så tilstrekkelig at skjøteledninger ikke trengs. Men om jeg skal bruke skjøteledninger så er disse hjemmelaget med skikkelig tverrsnitt og solide støpsler og kontakter.
Men mange boligbranner kunne vært unngått om 1 og 1,5 kvadrat skjøteledninger hadde vært forbudt å selge her i landet. Da har man 2,5 kvadrat som eneste alternativ og skjøteledningen klarer fint belastningene helt til vernet løser ut på overbelastning.
Er det på grunn av at folk vil ha så kompakte ledninger som mulig?
Isåfall vil jeg at det skal være en signaleffekt i det hele. Liker man ikke de tjukke kablene som slenger langs stuegulvet så får man heller ringe elektriker for å få lagt opp noe fast.
Hva er deres syn på saken? Jeg synes egentlig det er litt dobbeltmoral å skylde på skjøteledninger når man på en annen hånd tillater bruk av 1 kvadrat solgt over disk til ufaglærte.
Løst